Линейные дымовые пожарные извещатели. Установка между плитам и балками?

Количество просмотров - 9435
(ссылка на эту тему)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Ноября 2014 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

доброе утро! подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть между датчиками 1 ярус 2 ярус? или это вообще не нормируется я что то не нашёл нигде (

заранее благодарен!

Инженер (Орёл, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Ноября 2014 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Думаю 0,5м. Для сообщения №16 :Планировку у Вас очень плохо видно. Сложно понять конструктивно.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Ноября 2014 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро! парни подскажите пожалуйста один рип 24 потянет 36 шт. ИП212-52??

Инженер (Орёл, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Ноября 2014 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Откройте паспорт на ИП212-52 и посмотрите его токопотребление.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Ноября 2014 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

В паспорте указано 2,5 мА. 36 штук - 90 мА. Получается аккумулятора 7Ахч  за глаза хватит. Напряжение лучше 24В применить.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Ноября 2014 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

спасибо, приятного дня;-)

Инженер (Орёл, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 17 Ноября 2014 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

а если отдельно питание на датчики пойдет?

Инженер (Орёл, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 17 Ноября 2014 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Поточнее вопрос сформулируйте. У Вас идет адресная линия и идет питание +24В из одной исходной точки?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #24 : 17 Ноября 2014 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Парни вы извините меня пожалуйста за мои вопросы, я иногда сам себя проверяю)) так что если вдруг не логичные будут, то простите! и еще я не так давно слаботочкой занимаюсь  [не знаю]  [виноват]

Инженер (Орёл, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 17 Ноября 2014 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

да, все будет отдельно

Инженер (Орёл, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 31 Марта 2015 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро! подскажите пожалуйста нужна ли линия связи между приемником и передатчиком для  извещателя ИПДЛ 52 если  и к приемнику и передатчику идет отдельное питание от рип 24??

Инженер (Орёл, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 31 Марта 2015 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Да не требуется. Достаточно только линии питания 24В. А если ИПДЛ однопозиционный, то и ее не надо. Вешается отражатель и все. Такие разновидности у ИПДЛ 52 есть

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 31 Марта 2015 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

у меня приемник и передатчик, огромное спасибо! приятного дня

Инженер (Орёл, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 17 Мая 2016 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые участники форума, есть производственные помещения 4шт. два по 1000кв.м. и два по 250кв.м., требуется оснастить эти помещения линейными дымовыми датчиками и СОУЭ, система должна быть такой что бы учесть дальнейшее развитие т.е. появятся новые помещения их нужно будет защитить оборудованием на базе той же системы. Хочу предложить заказчику  оборудование "Болид" потому что другие адресные(ESMI,SystemSensor, и пр.)он вряд ли потянет, вопросы:
1.У "болида" есть линейные дымовые ип212-122 - они адресные?,  на офсайте по ним информации почти нет(схем подключения нет).                                                                                                                                             2.если они не адресные то тогда нужно использовать какой то прибор ещё, сигнал-10, сигнал-20?                   
3. питание извещателей отдельное не по шлейфу значит ставить отдельный РИП-24 или питаются от того же РИПа что и С2000М?                                                                                                                                   
4.извещатель двухкомпонентный, линия связи нужна между ними или "дплс" только к приёмнику и если "дплс" к обоим то им присваиваются отдельные адреса?                                                                       
5.нужен ли в этой системе с2000-бки или вся информация может выводится на с2000М, а оттуда на АРМ?
Схема приведена если ип212-122 адресные(как я это вижу).                                                     
Схемка.png
 
* Схемка.png
(28.34 Кб, 844x541)  [скачать]  [загрузок: 316]

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 17 Мая 2016 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

Почему надо предлагать именно адресную систему? У Вас постановка вопроса вобще ни о чем. Есть 4 производственных помещения. И что?
Какая высота помещения, наличие балок? Характер производства? Имеются ли сильное задымление или выделение пыли. Где наконец категории пожарной опасности? Цель наляпать подороже ложнящую систему? Зачем АРМ? Так сильно нужен?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31