Сообщение #1 : 02 Июля 2014 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые форумчане, такая вот ситуация: ставится новый силовой трансформатор вернее уже стоит и стоит хорошо))) сдавать будет ростехнадзору, на фото виден фундамент состоит из
1. подсыпка
2. плита НПС-3
3. Двутавр 2 штуки сваренный  между собой пластинами сверху.

его нужно рассчитать.
Я понимаю так нужно рассчитать сначала двутавр на прочность.
а потом сам фундамент.
Я электрик и этим вопросом не когда не занимался, кто нить подскажет как рассчитать какие есть методики, где можно посмотреть похожее. НА сколько я понимаю у меня вся нагрузка статическая???
* 1.pdf
(53.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 339]
* 2.pdf
(2.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 238]

? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июля 2014 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Вот фото
20140623_131922.jpg
 
* 20140623_131922.jpg
(4132.48 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 1103]
20140623_131743.jpg
 
* 20140623_131743.jpg
(3913.63 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 1024]

? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июля 2014 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Получается фундамент не типовой, кто нибудь может подсказать где глянуть пример расчета или его методику??

? (Армавир, Россия)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июля 2014 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)


Добрый день уважаемые форумчане, такая вот ситуация: ставится новый силовой трансформатор вернее уже стоит и стоит хорошо))) сдавать будет ростехнадзору,.....



А, что ростехнадзору этого будет не достаточно?

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июля 2014 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Случай уже был, тогда смогли отмазаться записью что мол ставим на существующий фундамент и мол все хорошо он крепкий (пара актов ) теперь же так не выйдет фундамент менялся, рядом стоит еще один транс и там видно что фундаменты разные.

? (Армавир, Россия)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июля 2014 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то  я шутканул. А если серьёзно - сначала рассчитываются и проектируются фундаменты, согласно геологических изысканий (наличие и отметка уровня грунтовых вод; грунты - супеси, сиглинки, а возможно, насыпные грунты, торфяники - ой, ой, ой), а уж потом, согласно расчётов и их глубины заложения они (фундаменты) монтируются, устанавливаются в проектное положение.
У вас всё наоборот - сначала установили на что хотели, и грунтов это тоже касаемо. А теперь как это посчитать - никак? По хорошему - сделать геологию, рассчитать фундамент на нагрузки и  сё.
Представьте себе, что  у вас под подошвой вашего типа фундамента - пучинистая глина, насыпной грунт, или торфяники в представляете, что будет зимой(при замерзании) и весной (при оттаивании) с вашим фундаментом, который пыжится держать 45 тонн вашего трансформатора?

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июля 2014 года, 02:47
(ссылка на это сообщение)

Overlord 1992, есть Серия 3.407.1-148 "Унифицированные фундаменты под трансформаторы" они там как раз плитные. Сама серия состоит из трех выпусков. Выпуск 0 - расписано как подбирать фундаменты. Главное чтобы ваши условия подошли под Область применения и нужно найти (пусть даже старые) геологические изыскания по площадке, чтобы показать, что характеристики грунтов якобы учтены

Проектировщик ( ? , Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июля 2014 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!!!! будем искать

? (Армавир, Россия)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Июля 2014 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Серия есть в наличии, заинтересуетесь - сброшу.

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Июля 2014 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Да уже нашел пытаюсь разобраться, грубо говоря оттуда я могу вытянуть выосту подсыпки щебня и песка в зависимости от геометрии плиты на которой стоит транс.

? (Армавир, Россия)
А6
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Октября 2014 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

считайте просто 1.нагрузка ветровая 2.нагрузка снеговая 3.вес трансформатора и фундамента , затем по таблице находим сопротивление грунта. Если грунт слабый, то меняйте на несжимаемый (щебень, пгс, песок) 

ГИП (Астана, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
15 Февраля 2025 года, 20:16

автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32

27 Января 2025 года, 18:25

автор: Geklas
27 Января 2025 года, 16:44

автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12

автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24

12 Декабря 2024 года, 12:44

автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51

автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37

автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11

автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1412, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines