|
Аварийное освещение для объектов III категории электроснабжения. Требования к устройству?
|
Количество просмотров - 7735
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Роспроект
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в каком ГОСТе или МЭК-е можно прочитать требования к устройству сетей аварийного освещения (интересует место разделения проводников/аппаратов защиты на рабочие-аварийные) при питании объекта по III категории (выполняя требования ПУЭ 6.1.27). Есть ли подводные камни у представленной схемы?
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Diego
|
СП 52.13330.2011 ПУЭ 2.1.16
По схеме не понял зачем ППС два ввода. На розеточные сети (Компютеры) нельзя ставить автоматы больше чем 16А. Т.к. сами розетки 16А и в случае установки 20А автомата они не будут защищены. Ну и для третьей категории я не стал бы выделять одну группу аварийного освещения (тем более там светильники должны быть с ИБП) в отдельный щит.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Это не моя схема, и речь не идет о групповых сетях и любых других сетях кроме организации аварийного освещения. Интересует насколько правильно выполнена данная схема в плане аварийного освещения в частности п.6.1.27 ПУЭ.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Михаил-энергетик
|
Не понимаю,а что дает то что вы подключили аварийное освещение от отдельного щитка,если пропадет напряжение на вводе,то не будет напряжения и на вашем щитке с аварийной группой.Вам может стоить просто не которые светильники из общей массы заказать со встроенными аккумуляторами?И это будет решением вашего вопроса об аварийном освещении.
|
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
Роспроект
|
Михаил, спасибо за замечание, тут идет речь о соответствии рабочей документации нормативно-технической базе, поэтому такие заморочки, есть определенные требования предъявляемые к аварийному освещению. Как правильно заметил Diego эти нормы отражены в СП 52.13330.2011 ПУЭ 2.1.16 СП 31-110-2003
а также пункт который я указал выше, вот в нем то и вся соль
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
А причем тут 6.1.27 ПУЭ? Он то здесь не нарушается. Но это не имеет значения-с введением СП 52 при отсутствии автономных АКБ в светильниках данная схема запрещена, т.к является нарушением п. 7.104. И если склоняя правила лингвистики и резиновое законодательство, в отдельных случаях это обходили, то с введением ГОСТ Р 50571.5.56 данное безобразие теоретически должно быть прекращено. Практически же до принятия каких-либо регламентов или подзаконых актов, обязывающих выполнить данный ГОСТ иное чтение данного пункта СП 52, переписанного с международных норм, будет существовать...
|
|
|
|
Роспроект
|
Вот за ГОСТ спасибо! Это то, что мне и было нужно, все остальное - тоже спасибо!
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
ГОСТ Р 50571.5.56-2013, МЭК 60364-5-56:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности C 06.09.2013 по 01.01.2015 не действует, принят. Сведения о регистрации 974-ст от 06.09.2013. C 01.01.2015 будет действовать.
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Это так, но не важно на самом деле. См выше. Важен подход. Питание систем безопасности есть и в старых 50571, там же пример АО в качестве такой системы. Есть перечень к 384-фз, куда входят пункты сп 52.
|
|
|
|
Марк Елов
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Господа, я вижу несоответствие здесь: ПУЭ 6.1.25 Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий. СП 52.. :7.111 Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например - встроенную в светильник аккумуляторную батарею. Я хочу запитать аварийное освещение (в моем случае эвакуационное освещение зон повышенной опасности от ЩО. А могу ли я оттуда же запитать световые указатели? Заранее спасибо за ответ.
|
Энергетик ( ? , Россия)
|
|
|
Tr0do
|
световые указатели можешь запитать от Пож.Сигн.(если она есть), а так если у тебя светильники выхода без батарейки то они выключаться вместе с основным освещением.
|
Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
|
|
|
Марк Елов
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Световые указатели и светильники выхода тоже с батареями будут. Мне интересно, имею ли я право в этом случае их тоже от ЩО питать?
|
Энергетик ( ? , Россия)
|
|
|
Tr0do
|
В моих случая, я просто подтверждал паспортом от производителя светильников что их автономная работа превышает 6 часов. и тогда уже ни у экспертизы ни у заказчика вопросов по этому поводу не возникало.
|
Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
|
|
|
Tr0do
|
или как вариант запитать АВ авар.осв. с вводных клем вводного АВ.
|
Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
|
|
|
Марк Елов
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вариант.. Скажите, а почему 6 часов? В СП 52 не менее одного написано.
|
Энергетик ( ? , Россия)
|
|
|
|