Электроснабжение мощного чиллера. Способ подключения к ТП на большом расстоянии?

Количество просмотров - 2189
(ссылка на эту тему)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Июля 2014 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте друзья!
Имеется чиллер 360 кВт, максимальный ток 703 А. К нему гидромодуль 45 кВт. Расстояние до подстанции 350 м. Как запитать? Какие мысли?
Кабель сначала идет в траншее, поднимается в торговый центр и там по лоткам идет до чиллера.
Пока взял  ВБбШвнг 6(4х120)

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 15 Июля 2014 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Золотая КЛ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июля 2014 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Не то слово. ТП разместили с одной стороны ТЦ, а самые мощные приемники с другой. Надумал только от ТП до ТЦ кинуть кабелем. по ТЦ - шинопровод и подключать кабель меньшего сечения

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2014 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

А алюминий смотрели?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июля 2014 года, 02:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте ,Vlb.
Ток Вы  сами посчитали или это данные от производителя? какой соs?
    6 кабелей-это одна линия или две?
Попробуйте поговорить с заказчиками и специалистами энергосбытовой компании,:
а)  об установке КТП внутри ТЦ, вблизи   чиллера ,а может и с другой стороны ТЦ есть ТП?.
Попробуйте посчитать  экономику грубо,что дешевле?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2014 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Данные от проектантов части ОВ. Линия одна. КТП подвинуть не получится. После консультации Шнайдера все больше склоняюсь к шинопроводу

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июля 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Почему сшитый полиэтилен 4х1х1000 мм2 не кинуть?
Шинопровод крепить заколебетесь.

? (Челябинск, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июля 2014 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Я думаю на такие токи -трудности прокладки,что с шинопроводом, также и с кабелем, а кабель   должен быть не только нг, но FRLS это в помещении ТЦ, а вес его очень приличный,так что смотрите. Поговорите обязательно со специалистами,кто проектирует раздел ПС или с  пожнадзором. Вообще ,эти вопросы должны обговариваться на  стадии составления задания на проектирование объекта,  с привлечением специалистов всех разделов и тогда бы не возникало таких вопросов.  Разговаривайте с ГИПом, он в первую очень должен продумывать эти вопросы и решать.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Июля 2014 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Прокладывайте одножильными кабелями. У них радиус изгиба в разы меньше. Лично я проблем особых для прокладки не вижу.

? (Челябинск, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Июля 2014 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Проблема в том, что там не один чиллер. Поток кабелей получился 56 шт. Разница в креплении кабеля и шинопровода? для кабеля лоток надо предусмотреть все равно

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июля 2014 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

А обойти кабелем в траншее ТЦ можно?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1496, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines