beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трёхобмоточный трансформатор 1600 кВА 35/10/0,4 кВ. Габаритные размеры

Количество просмотров - 4911
(ссылка на эту тему)
Wiktor 1807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июня 2014 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги!

Может кто знает, где достать каталог на такие трансформаторы или делал проект с таким тр-ром.
Интересуют габаритные размеры.
Поделитесь, пожалуйста.

Проектировщик (Запорожье, Украина)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июня 2014 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Эм... запросить у завода изготовителя?

Инженер (Кстово, Россия)
Wiktor 1807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июня 2014 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)


Эм... запросить у завода изготовителя?


да вот не говорят, мол под индивидуальный заказ и т.д. А пока это даже еще не ТЭО, просто заказчик хочет прикинуть, как оно будет выглядеть, и что лучше 35/10/0,4 или отдельно 35/10, а потом 10/0,4.

Проектировщик (Запорожье, Украина)
Максим Китаев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июня 2014 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Масляный или сухой трансформатор?
Мы делали 12.5 МВА сухой 35/6,3/0,4 кВ, так вот токи короткого замыкания на стороне 0,4 кВ были крайне высокие, так что вариант из 2 трансформаторов 35/10 кВ, а затем 10/0,4 кВ мне видится более грамотным.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Wiktor 1807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июня 2014 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)


Масляный или сухой трансформатор?
Мы делали 12.5 МВА сухой 35/6,3/0,4 кВ, так вот токи короткого замыкания на стороне 0,4 кВ были крайне высокие, так что вариант из 2 трансформаторов 35/10 кВ, а затем 10/0,4 кВ мне видится более грамотным.


Сухой трансформатор. Только я ошибся, мощность не 1600, а 4000 кВА. Если есть какая-то информация, вышлите, буду очень благодарен.
Вариант 35/10, затем 10/0,4 тоже рассматриваем, но заказчик считает, что 35/10/0,4 должно быть дешевле.

Проектировщик (Запорожье, Украина)
Максим Китаев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июня 2014 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)


Сухой трансформатор. Только я ошибся, мощность не 1600, а 4000 кВА. Если есть какая-то информация, вышлите, буду очень благодарен.
Вариант 35/10, затем 10/0,4 тоже рассматриваем, но заказчик считает, что 35/10/0,4 должно быть дешевле.

Откуда такая уверенность у Заказчика?))) Наш опыт показал, что два трансформатора 35/6,3 и 6,3/0,4 стали бы где-то на 8% дешевле нежели один трехобмоточный транс.
Ну да ладно, хочет заказчик, значит у него на это есть объективные причины. Подскажите единственный момент, какие мощности нужно отдавать в сеть 10 и 0,4 кВ? Одинаковые по 2000 кВА, одинаковые по 4000 кВА или совершенно разрозненные мощности? Это влияет на величину обмоток, как вы понимаете.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Wiktor 1807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июня 2014 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Ну он, в общем-то не уверен, просто думает, что так дешевле )))
Мощности по 4000 кВА и там , и там.

Проектировщик (Запорожье, Украина)
Максим Китаев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Июля 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

У нас получились предварительные размеры следующие - ДхШхВ, мм = 3800x1800x3100.
Расстояния между катками - 1500 мм. Вес получился 21 тонна.
Материал обмоток - гибридный вариант, т.е. на первичке 35 кВ - алюминий, на вторичке 10 кВ - алюминий, на вторичке 0,4 кВ - медь.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Wiktor 1807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Июля 2014 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)


У нас получились предварительные размеры следующие - ДхШхВ, мм = 3800x1800x3100.
Расстояния между катками - 1500 мм. Вес получился 21 тонна.
Материал обмоток - гибридный вариант, т.е. на первичке 35 кВ - алюминий, на вторичке 10 кВ - алюминий, на вторичке 0,4 кВ - медь.


Спасибо Вам большое за информацию!

Проектировщик (Запорожье, Украина)
Максим Китаев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Июля 2014 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Не за что!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 443, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines