beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружное освещение, СИП. Молниезащита и заземление необходимы?

Количество просмотров - 3077
(ссылка на эту тему)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Июня 2014 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

Товарищи, объясните пожалуйста несчастному неучу.

Ситуация такая: Освещение состоит из 10 опор ОГККВ по 7,5 м, запитаны светильники СИПом, у первой опоры переход из КЛ в СИП.

Какое заземление необходимо и где его устанавливать?
Нужны ли какие то мероприятия по молниезащите?

Затруднение с заземлением ещё такое: объект находится в Мурманской области. Грунт там скальный, сопротивление грунта принято 1500 Ом х м. По расчетам необходимо сравнительно много вертикальных заземлителей. После чтения НД запутался окончательно.

Пока решение такое: Выполнить траншею рядом с опорами, и у каждой опоры вбить по 6 вертикальных заземлителей (т.о. добиваемся 30 Ом) с шагом примерное 1,5 м. Соединить вертикальные электроды полосой 40х4. Получится рядное ЗУ. Соединить все металлические опоры с проектируемым ЗУ. Соединить PEN с опорой.

Вроде будет и заземление и молниезащита. Пока решение такое посоветуйте как лучше сделать.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июня 2014 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Почитайте п.1.7.108. ПУЭ-7

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2014 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

С этим понятно, этот пункт я учел. А с заземлением молниезащиты как быть? Есть ли необходимость в молниезащите? Если да, то нужно делать ЗУ у каждой опоры и соединять их между собой в контур? Поправьте пожалуйста если я что то не так понимаю.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2014 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

У вас обычная ВЛИ 0,4 кВ. Вот и делайте ВСЁ по нормам для ВЛИ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июня 2014 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Mav спасибо.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Июня 2014 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Mav п.1.7.108. ПУЭ-7 относится к электроустановкам напряжением выше 1 кВ, а также до 1 кВ с изолированной нейтралью. А актуальный п.1.7.103. ПУЭ-7

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Июня 2014 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

А актуальный п.1.7.103. ПУЭ-7
Конечно. Согласен.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Июня 2014 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

п 1.7.103 - это же про передвижные установки.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Июня 2014 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

п 1.7.103 - это же про передвижные установки.

С чего это вдруг?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Июня 2014 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

Вот выдержка.
1.7.103. При питании электроприемников передвижных установок от стационарных или передвижных источников с глухозаземленной нейтралью должны выполняться следующие защитные меры: зануление, зануление в сочетании с повторным заземлением, защитное отключение или зануление в сочетании с защитным отключением.

При выполнении зануления передвижных электроустановок проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна соответствовать требованиям 1.7.79.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июня 2014 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Это из ПУЭ-7 про который идет речь.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Июня 2014 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Вот держу в руках 7-е издание.

Пункт "Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью".

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.

Нович_ОК вы приводите цитату из 6-го издания.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Июня 2014 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения - смотрел в 6 переработанном.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Июля 2014 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Вот тема с форума проект.бай  "Заземление опор наружного освещения"

elektrotehnika-b2.0/zazemlenie_opor_naruzhnogo_osvesheniya-t35938.0.html

(Прямую ссылку не дает вставить)

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin