Противопожарные ворота. Требуется ли при сработке ПС подавать сигнал на опускание ворот?

Количество просмотров - 3060
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Июля 2014 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

На объекте стоят противопожарные ворота. Требуется ли при сработке пожарной сигнализации подавать сигнал на опускание ворот, чем регламентируется? Необходимо ли обеспечивать 1 категорию электроснабжения, если автоматика настроена так, что при пропадании питания - ворота опускаются и есть ручной режим управления.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Июля 2014 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Назначение противопожарных дверей и ворот - ограничение распространения пожара в пределах отсека определенной площади (пожарного отсека). Расширение такого отсека по площади приводит к дополнительным противопожарным мероприятиям, например оборудованию системами пожаротушения или дымоудаления. Такие ворота могут функционально выполнять и роль дренчерной завесы. Так что их опускание по команде АПС должно производиться обязательно. Автоматика я смотрю совпадает с автоматикой противопожарных клапанов на 220В. Напряжение пропало, клапан закрылся и бегай взводи клапана вручную. Думаю 1-я категория электроснабжения не обязательна.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июля 2014 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

СП 6.13130.2013
                п.4.1. Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения.
                п.4.2. В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.

Но надо ли по технологии автоматически, от электропривода, от АПС, закрывать противопожарные ворота? 
Посмотрите пособие:    http://www.krilak.ru/info/normdoc/posobieDVERI.pdf

? (Пенза, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июля 2014 года, 04:41
(ссылка на это сообщение)

Думаю 1-я категория электроснабжения не обязательна.
Я тоже думаю необязательна по причине того, что это предусмотрено конструктивом/автоматикой ворот - напряжение пропало - но ворота закроются, т.е. их назначение реализовано.
Производитель в описании пишет: в стандартном исполнении с системой привода «Gravigen», т. е. опускание без внешней энергии, огнестойкие кабели не нужны. Система электропривода «Gravigen» обеспечивает подключение без аварийного питания (питание по 1-ой категории).
Хотя наверно для надежности лучше поставить ИБП, чтобы не было вопросов.
Есть ли нюансы по расстановке датчиков в помещении, вопрос возник, потому что в тех документации на ворота существуют рекомендации (лист во вложенном). Зачем нужны дополнительные датчики на перемычке??? У меня стандартное помещение с ровным потолком, высотой 7,5м., размером 24х24. Двое ворот (одни противопожарные) и одна дверь (есть еще дверь в воротах)

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1603, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines