Соединение двухпроводных извещателей в системе пожарной сигнализации. Диаметр жил кабеля?

Количество просмотров - 5211
(ссылка на эту тему)
A.l.e.x
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Июля 2014 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, у меня вопрос. Какой минимальный и максимальный диаметр жил кабеля должен быть для соединения двухпроводных извещателей. Я планирую использовать кабель W4*0.22. Есть ли какие-то нормативные документы регламентирующие диаметр жил кабеля, можете подсказать какой кабель лучше использовать для соединения извещателей

Инженер (Одесса, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июля 2014 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

0,22 это скорее всего сечение кабеля. Оно как раз соответствует диаметру 0,5мм.
Это СП5.13130.2009 п.13.15.12 про минимальный диаметр. Максимальный нормативы не ограничивают. Он определяется экономической целесообразностью. Уровень изоляции кабеля должен быть не ниже нг(А)-FRLS

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июля 2014 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

судя по описаниям в инете 0,22 - это диаметр, сечение, соответственно .11^2 х Пи ~ 0,04 мм2
тот кабель явно не подойдет. Рекомендую КПСнг-FRLS 1х2х0,5

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Ret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2014 года, 02:06
(ссылка на это сообщение)

Вдогонку. Еще раз посмотрел описания в интернете. в разных магазинах пишут по разному. где-то диаметр (мм) где-то сечение. В любом случае сертификата кабель не имеет со всеми вытекающими.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Сентября 2014 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

 Здравствуйте уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста марку кабеля для оборудования ПС "гермообъёма", не могу найти сведений по этому поводу ?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Сентября 2014 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Поясните, что такое "гермообъема". Честное слово не понимаю, о чем речь.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Октября 2014 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)


Поясните, что такое "гермообъема". Честное слово не понимаю, о чем речь.

Герметичный объём, в моём случае помещение спецназначения несообщающиеся со смежными или соседними помещениями, соответственно кабельные проходки тоже гермитичные и  эти помещения оснастить ПС.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Октября 2014 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

Непонятно конечно что Вас мучает и почему нельзя сделать "гермообъема" после прокладки кабеля. Но, не задумывались о радиодатчиках? "Астра" на почту шлет, что у них сейчас акция. Можно взять датчики для тестирования, если не пойдет, вернуть обратно. Это я о "Теко", Казань

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Января 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день участники форума. Подскажите пожалуйста можно ли вести кабель пож.сигнализации рядом с кабельной трассой(силовой)проложенной в кабельном лотке(мет), на расстоянии менее 0.5м от неё?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Января 2015 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

См. п 13.15.15 СП 5.13130-2009 : "При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей."

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Января 2015 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)


См. п 13.15.15 СП 5.13130-2009 : "При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей."

Спасибо за ответ. Таким образом если поместить кабель ПС в кабканал(мет) то можно вести  рядом с закрытыми трассами(мет) лотки, короба и рядом с  открытыми, я правильно понял?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Января 2015 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Можно, но на практике пожарники очень этого не любят

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Января 2015 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)


Можно, но на практике пожарники очень этого не любят

Т.е. меткороб вполне допускает такую прокладку и с учётом того, что силовая тоже в меткоробе или всё таки завернут, если да то на основании чего?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Января 2015 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Тут вопрос в основном не по коробу, а по его заземлению (или правильной заземлении оплетки). Прочитать об этом можно, например тут http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/zawita_ot_elektromagnitnyh_pomeh/.

тут собрано все стандарты "Кабели, кабельные линии и "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" http://www.spcable.ru/info/notes/note_08.html

А придраться - могут просто попросить доказать, что кабель действительно защищен от помех. Хотя я писал, что "не любят" - это не значит, что обязательно придерутся.

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Января 2015 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

 Алвисид, огромное спасибо за подробное объяснение и предоставленную информацию, о результатах своих скажем так изысканий отпишусь. Спасибо.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31