beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ИБП. Поиск учебников, программ или руководств по выбору

Количество просмотров - 1826
(ссылка на эту тему)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июня 2014 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

Не уверен, что раньше не поднимался этот вопрос... если что, прошу прощения.
Подскажите учебник или руководства, как выбирают ИБП (по мощности, по времени и прочее). Может есть какие-то программы от производителей. Желательно на аппаратной базе APC.
Kenny
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июня 2014 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Методика расчета ИБП большой мощности

http://www.apc.com/tools/ups_selector/RU/ru/data_center/

Инженер ПТО (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2014 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Смотря какой Вам ИБП нужен.Трех или однофазный.
Также учитывайте что его необходимо выводить в ремонт.Необходим обходной комм.аппарат (байпасный рубильник).Ну а с ДГУ с ИБП в паре просто красота.)))

? (Москва, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июня 2014 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

На сайте АРС корявенько считает... Для нагрузки 4 кВА с ответственными потребителями он предлагает мощность 30 кВА...
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

корявенько считает

А вы какие параметры в него забиваете?


А то некоторые товарищи любят говорить: а дайте-ка мне ИБП и чтобы сутки или двое держал. Да еще и чтобы размеры были не большие. [озадачен]
А чудес-то не бывает. вот и вырастают ИБП в 30 кВА [подмигиваю]
И по мощности выбираются и по времени. Если нет пусковых токов, то ближайшее по мощности (если не требуется запас на развитие). А время берите какое вам нужно, только без фанатизма (см.выше). Ну есть еще и другие параметры, которые зависят от того какое у вас оборудование и т.п.
Более подробно см. во вложении.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Июля 2014 года, 06:50
(ссылка на это сообщение)

Параметры такие:
расчетная мощность 4 кВА
пиковая мощность 13 кВА (при пуске оборудования)
характер нагрузки - системы автоматизации (АРМы, контроллеры, серверы и т.д.)
Автономная работа - 2 часа
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июля 2014 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за учебник!
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июля 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

То есть у Вас нет двигателей у которых пуск затянут?

Я уточнял параметры Smart-UPS On-Line у них
Допустимая нагрузка непрерывно 105%
Перегрузка в течении 1 минуты 125%
Перегрузка в течении 30с 150%
Защита через 0.5с при токе примерно в 4 раза больше номинального надо уточнять для конкретной модели.
Если Вам без резервирования то
гарантированно подойдёт SURT10000XLI и можете поставить на выходе автоматические выключатели 10А с характеристикой С для обеспечения селективного отключения нагрузок даже при работе от батарей
Но можете попробовать ограничится и SURT5000XLI у него
5000ВА
3500кВт
ток защиты 85А (точно не знаю наверное амплитудный) проверял с автоматом 10А с характеристикой В при КЗ автомат отключился без проблем при этом другие нагрузки работали на ура.
Для увеличения времени автономно работы можете, прицепит до 10 батарей
Четыре внешние батареи при нагрузке 3500Вт на 1ч. 57м.
Пять внешних батарей  при нагрузке 3500Вт на 2ч. 23м.

Если вам надо с резервированием то Symmetra
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Июля 2014 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Если вам надо с резервированием то Symmetra

Эта Symmetra стоит как самолет, да и резервирование там всего лишь по силовым модулям.
я бы не стал так заморачиваться, у вас не те нагрузки, чтобы брать ИБП на 10 кВА.
вполне хватило бы Smart UPS RT 5000 - 6000 VA с 6-ю батареями как раз на 2 часа с лишним.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Июля 2014 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Так не кто и неспорит
Эта Symmetra стоит как самолет

За одну Symmetra можно 5-8шт SURT5000XLI купить
Но у разных заказчиков разные требования к надёжности и я видел реализованные варианты:
1. SURT5000XLI
2. Symmetra
3. SURT5000XLI + SURT5000XLI, сервера с двумя блоками питания, шкафы АСУ ТП с двумя блоками питания (дублированными: модулями ввода вывод, ЦП + ПАЗ)
4. даже писать страшно  [шок]
5. различные комбинации из перечисленных вариантов, полумеры и т.п.
Всё определяется требованиями надёжности в ТЗ и деньгами заказчика
Strelets
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Июля 2015 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

....Более подробно см. во вложении.

Евгений, спасибо за полезный учебник!

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines