Контрольные кабели. Минимальное сечение жил

Количество просмотров - 12717
(ссылка на эту тему)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 16 Сентября 2021 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)


...Производится выбор кабелей с многопроволочными жилами для токовых петель, передачи данных по HART...


На ПУЭ была ссылка выше +
СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства, п. 6.3.1.6
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа с изм. 3, п. 15.46
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) Электропроводки, раздел 524
ГОСТ Р 50571.7.715-2014 (МЭК 60364-7-715:2011) Осветительные установки сверхнизкого напряжения, п. 715.524
нормативы на электропроводки не имеют отношения к информационным кабелям
эти нормы могут применяться при отсутствия нормативов АСУ ТП, а могут и не применяться
всё зависит от места и способа прокладки
какие 1,5 квадрата внутри шкафа/щита?

сам долго искал ответ на данный вопрос
и ищу до сих пор

Проектант (Самара, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 16 Сентября 2021 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Как вариант:
Есть датчики с питанием (например датчик загазованности), у многих из них питание и сигнал идут в одном кабеле. Питание 24В. Рассчитываем сечение по расстоянию.
Брать одно сечение для питания и другое для сигнала в одном кабеле - не получится. Хотя допускаю, что такие кабели могут существовать.
Далее действуем по принципу наименьшей разновидности - берем аналогичные по сечению кабели и для других приборов.
У нас сечение 1,0мм2 от прибора до коробки, от коробки до АСУТП - магистральный кабель сечением 1,5мм2. На маленьких объектах 1,0мм2 хватает, на больших иногда и 2,0мм2 берем. Но чаще всего 1,0/1,5мм2 достаточно.
Да, это не нормы, но Заказчики никогда не приставали с этим вопросом к нам.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Сентября 2021 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

эти нормы могут применяться при отсутствия нормативов АСУ ТП

а что и такие бывают? Какие-то свои, внутренние требования имеют быть право быть, но в нашем случае их еще не придумали
Ранее какие то рекомендации девяностокакого года были, от какой то "ГосРуссАвтоматики", но и их отменили.
ps
похоже на СТО 70238424.27.100.010-2011, но не оно

Electrical engineer (Kiel, Germany)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 544, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines