beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Соединение двухпроводных извещателей в системе пожарной сигнализации. Диаметр жил кабеля?

Количество просмотров - 5503
(ссылка на эту тему)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Января 2015 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день участники форума! Проект приняли, в общих указаниях написал, что нормально не токоведущие части заземлить согласно ПУЭ, ещё и лоток в комплекте с крышкой имеющей отвод для заземления.
И следом вопрос, подскажите пожалуйста для питания световых табло (Молния-220 рип) в кол-ве 77шт. с общим токопотреблением I=0.36A , можно ли использовать провод ППГ нг(А)-HF-2х1.5 или нужен 3х жильный для заземления, только заземлять нечего, включение будет от контактов реле адресного модуля по сигналу "пожар" от ППК?     

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 03 Февраля 2015 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

 Ну ооочень содержательные ответы, прям всё понятно, ага)))

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 03 Февраля 2015 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Согласно ПУЭ вновь строящиеся и регонструируемые здания - должны использоваться ТОЛЬКО 3-х жильные провода

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Февраля 2015 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

 Спасибо за ответ, не могли бы до кучи пункт в ПУЭ подсказать.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 04 Февраля 2015 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

На основании ПУЭ п.1.7.32, а также Раздела 7 п. 7.1.13 и 7.1.36

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 04 Февраля 2015 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

 

На основании ПУЭ п.1.7.32, а также Раздела 7 п. 7.1.13 и 7.1.36

Огромное спасибо "Алвисид" , а что же делать с третьей жилой , будет просто не использоваться?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 04 Февраля 2015 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

будет просто не использоваться


Тут три варианта (я точно не знаю...) либо есть клемма "Земля" (в руководстве по эксплуатации не указанный), Либо отдельный болт заземления, либо - не использовать этот провод для заземления

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 04 Февраля 2015 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, буду созваниваться с производителями оборудования и уточнять.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 20 Февраля 2015 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

добрый день
Адресная система, длинна кабеля 700 метров 88 адресных датчиков, с каким сечением кабель можете посоветовать?
заранее благодарен

Инженер (Орёл, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 20 Февраля 2015 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

У Болида в паспорте указаны минимальные сечения при длине линии. А у Вас что за система?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 20 Февраля 2015 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

у меня Болид, в паспорте на датчик указывается?

Инженер (Орёл, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 20 Февраля 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Нашел спасибо 0.75. приятного дня!

Инженер (Орёл, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1628, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines