Линейные дымовые пожарные извещатели. Установка между плитам и балками?

Количество просмотров - 9434
(ссылка на эту тему)
Porogy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Июня 2014 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста как лучше установить линейные датчики?
Возможна  ли  установка  чтоб  луч проходил между плитами перекрытия и
балками (ригелями), расстояние от плит перекрытия до балок 15-20см.

В файлах фотографии и планировка помещения.

интересует возможное минимальное кол-во линейных датчиков.

размеры помещений 12*15м и 12*22м.

средняя перегородка между двух складов не доходит до потолка 20-30см.
Возможно ли объединить оба склада в одну зону?
Планировка  с заливой ИП 14г..jpg
 
* Планировка с заливой ИП 14г..jpg
(1885.29 Кб, 1024x606)  [скачать]  [загрузок: 1646]
DSC_0414.JPG
 
* DSC_0414.JPG
(142.18 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 1594]
DSC_0417.JPG
 
* DSC_0417.JPG
(120.43 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 1583]
DSC_0415.JPG
 
* DSC_0415.JPG
(147.04 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 1554]

? (Сочи, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июня 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Теоретически так сделать можно. Практически у меня была пара случаев. Монтажники отказались настраивать. Это про вариант луча между перекрытием и балкой. Кроме того на 2-й фотографии видно, что местами складирование ведут до потолка, т.е луч перекроют. Лучше обычные дымари, вроде не очень высоко, метров 6.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Porogy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июня 2014 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

То что до потолка, можно убрать. И монтажников можно уговорить, важно понять примут ли инспектора?
Дипов много надо, хотелось бы удешевить.

? (Сочи, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июня 2014 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

Дело не в уговорить. Шансы настроить 50/50. Вобще у меня организация еще и обслуживанием занимается. Стараемся максимально уходить от ИПДЛ. Обслуживание достаточно напряженное данного типа извещателей. И с конкурентами общаешься, то же самое говорят. Большого количества Дипов у Вас не наблюдаю.
Что касается удешевления уже надоело бороться с демпингующими организациями.  Обычно делают дешевле, потом на обслуживание не берут. Приходит Заказчик, просит взять на обслуживание после таких "монтажников". Под себя переделать денег уже никто не даст. Но это отступление от темы. С точки зрения нормативов нарушений не вижу. Есть товарищи, которые доказывают, что якобы не выдерживаются некие загадочные расстояния. Для обслуживания правильнее оба цеха рассадить на разные шлейфа. Но Вам же на это наплевать, Вам дешевле надо.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viss
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Обслуживал линейники от СС - никогда о себе не напоминали. Обслуживал линейники от Полисервиса - раз в год-два стабильно собирали вышку.

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июля 2014 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

У Систем Сенсор не понравилась одна особенность. Нужно заводить специальную кнопку, чтобы сбрасывать питание на извещатели после их сработки. Иначе шлейф не берется. Аналогично с ИПДЛ-52

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viss
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июля 2014 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

=) Не надо, мы питание сбрасывали. Тактика реле разомкнуть на время при снятии.

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2014 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Ну это если на Болиде делать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Октября 2014 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Доброе день! готовлю проект пожарной сигнализации большого склада, заказчик просит датчики ИПДЛ-25М! стеллажи 7м. на 9м начинается металлическая ферма шириной в 3м. потом профилированный лист. вопрос, могу ли я разместить датчики в металлической ферме? если да то на каком расстоянии от потолка?
заранее благодарен!
металлическая ферма.jpg
 
* металлическая ферма.jpg
(183.34 Кб, 870x621)  [скачать]  [загрузок: 1500]

Инженер (Орёл, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Октября 2014 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

У Вас стеллажи выше 5,5м. Читай п.1.3 СП5.13130.2009. Чертеж плохо читается.

Наверно ИПДЛ-52М?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Октября 2014 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

да ИПДЛ-52М, я вот тут прочитал что от перекрытия должно быть 0,8 м. но и от оси луча не менее 0,5 м. сам датчик 185 мм. и у меня там получается где то 0,45м, можно ли опустить хотя бы на метр ?

Инженер (Орёл, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Октября 2014 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Подобные темы были не раз. Нормы допускают установку ниже 0,8м при соответствующем обосновании. Т.е. подтвердить расчетом. Расчет предлагается сделать исходя из п.13.1.9 СП5.13130.2009. Если у Вас высота помещения менее 12м думаю обосновать такое исключение можно попробовать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Октября 2014 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

в коньке крыши 15 м. где высота больше 12 метров устанавливаю датчики в 2 яруса, вроде как вышел из положения, пришлось сократить расстояния между датчиками и увеличить их количество)) спасибо за помощь! если будут еще какие подсказки пожалуйста напишите, может есть и другой выход! приятного дня!

Инженер (Орёл, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Октября 2014 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Выше 12 метров все равно в два яруса ставить

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Ноября 2014 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро! меня интересует расположение датчиков ип212-52 в металлической ферме, у меня не получается разместить датчики по правилам, если есть у кого какие решения подскажите пожалуйста ( а, еще вопрос расположение датчиков: 1 ярус по ширине помещения, а  2 ярус по длине помещения, возможно ли такое исполнение??


заранее благодарен
* зданиеl.pdf
(68.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 135]

Инженер (Орёл, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ