II категория по надежности электроснабжения. Двухтрансформаторная КТП от одного фидера?

Количество просмотров - 37706
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 22 Июня 2017 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

хм если требуемая категория электроснабжения по нормам 2, а проекте  категория электроснабжения 3.....вообще то эксперт должен был выдать замечание в стиле - не обеспечена требуемая   вторая категория надежности электроснабжения....а письмо про 24 часа это же к третей категории а она у вас и так третья.....
а мечеть точно 2 категория? по нормам?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 22 Июня 2017 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

а мечеть точно 2 категория? по нормам?

Точно, "Крытые зрелищные и спортивные предприятия с кол-вом мест в зале от 300 до 800 чел. - II кат." из "Методич. указаний по проектированию городских и поселковых эл. сетей"
А гарантийное  письмо как раз ко II кат. относится: "При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток допускается питание эл.приемников II категории от одного трансформатора" (ПУЭ, п.1.2.19)

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 22 Июня 2017 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

у нас наверно ПУЭ разное  в моем
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
1.2.19 не привожу там большой пункт касательно первой  и первой особой категории

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 22 Июня 2017 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Это было предыдущая ревизия пуэ (шестая редакция)
Pilya-o
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 20 Мая 2020 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане! Столкнулись с проблемой. Строится гостиница 4 звезды, категория вторая, электроснабжение будет от двухтрансформаторной подстанции с двумя независимыми вводами + дизель на 400кВт, на подстанции будет переключение между секциями. В электрощитовой на первом этаже будет стоять 5 вру на два ввода (для жилого фонда, ресторана, чиллеров, суббабонентов и административной части). Заказчик просит  вести к моим ВРУ по одному кабелю, типа мы обеспечили вторую категорию надежности в ТП, что подстанция это уже внутриплощадочная территория. Это вообще реально? Они попадают на огромные деньги и теперь пытаются сэкономить. Есть какой то вариант, что бы это реализовать?

? (Сочи, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 20 Мая 2020 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Заказчик просит  вести к моим ВРУ по одному кабелю, типа мы обеспечили вторую категорию надежности в ТП,
а экспертиза будет?
трансформаторная подстанция отдельностоящая?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 21 Мая 2020 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

В электрощитовой на первом этаже будет стоять 5 вру на два ввода (для жилого фонда, ресторана, чиллеров, суббабонентов и административной части). Заказчик просит  вести к моим ВРУ по одному кабелю, типа мы обеспечили вторую категорию надежности в ТП,

То-есть к каждому ВРУ от ТП будет проложен отдельный кабель и уже в электрощитовой все ВРУ будут зарезервированы между собой перемычками? Это будет вторая категория.
Pilya-o
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 21 Мая 2020 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)


Заказчик просит  вести к моим ВРУ по одному кабелю, типа мы обеспечили вторую категорию надежности в ТП,
а экспертиза будет?
трансформаторная подстанция отдельностоящая?
ТП стоит отдельно за пределами территории отеля, 150м примерно, экспертиза будет

----- добавлено 21 Мая 2020 года, 09:30 -----

В электрощитовой на первом этаже будет стоять 5 вру на два ввода (для жилого фонда, ресторана, чиллеров, суббабонентов и административной части). Заказчик просит  вести к моим ВРУ по одному кабелю, типа мы обеспечили вторую категорию надежности в ТП,

То-есть к каждому ВРУ от ТП будет проложен отдельный кабель и уже в электрощитовой все ВРУ будут зарезервированы между собой перемычками? Это будет вторая категория.
Сейчас по проекту к каждой ВРУ идет по два кабеля, заказчик просит проложить один проложить. А как можно зарезервировать все вру между собой перемычками?


? (Сочи, Россия)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 21 Мая 2020 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

ВРУ-ки вместе стоят? В одном помещении?
ВРУ, насколько помню бывают только на 630 А. Выше - уже ГРЩ.
Если вас просят тянуть вообще 1 кабель от ТП, аргументируя тем, что там идёт секционирование - не соглашайтесь. Обрыв кабеля приведёт к отключению всего здания. АВР на 1-ю категорию не обеспечите.
Pilya-o
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 21 Мая 2020 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Да, ВРУ стоят вместе. Я тоже склоняюсь к этому ответу, но там есть подрядчик, который когда то учился на электрика, он с пеной у рта доказывает заказчику что так сойдет, а мы тупые и ничего не понимаем

? (Сочи, Россия)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 21 Мая 2020 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ, п. 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
ПУЭ, п. 1.2.10 Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Не понял, зачем у вас такой мощный дизель, конечно. Может он 2 категорию обеспечивает? Правда, на какое время запаса топлива хватает? Или топливопровод есть?
Смотрите, выгорел кабель  - все, здание остановилось. Если нет АВР с автоматическим запуском дизеля - остановились электроприёмники I категории, что недопустимо.
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 21 Мая 2020 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане! Столкнулись с проблемой.

Так покажите схему, а мы подскажем. Что предлагаете, а что хотят. А так каждый может понять по своему.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 22 Мая 2020 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

ТП стоит отдельно за пределами территории отеля, 150м примерно,
вариант предлагаемый с единственными КЛ это стопроцентная третья категория электроснабжения данных ВРУ, ситуация недублирования кабельных линий обычно выполняться после водно-распределительного устройств внутри зданий и сооружений - но само водно-распределительное устройство должно получать  питание от двух независимых источников по двум взаиморезервируемым линиям , а если у вас оно получает по единственно линии  и от данного ВРУ у вас получают и питания потребителе первой и второй категории, то вы попадаете на организацию автономных источников электроснабжения для данных потребителей или их придется прицеплять на  также на другое ВРУ которое получает питание по единственной линии но от другого источника, чем первое ВРУ, с установкой при необходимости АВР , к тому же этоо повлечет изменения нагрузок ВРУ второго и соответственно изменение сечений кабелей

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines