Электроснабжение мощного чиллера. Способ подключения к ТП на большом расстоянии?
|
Количество просмотров - 2189
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Vlb
|
Здравствуйте друзья! Имеется чиллер 360 кВт, максимальный ток 703 А. К нему гидромодуль 45 кВт. Расстояние до подстанции 350 м. Как запитать? Какие мысли? Кабель сначала идет в траншее, поднимается в торговый центр и там по лоткам идет до чиллера. Пока взял ВБбШвнг 6(4х120)
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Mav
|
Золотая КЛ.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Не то слово. ТП разместили с одной стороны ТЦ, а самые мощные приемники с другой. Надумал только от ТП до ТЦ кинуть кабелем. по ТЦ - шинопровод и подключать кабель меньшего сечения
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Mav
|
А алюминий смотрели?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Mva
|
Здравствуйте ,Vlb. Ток Вы сами посчитали или это данные от производителя? какой соs? 6 кабелей-это одна линия или две? Попробуйте поговорить с заказчиками и специалистами энергосбытовой компании,: а) об установке КТП внутри ТЦ, вблизи чиллера ,а может и с другой стороны ТЦ есть ТП?. Попробуйте посчитать экономику грубо,что дешевле?
|
ГИП (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Данные от проектантов части ОВ. Линия одна. КТП подвинуть не получится. После консультации Шнайдера все больше склоняюсь к шинопроводу
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Почему сшитый полиэтилен 4х1х1000 мм2 не кинуть? Шинопровод крепить заколебетесь.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Mva
|
Я думаю на такие токи -трудности прокладки,что с шинопроводом, также и с кабелем, а кабель должен быть не только нг, но FRLS это в помещении ТЦ, а вес его очень приличный,так что смотрите. Поговорите обязательно со специалистами,кто проектирует раздел ПС или с пожнадзором. Вообще ,эти вопросы должны обговариваться на стадии составления задания на проектирование объекта, с привлечением специалистов всех разделов и тогда бы не возникало таких вопросов. Разговаривайте с ГИПом, он в первую очень должен продумывать эти вопросы и решать.
|
ГИП (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Прокладывайте одножильными кабелями. У них радиус изгиба в разы меньше. Лично я проблем особых для прокладки не вижу.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Vlb
|
Проблема в том, что там не один чиллер. Поток кабелей получился 56 шт. Разница в креплении кабеля и шинопровода? для кабеля лоток надо предусмотреть все равно
|
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
|
|
|
Михаил-энергетик
|
А обойти кабелем в траншее ТЦ можно?
|
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
|