(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые форумчане! Есть много  типовых проектов  прокладки СИПА по фасадам  с креплениями, но вопрос  возник несколько другой... Могу ли я сделать перекидку Сипом с одного здания на другое ,расстояние между зданиями (жилые двухэтажные дома)-34м.Конкретно: нужно ставить анкера и натягивать трос между зданиями или  можно  просто СИП -2А закрепить типовыми креплениями на углах зданий ?

Инженер ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 03 Июля 2014 года, 05:28
(ссылка на это сообщение)

Крепите на стенах крюки, за них цепляйте анкерные зажимы для СИПа и в них зажимайте несущий провод СИП-2а.  Отдельный трос не нужен.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2014 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый, Mav, подскажите какое кол-во параллельно проложенных линий СИП можно прокладывать по фасаду и между зданиями?
Конкретно по моему случаю. По фасаду здания прокладываются 6 линий СИП-2А 4х185 и между двумя зданиями L=21 м. Габарит от земли (дорога пром. предприятия) я выдерживаю. Нет возможности проложить кабелями в земле. И еще вопрос - можно ли СИПом входить в ТП 0,4 кВ и в электрощитовую проектир. цеха?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

1. Выдерживайте габарит до земли, на количество линий нормы нет.
2. Заходят, тем более у Вас промпредприятие. Поговорите с гл.энергетиком.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2014 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. А каой габарит выдерживать между линиями. ГИП сказал почему я не хочу взять кабели. Над дорогой сделают эстакаду т. к. "не красиво будут висеть кабеля". Я ответил, что СИП стойкий к УФ излучению. Теперь ищу стойкие к УФ кабели.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2014 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Теперь ищу стойкие к УФ кабели.

А АВВГ Вам почему не подходит?  Климатическое исполнение у него - УХЛ и О, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Августа 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

То же думаю его взять. Звонил производителю - сказали нормально он к УФ относится. Правда нет четкого указания, что стойкий. По фасаду думаю проложить в перфорированных лотках и крышкой закрыть. Взять три лотка друг под другом.

Какие еще варианты будут [непонятно]?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 20 Августа 2014 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Раз он УХЛ1 - это под открытым небом. Что ещё надобно?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Августа 2014 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

За подсказку про УХЛ1 - спасибо. Еще посоветовавшись с местными коллегами - предлагают просто в лестничных лотках.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1254, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines