Прокладка кабельной линии под аркой жилого дома. Способы прокладки кабеля?

Количество просмотров - 3620
(ссылка на эту тему)
Katerinafof
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 20 Июня 2014 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики!!! помогите пожалуйста разобраться с вопросом прокладки кабеля... В доме происходит замена электроснабжения лифтов. Дом 5ти подъездный, между 1 и 2м подъездом арка, под аркой нет кабельного канала существующего, есть лишь старая труба где шлейф проводов на эл.снаб подъезда, освещение и т.д. Возможности пройти в этой трубе нет. Над аркой также нет возможности пройти, т.к. там балконы... Как поступить в данном случае? Если просто под аркой пройти в стальной электросварной трубе на глубине 0,7м? И в данном случае получается уже необходимо закладывать бронированный кабель??? арка шириной 6 м... совсем запуталась(((((

Инженер (Нижнекамск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июля 2014 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

1. почему бы рядом с существующей трубой (в земле?) не проложить ПЭ или АЦ трубу для ваших кабелей?
2. стальную трубу прокладывать в землю для силовых сетей запрещено ПУЭ
3. обычный ВВГ допускается прокладывать в земле (с соответствующей защитой) - смотрите типовой  проект А11-2011, например

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2014 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

2. стальную трубу прокладывать в землю для силовых сетей запрещено ПУЭ

можно ссылку на пункт ПУЭ где это написано

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Сентября 2014 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

можно ссылку на пункт ПУЭ где это написано

а самим уже поискать слабо?
подсказка: это глава 2.1...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Аракс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Сентября 2014 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Если просто под аркой пройти в стальной электросварной трубе на глубине 0,7м?

Берите трубу ПЭ или АЦ. Глубину под проездом 1м. И 10% резервных труб (не меньше 1шт.) главное не забыть.

Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Pavlinchick
*
Участник форумов

В Контакте
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Сентября 2014 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ПУЭ
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63—2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

Про кабели ничего не сказано.
А так согласен с Митрофаном, что можно проложить рядом еще одну трубу, или даже две (одну под резерв, а то мало ли что)

Пока писал уже ответили  [улыбка]

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Сентября 2014 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

а самим уже поискать слабо?
подсказка: это глава 2.1...


Про кабели ничего не сказано.

вот и я о том же

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Сентября 2014 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Про кабели ничего не сказано.
вот и я о том же

Товарищи, подходите творчески к ПУЭ! В чем разница между кабелем и проводом? В дополнительной изоляции по большому счету. Через 2 года от металлической трубы в земле ничего не останется, а проводник без дополнительной мех защиты в земле - это зло... ;-)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Сентября 2014 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Товарищи, подходите творчески к ПУЭ! В чем разница между кабелем и проводом? В дополнительной изоляции по большому счету. Через 2 года от металлической трубы в земле ничего не останется, а проводник без дополнительной мех защиты в земле - это зло... ;-)

с точки зрения ПУЭ, ГОСТа и дальнейшей, возможной, юриспруденции)))  кабель от провода отличается очень существенно [улыбка]

Смотря какие трубы, если толстостенные, со стенкой 5-6 мм + внутри если еще а/ц труба, а еще если и кабель бронированный, например какой-нибудь ААБл, - то думаю хватит надолго

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Сентября 2014 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Митрофан Ляшенко, вот здесь я описывал предмет моего вопроса по поводу стальных труб  пост 21
https://www.proektant.org/index.php?topic=30704.msg169879#msg169879

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Сентября 2014 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

кабель от провода отличается очень существенно
сможете отличить ВВГ от ПУНП??? сомневаюсь...
глава 2.3 ПУЭ это хорошо. Но только для сечения жил кабеля выше 16 мм. кв...
Лучше пластика в земле вы всё равно ничего не найдете!!!!

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Сентября 2014 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

сможете отличить ВВГ от ПУНП??? сомневаюсь...

не сомневайтесь [улыбка]
+ ПУНП сняли с производства и аннулировали ТУ, и уже достаточно давно, в связи с чем - погуглите. Поэтому применять его в проектировании и в монтаже со сдачей объектов в эксплуатацию может оказаться опасно [улыбка]

глава 2.3 ПУЭ это хорошо. Но только для сечения жил кабеля выше 16 мм. кв...

гл. 2.3 ПУЭ для КЛ, а 2.1 для проводок


Лучше пластика в земле вы всё равно ничего не найдете!!!!
не совсем понял смысл поста [улыбка]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
ГВИ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Сентября 2014 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Прошу консультации специалистов: Суть вопроса вот в чем: сушествует охранный периметр вокруг объекта  с двумя бетонными коробами в земле. В одном бетонном коробе уложены силовые кабеля до 1000В и шина заземления 185мм2, в другом коробе сигнальные, измерительные, контрольные и LON кабеля. Низ бетонного короба от поверхности земли находиться на расстоянии 0.8м.
Планируется прокладка 8 силовых кабелей 6кВ + пучек сигнальных и др под нашими коробами.
Задача: На каком расстоянии согласно нормативных документов(желательно Украины) нужно разрешить прокладку   8 силовых кабелей 6кВ, чтобы небыло каких либо помех сигнальным, контрольным и LON кабелям. Согласно предыдущей проектной документации была разрешена прокладка силовых кабелей от низа бетонного короба до кабеля -1м, в стальных трубах  и чтобы трубы были заземлены. Но это были требования францухских проектировщиков. На что сослаться нам.??. Наши пожелания: чем большее расстояние от коробов тем лучше+ прокладка в стальных трубах под периметром + заземление стальных труб.
Большое спасибо всем кто ответит. Срочно. Нужно было уже вчера. ДСВ.

Инженер-электроник (Славутич, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Сентября 2014 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Вопрос касается пересечения ваших коробов? Если да, то согласно ПУЭ п.2.3.69 абзац 2: "Допускается пересечение  КЛ выполнять под кабельным каналом на расстоянии 0,15м."
Что касается монтажа кабеля в стальных трубах, то такая прокладка вне зданий запрещена и допускается монтаж в ст.трубе только при вводах с траншеи в здание в пределах здания и при выполнении перехода дороги, колеи и т.д. методом прокола для защиты кабеля от механических повреждений. В данной теме лучший вариант пересечение арки на глубине 1 м в а/ц трубе или в 2-х слойной трубе ДКС. В трубе полиэтиленовой 2-х слойной не лучший вариант для пересечения места с интенсивным движением транспорта, потому-как это одна реклама, а реально посчитав их нагрузку до сминания, согласно анонсированной, видно, что долго она там стоять не будет.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
ГВИ 2
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Сентября 2014 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Немного уточняю вопрос для SIM:Нам нужно найти такое решение, которое было бы подтверждено какимито норма и его суть как можно дальше развести по высоте наши бетонные короба с контрольными , компьтерными проводами и 8-ю силовыми кабеля 6кВ, чтобы по возможности исключить наводки от силовых кабелей. Вопрос понятен. Спасибо если ответите.

Инженер-электроник (Славутич, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31