ИБП для серверов и сетевых устройств APC SURT15KRMXLI. Подключение питания?

Количество просмотров - 5295
(ссылка на эту тему)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Июля 2014 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Помогите разобраться как подключить к сети электропитания вот этот UPS: APC Smart-UPS RT RM, 15kVA/12kW
http://www.insotel.ru/model.php?id=4114

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июля 2014 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Очень просто. вся информация во вложении.
Если что-то не ясно, спрашивайте

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июля 2014 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Evgeny, спасибо. Честно, понял как подключить кабель, но есть несколько вопросов с которыми я не разобрался:
1) Кабель питания идет напрямую со щита от отходящего автомата(щит расположен в 25м от УПС)?
2) Что значит питание может быть 1ф или 3ф? Если 1ф ,то отходящий автомат на 80А, а если 3ф то можно 25А? Я правильно понял? Но кабель по-любому должен быть 35кв.мм?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июля 2014 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

С сайта производителя.
Цитата
Номинальное входное напряжение
230V, 400V 3PH
Входная частота
40-70 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)   
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)   
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160 - 280В
Другие значения входного напряжения
220, 240
Максимальный входной ток
90A
Номинал входного автоматического предохранителя
100  A


На сколько я помню у данного ИБП на входе три однофазных управляемых выпрямителя.
Их можно подключить либо на оду фазу в параллель либо каждый на свою фазу.
При переходе на байпас ИБП всю нагрузку подключит только к одной фазе поскольку выход у него однофазный.
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июля 2014 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

Этот ИБП может быть как однофазным, так и трехфазным на входе и выходе (см.инструкцию)
кабель можно подключить напрямую к ИБП, в ИБП есть клеммник на входе (и выходе тоже). Само собой подключать через щит с автоматическим выключателем.
Что значит питание может быть 1ф или 3ф?Если 1ф ,то отходящий автомат на 80А,а если 3ф то можно 25А?

не 80 а 100А (см. инструкцию).
ИБП можно подключить:
1) вход - однофазный, выход - однофазный; автомат 100А
2) вход - трехфазный, выход -однофазный; автомат 100А. Alex ua все правильно сказал и про байпас и автомат.
Цитирую инструкцию:
ПРИМЕЧАНИЕ. Устройства рассчитаны на работу с трехфазным подключением по входу и однофазным
по выходу, при работе ИБП в режиме байпаса суммарная мощность, подключенная к ИБП, будет
передаваться на L1 и нейтраль N трехфазного входа.
3) вход - трехфазный; выход - трехфазный; автомат 35-40 А
Так что выбирайте сами.
Имейте ввиду что главная засада может быть при однофазном или подключении 3:1 (на выходе 1 фаза) (см. выше про байпас)
поэтому нужно будет распределить нагрузки чтобы одну фазу не сильно перегружать

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2014 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Этот ИБП может быть как однофазным, так и трехфазным на входе и выходе (см.инструкцию)

Посмотрел согласен. [согласен] Раньше в этой серии старшей моделью была 10000 в ней трёхфазного выхода не было.
Ещё засада может быть если ИБП подключён 3:3 а нагрузки однофазные с неуправляемыми выпрямителями. При нормальной работе третья гармоника в нулевом проводе будет циркулировать между нагрузками и ИБП, а при переходе на байпас перейдёт и в нулевой провод между ИБП и сетью. См. в книга Сообщение 2
Не надо скупиться на сечение нулевого провода
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июля 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Не надо скупится на сечение нулевого провода

Ну это да. я обычно беру кабели с одинаковым сечением жил, как для фазы, так и для нуля

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июля 2014 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Кабель как они рекомендуют сечением 35 кв.м.,пойдет?

И ни каких проблем не вылезет?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Июля 2014 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Проблем нет.
Для однофазного подключения на входе, 35 мм2.
в инструкции для ИБП все написано

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Июля 2014 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Все спасибо!

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Tigus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Июля 2014 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)


Проблем нет.
Для однофазного подключения на входе, 35 мм2.
в инструкции для ИБП все написано
Действительно, почитал инструкцию и разобрался.
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Августа 2014 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Ребята! выручайте, голову сломал как можно реализовать вот такое требование заказчика, выдержка на ТЗ " Предусмотреть ИПБ на 3кВт для питания ПЭВМ в служ.помещении. Реализовать электрическую схему для демонтожа ИПБ без отключения ПЭВМ." как быть?

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Августа 2014 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Есть устройство называется ВНЕШНИЙ BY PASS, по сути это контактор который включается на выходе UPS куда дополнительно включается сетевое питание, при пропадании напряжения от UPS контактор отваливается и подключается питание от сети, схема элементарная, но выпускается как готовое устройство.
Есть UPS со встроенным BY PASS, для вывода в обслуживание, входим в меню, включаем BY PASS и в распределительном щите замыкаем вход UPS на выход, UPS можно отключать.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Августа 2014 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

Совсем не обязательно к ИБП докупать отдельный внешний байпас. Не знаю как с контактором, ни разу не видел, обычно это байпасный выключатель в отдельном щитке.
В вашем случае можно сделать так: в том щите откуда будет питаться ИБП поставить еще один дополнительный автомат - байпасный выключатель. Выход из ИБП завести в отдельный щиток, где установить автомат для байпаса и для питания с выхода ИБП.
В нормальном режиме работы байпасная линия должна быть выключена. В случае, если нужно будет убрать ИБП для ремонта, с помощью меню ИБП переводится на байпас (внутренний байпас как правило есть в ИБП), далее включаете внешний байпас и далее демонтируете свой ИБП.
Это довольно просто организовать, но в случае если на выходе ИБП есть клеммник. Если клеммника нет, то придется заниматься "кулибинством"

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Августа 2014 года, 05:26
(ссылка на это сообщение)

Задача такова, ПЭВМ ни в коем случае не должны отключаться, даже если ИПБ вышел из строя, то как быть при его замене(зная что ИПБ не держит свой заряд).
такой способ подойдёт?
схема подключения

единственное что опасаюсь, так это давать силу на выход из ИБП.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines