Трансформатор 1000 кВА. Сколько однофазной и трёхфазной нагрузки можно подключить?

Количество просмотров - 7427
(ссылка на эту тему)
Александр 1002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июля 2014 года, 05:39
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Подскажите пожалуйста, какое количество нагрузки однофазной и трехфазной возможно подключить на транс 1000кВА. желательно указать литературу.

Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июля 2014 года, 06:04
(ссылка на это сообщение)

На 1000 кВА, не?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Александр 1002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июля 2014 года, 06:19
(ссылка на это сообщение)

Не понял вашего ответа

Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июля 2014 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

Сумма потребляемых мощностей всех нагрузок не превышала мощность трансформатора. Если у вас много однофазных нагрузок, то распределять их по фазам равномерно

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Александр 1002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 06:56
(ссылка на это сообщение)

Это ясно, но необходимо доказать то, что однофазной нагрузки можно подключить 300кВт ток будет 1200А, а трехфазная нагрузка при том же токе будет 900кВт. или я не прав?

Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июля 2014 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите указания по расчету электричкских нагрузок РТМ 36.18.32.4-92. В п. 3.2.1.7 сказано, что если однофазная нагрузка распределена с неравномерностью не более 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП, то она берется в расчет как трехфазная нагрузка с той же мощностью. Если более 15%, то в расчет берется утроенная мощность наиболее загруженной фазы. Иными словами, если 300 кВт распределены по фазам с неравномерностью более 15%, то они расчитаются как 900 кВт трехфазной нагрузки

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Александр 1002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июля 2014 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите расчет, правильно посчитал или нет?
* расчет.docx
(14.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 359]

Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2014 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Честно некогда проверять сейчас. Но не нравится что-то. Вообще по расчету нагрузок жилых зданий СП 31-110-2003 почитайте.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июля 2014 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Вообще неверно что из потребляемой активной мощности 150 кВт полная мощность 66 кВА получилась. Полная мощность не может быть меньше активной и  вычисляется исходя из активной 150 кВт и потребляемого косинуса фи

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2014 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Кстати в сообщении про расчет мощности по РТМ немного опечатался. 300 кВт однофазной нагрузки при расчете номинального тока будут считаться как 900 кВт только в случае если сидят на одной фазе целиком. Поскольку такого быть не может то берем расчетную утроенную мощность наиболее загруженной фазы

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Александр 1002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Июля 2014 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Вот и меня смущает этот расчет, но по СП удельная мощность квартир в таблице приведена к трехфазной системе (Р=1.68). В расчете пункт (1) делят всю нагрузку на 3 фазы. верно ли это?

Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Июля 2014 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Брать установленную мощность в формулу расчетного тока неправильно. берите по РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
по вашим исходным больше подходит
Квартиры с плитами - электрическими мощностью до 8,5 кВт  [улыбка] (в условиях текущего дня это средний показатель)
тогда по таблице для 30 кв (экстраполируем между 24-40) примерно 2.9 кВт на квартиру (уд. расчетная мощность)
расчетная мощность 2,9*30=87 кВт
расчетный ток 87/(3*0,22*0,866)= 152 А - это как раз тот ток который можно замерить амперметром в каждой из 3х фаз ВРУ 0,4 кВ здания
далее учет перекоса фаз 1.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подскажите пожалуйста, какое количество нагрузки однофазной и трехфазной возможно подключить на транс 1000кВА.

1000 кВА - техфазная (полная мощность) тр-ра
фазный ток 1000/(3*0,22)=1515,2 А
Фазная мощность данного тр-ра 1000/3= 333,3(3) кВА

ПС: когда вопрос дойдет до того какой номинал автоматов брать и какой указан номинальный ток на коммутационных аппаратах (3х фазный или однофазный) - ответ Однофазный то есть брать автомат номиналом выше 152 А для ВРУ 0,4 кВ
= 250 А с запасом на один номинал транс взять 250 кВА если более домов или киосков затаптывать ненужно
а для трансформатора 1000 кВА автомат ( если транс 1 ) номиналом выше 1515,2 А для НКУ 0,4 кВ = 1600 А

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Александр 1002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июля 2014 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за участие. Пойду доказывать шефу.

Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines