beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка площадки обслуживания для выключателя ВБ-110. Как расположить площадку?

Количество просмотров - 7545
(ссылка на эту тему)
Александр Зубов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Февраля 2016 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)


Спрошу проще. Габарит 3600 должен выполнятся не только вертикально (как размер Г в ПУЭ), но и в остальные направления? см. чертеж выше...
За ранее благодарен.....


Только вертикально. А край площадки обслуживания считайте уже как внутреннее ограждение (см. рис. 4.2.5 ПУЭ). Отмеряйте вверх 2700 мм и стойте радиус, равный расстоянию фаза-земля для вашего напряжения

Инженер-проектировщик подстанций (Люберцы, Россия)
Arshi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 15 Февраля 2016 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Тогда позвольте еще вопрос..... а если площадку обслуживания поднять таким образом , чтобы верхний край шкафа (привода) был на отм. 1,9 - 2,0 м от поверхности площадки- но ПРИ ЭТОМ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПУЭ - 2,5 М ДО НИЖН. ЮБКИ ИЗОЛЯТОРА, но мы сделаем козырек над шкафом (приводом)?
Arshi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Февраля 2016 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Этот вопрос больше относится к приводу выключателя ВБ (он расположен не под натяжкой фазных проводов).
За ранее благодарен!!!
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 15 Февраля 2016 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

с учетом того, что все трактуют ПУЭ по-разному, все зависит от принимающей организации.
вообще 2,5м - это от планировочного уровня, т.е. от земли или кабельных лотков, а не от площадки обслуюивания, но это часто бывает проблематично доказать
Arshi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 15 Февраля 2016 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

хорошо, давай те примем от земли, но если от земли до фарфора меньше 2,5 м. сетчатое ограждение (см. выше ) спасет?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 15 Февраля 2016 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

да.
в ПУЭ же есть оговорка: если невозможно добиться 2,5 метра, то необходимо ставить сетчатое ограждение.
Arshi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 15 Февраля 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

а пунктик не скажите?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 15 Февраля 2016 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

4.2.58
Arshi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 15 Февраля 2016 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

спасибо
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines