Марк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июля 2014 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Такой вопрос: В книге "Пособие по проектированию ВЛЗ 10 кВ с линейной арматурой компании ENSTO", 25.0001, Часть 6 "Конструкции двухцепных железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами со стойками С112, СВ110 и СВ164 по проекту Л57-97" есть чертежи опор и спецификации для опор СВ110 и С112. По СВ164 данных нет, хотя в заголовке части СВ164 упоминается. Где они? Как быть? В Л57-97 для СВ164 есть и чертежи и спецификация, но не на Ensto. Подбирать аналоги арматуры Ensto по спецификации Л57-97?
Спасибо!
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Июля 2014 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

вероятно, ошибка в типовом, потому что даже чертежей стойки СВ164 нет. вообще, эта стойка, несмотря на то, что высокая, довольно слабенькая (20 тсм). Наверно задумывали в типовом сделать опоры с этими опорами, а потом оказалось, что по расчетам для СИП стойка не прошла. так что советую выбрать что-нибудь другое.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июля 2014 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

вообще, эта стойка, несмотря на то, что высокая, довольно слабенькая (20 тсм)

Момент  в 20 т*м Вам кажется маленьким и недостаточным для ВЛЗ 10 кВ?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Марк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Июля 2014 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

В Ensto объяснили это просто. Скорее всего данные по стойкам не включили в типовой проект 25.0001 из-за отсутствия времени и других факторов по включению их в состав проекта, типа чтобы не раздувать типовик и т.п.
Стойка не слабенькая, а скорее малораспространенная, малоприменимая.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Июля 2014 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Стойка не слабенькая, а скорее малораспространенная, малоприменимая.

Ну, это Вы зря... ВСЕ ВЛ 10 кВ в двухцепном исполнении с голыми проводами - на этих стойках, плюс переходные опоры....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2014 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

ВСЕ ВЛ 10 кВ в двухцепном исполнении с голыми проводами - на этих стойках

да, извиняюсь за ошибку.
но подтвердить возможность 2-цепной ВЛЗ на СВ-164 сложно.
Автору: кстати, в одном из пособий Ensto написано, что для ВЛЗ возможно применение типовых проектов по ВЛ. конечно, с пересчетом пролетов и стрел провеса. вот такой мой совет.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Июля 2014 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

но подтвердить возможность 2-цепной ВЛЗ на СВ-164 сложно.

А как же тогда быть с Л57-97?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июля 2014 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

так он на стойках СВ-110 и С-112. Вы точно уверены, что можно сделать 2-цепную ВЛЗ на СВ-164 и можете это подтвердить?
Советую еще посмотреть сайт Сикам Украина, вкладка Проектировщикам. Эти умельцы уже столько типовых наклепали, причем раздают бесплатно, что немного завидую украинцам.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Июля 2014 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

так он на стойках СВ-110 и С-112

Да? А у меня есть и листы на СВ164 с полным набором опор П, А, УП, УА, ОА...
Вы как документы читаете? В приглядку?
Изучайте ТП отсюда: http://www.tipovoy-proekt.ru/vlz10.html


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Июля 2014 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

не могу, файл поврежден. у меня только из пособия Ensto. Значит автору - подбирать аналоги того поставщика, который захочет. кстати, у многих производителей есть таблицы аналогов

Инженер (Оренбург, Россия)
Марк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Июля 2014 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется, что Л57-97 дает хорошее представление о двухцепных ВЛЗ 10 кВ на изолированных проводах и стойках СВ164.
Помогите разобраться с расчетными пролетами и монтажными стрелами провеса. Есть конкретные типовики на этим данным?
1) Серия 3.407.1-143 выпуск 6 "Двухцепные ж/б опоры" - только для голых проводов, не подходит.

2) Типовой 24.0066 "расчетные пролеты для ВЛ 10 кВ с защищ. проводами"  - только для СВ110-2(СВ110-5), С112-1 и С112-2, не подходит.

3) Л57-97 - есть таблица с пролетами, а именно для ПДтБ10-4 на СВ164.
Есть цифры для ненаселенной и населенной местности, что составляет 66 м и 56 м соответственно (по ветру-1, по гололеду-2, сечение 95 мм). Корректировка величин для анкерных опор не дана, как в этом случае поступают для определения пролетов для анкерных опор?

Кстати спецификацию на металлоконструкции опор взял из этого типового, а линейную арматуру подобрал аналоги нужного производителя. Общался по этому вопросу с РОСЭП.

4) Типовой 26.1203 "Расчетные пролеты для ж/б стоек СВ164-20 для ВЛ 10 кВ с неизолированными и изолированными проводами" - также есть цифры для ненаселенной и населенной местности (90 м и 75 м соответственно). В ТЗ на проектирование написано просто стойки СВ164..

Если все правильно понял, то в ПЗ Л57-97 написано что разработан для стоек ..., ... и СВ164-1, это есть СВ164-12 что ли?


Марк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Июля 2014 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)


не могу, файл поврежден. у меня только из пособия Ensto. Значит автору - подбирать аналоги того поставщика, который захочет. кстати, у многих производителей есть таблицы аналогов


Попробуйте еще раз, у меня все открылось.
С аналогами так и поступил, спасибо.
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Июля 2014 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

видел типовой, Ensto минус за отсутствие стоек СВ-164. Единственная поправка: дугозащитные рога SE 20.2 во многих сетевых компаниях запрещены к применению, т.к. не обеспечивают надежной защиты. Вместо них обычно применяют РДИП или аналоги (SDI97, например).

Инженер (Оренбург, Россия)
Марк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Июля 2014 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Micky, в ПЗ типового 23.0067 как раз это и описывают, что научно-техническим советом ОАО "ЕЭС России" от 24.03.2000г. было признано перспектиынм применение длинно-искровых разрядников (РДИП) для ВЛ6-10 кВ с защищенными проводами, а также описаны недостатки SE20.1 и SE20.2.
В ТЗ кстати также указано применение РДИП-10.
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Июля 2014 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Если все правильно понял, то в ПЗ Л57-97 написано что разработан для стоек ..., ... и СВ164-1, это есть СВ164-12 что ли?

да, потому что в Л57-97 ТУ на стойки 95-го года, а в 26.1203 ТУ 2005-го года. советую взять стойки СВ 164-20, пролеты по 26.1203, т.к. в Л57-97 пролеты посчитаны по 6-му изданию ПУЭ

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines