beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Компрессоная, ресиверы (согласно норм) на улице. Какую точку росы Вы принимаете?

Количество просмотров - 6995
(ссылка на эту тему)
Konstant
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Декабря 2008 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые.
Вопрос общего характера.
Компрессоная, ресиверы (согласно нормам) на улице. Какую точку росы Вы принимаете?
Если выше температуры наружного воздуха, то как отводите конденсат из ресиверов и надо ли это вообще, греете ли конденсатопровод, как на трубопроводах отражается высокая точка росы... и т.д.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
А.А.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2009 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Вопрос слишком общий и следовательно много вариантов ответов. Задайте конкретные вопросы. вам ответят.

? (Минск, Беларусь)
Konstant
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2009 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)


Вопрос слишком общий и следовательно много вариантов ответов. Задайте конкретные вопросы. вам ответят.

Общий говорите... Переформулирую :-)
Согласно ПБ ресиверы должны устанавливаться вне помещения компрессорной, т.е на улице. Есть какой-то потребитель сжатого воздуха, который не предъявляет особенных требований к точке росы. Есть русская зима, которая из сжатого воздуха выделяет конденсат. Вот собственно и все.
Так какую точку росы Вы принимаете?  Как отводите конденсат из ресиверов и надо ли это вообще, греете ли конденсатопровод, как на трубопроводах отражается высокая точка росы... и т.д.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
А.А.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Февраля 2009 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

1.В зависимости от геометрии (построения) системы трубопроводов во многих случаях возможно отказаться от ресиверов - объема трубопровода достаточно. (Макс. опыт - 3 компрессора по 26м.куб/мин).
2.При малых объемах ресивер конструктивно объединен с компрессором и устанавливается в помещении.
3.При классическом расположении (стационарная компрессорная, ресивер вне помещений, сотни метров уличного трубопровода) точку росы можно принять равную окружающей среде. Образование конденсата (перемерзание, коррозия)зависит в первую очередь от точки росы на выходе из компрессорной (концевые охладители, влагоотделители).
4.Отвод оставщегося или основного (не производился на выходе из компрессорной) производится:
  - ручным методом
  - кондесатоотводчиками (пример: технология BEKO Technologies) с теплоизоляцией и подогревом
  - на входе в цех, участок, автоматическую линию
5. 100% защита - применение адсорбционных осушителей (дорого при покупке и эксплуатации). В остальных случаях вариантов сотни - прменяются после изучения объекта.
ГОСТы и прочие нормы дело нужное, но считать деньги более разумно.

? (Минск, Беларусь)
Maksimk
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Июня 2012 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Konstant

Здравствуйте.
Вопрос решается в зависимости от местоположения предприятия.
Если климат влажный, действительно, как сказал А.А. ставить адсорбционный осушитель.
Известны случае, когда воздухосборник заполнялся более чем на ¾ конденсатом.
При этом, точка росы до -40 достигается одним адсорбционным осушителем, и то в зависимости от адсорбента. Все что ниже -40, одним адсорбционным осушителем достичь довольно трудно. Необходимо перед адсорбционным ставить рефрижераторный осушитель. Кроме того, для достижения необходимой точки росы, магистраль должна работать постоянно! В противном случае влага просачивается через микротрещины и поры.
Проблема масляного конденсата решается проще простого , водомасляный сепаратор на выходе чистая вода и чистое масло: вода – в канализацию, масло – на утилизацию.


А.А.
Смею с Вами не согласится по пункту 1.
Воздухосборник нужен, как известно:
а) сгладить пульсации
б) как сам воздухосборник
в) подобие циклонного сепаратора (выпадает влага)
Любой грамотный производитель рекомендует брать воздухосборники 1/3 от производительности по нагнетанию (если говорим о винтовых машинах). При больших производительностях допускает использование меньшего воздухосборника, но объемом не менее 2-3 м3 .
Не забываете, что компрессор работает в трех режимах: нагрузка / разгрузка (хх) / ожидание.
При маленьком объеме воздухосборника переключение между нагрузка – хх – нагрузка, происходит часто, при этом в режим ожидания компрессор не становится. Либо что еще хуже нагрузка – хх – ожидание – (через короткий промежуток времени) нагрузка, в данном случае увеличивается нагрузка на электрику как предприятия, так и компрессора (за счет пусковых токов, не смотря на наличие звезды-треугольника, либо частотника), что в свою очередь снижает время наработки на отказ.
При частых переключениях, без отработки положенного времени хх, так же сильно увеличивается унос масла.
Экономия копейки, последствия могут быть печальными.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1797, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines