Сообщение #1 : 22 Июня 2014 года, 22:13
(ссылка на это сообщение)

Помогите рассчитать пролеты для ВЛЗ СИП-3 сечением 150мм2 на стойках СВ105-5, СВ110-5

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июня 2014 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

Вы собираетесь делать высокий забор?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2014 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

ВЛ-6 (10) кВ для таких мощностей и на такую длину тянуть экономически невыгодно

Инженер (Оренбург, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2014 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)


ВЛ-6 (10) кВ для таких мощностей и на такую длину тянуть экономически невыгодно
. Согласен, но есть тех. задания и тех. условия. Мощность 2200кВт расстояния около 8км

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Июня 2014 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Стойки с моментом 5 тм не выдержат такой провод с пролетами даже в метров 35, ограничение будет по прочности анкеров. Чуть получше будет на СВ164-20, но тут уже надо будет считать. И всё будет практически не типовое. Траверсы также никто не считал на провод 150 мм2. Так что геморрой. Рассматривайте КЛ 10 кВ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июня 2014 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Согласен, но есть тех. задания и тех. условия. Мощность 2200кВт расстояния около 8км

не такая уж и большая мощность и расстояние. откуда такое сечение провода? по доп. току 50 мм2


ну да, по потерям напряжения 150. интересно, что будет на конце линии...Вам, наверно, будет лучше выполнить ВЛ в габаритах 35 кВ, но тут я пас. нужна прога, например Model Studio CS

Инженер (Оренбург, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июня 2014 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

ВЛ в габаритах 35 кВ. Линия золотая получается.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июня 2014 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

на 22-х стойках. а как Вы хотели!

а что будет на конце линии, не интересовались?
СИП-3 150 есть только в типовом "Элси" ЭЛ-ТП.10-220.01.02. Там же есть расчетные пролеты

Инженер (Оренбург, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июня 2014 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

В конце линии 5-6% потерь. Есть Типовой 25.0016 промежуточные опоры СВ105, СВ110 на подвесных изоляторах, СИП 120 пролет 50м

У кого есть Методические указания габаритных пролетов МУ4-89

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Июня 2014 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

В конце линии 5-6% потерь.

я имею ввиду, что за нагрузка? 2200 кВт. Трансы 6-10 кВ максимум 1000 кВА

Инженер (Оренбург, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Июля 2014 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Нагрузку не знаю. Тепличный комплекс. В конце линии ставлю опору с разъединителем на территории заказчика.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines