Установка КТПН в охранной зоне ВЛЗ. Возможность установки под ВЛЗ?

Количество просмотров - 2196
(ссылка на эту тему)
Sfm 089
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 25 Июня 2014 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Можно ли устанвливать КТПН В/К в охранной зоне ВЛЗ? (Точнее прямо под ВЛЗ)

Инженер-электрик (Ноябрьск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2014 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п.2.5.213

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Sfm 089
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2014 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

По вашему мнению НТПК производственное здание или сооружение?

Инженер-электрик (Ноябрьск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2014 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Что такое В\К?
Думаю этот пункт относится к данному случаю. Но вот над ЗРУ-6 кВ и ОПУ на ПС нельзя ВЛ(З) прокладывать - написано в нормах ФСК.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Sfm 089
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2014 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Ввод воздушный 10кВ выводы кабельные 0,4 кВ   В/К такое обозначение в опросных листах любого завода КТПН-100 10/0,4 в/к. В прошлом сообщении опечатка

Инженер-электрик (Ноябрьск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2014 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Понял вас.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июля 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

ТП от этой ВЛЗ питается?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июля 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

ответвление через разъединитель КТП лучше повернуть от оси трассы на 90 гр.  (расстояние установки КТП примерно 5-10 м.)так у меня сделана одна из КТП.

Инженер (Омск, Россия)
Snickers
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Марта 2015 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)


Но вот над ЗРУ-6 кВ и ОПУ на ПС нельзя ВЛ(З) прокладывать - написано в нормах ФСК.


таким образом, устанавливать нельзя? в подобном случае ВЛ-10 с неизолированными проводами.
и если можно, ссылку на эти нормы или на пункт ПУЭ можно?
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Марта 2015 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Можно ли устанвливать КТПН В/К в охранной зоне ВЛЗ? (Точнее прямо под ВЛЗ)

В охранной можно, а прямо под ВЛЗ нельзя. Нельзя даже из соображений в стройке и обслуживании в дальнейшем.
Ставьте как Юра 123 говорит, спокойно и надежно и вопросов при приемке не будет.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Snickers
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Марта 2015 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

уже поставили...
разъединитель на промежуточной опоре, в примерно 3х метрах ктп под ВЛ-10 кВ.
но не подключили, т.к. проект надо сделать.
мне бы ссылочку на нормы, чтобы было чем обосновать, что так делать нельзя.
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Октября 2023 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю, что всё же можно.

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями)

10. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:
...
е) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи:
производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:
3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;
...

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines