Здравствуйте друзья!
Имеется чиллер 360 кВт, максимальный ток 703 А. К нему гидромодуль 45 кВт. Расстояние до подстанции 350 м. Как запитать? Какие мысли?
Кабель сначала идет в траншее, поднимается в торговый центр и там по лоткам идет до чиллера.
Пока взял  ВБбШвнг 6(4х120)

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июля 2014 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Золотая КЛ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июля 2014 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Не то слово. ТП разместили с одной стороны ТЦ, а самые мощные приемники с другой. Надумал только от ТП до ТЦ кинуть кабелем. по ТЦ - шинопровод и подключать кабель меньшего сечения

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2014 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

А алюминий смотрели?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июля 2014 года, 02:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте ,Vlb.
Ток Вы  сами посчитали или это данные от производителя? какой соs?
    6 кабелей-это одна линия или две?
Попробуйте поговорить с заказчиками и специалистами энергосбытовой компании,:
а)  об установке КТП внутри ТЦ, вблизи   чиллера ,а может и с другой стороны ТЦ есть ТП?.
Попробуйте посчитать  экономику грубо,что дешевле?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2014 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Данные от проектантов части ОВ. Линия одна. КТП подвинуть не получится. После консультации Шнайдера все больше склоняюсь к шинопроводу

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июля 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Почему сшитый полиэтилен 4х1х1000 мм2 не кинуть?
Шинопровод крепить заколебетесь.

? (Челябинск, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июля 2014 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Я думаю на такие токи -трудности прокладки,что с шинопроводом, также и с кабелем, а кабель   должен быть не только нг, но FRLS это в помещении ТЦ, а вес его очень приличный,так что смотрите. Поговорите обязательно со специалистами,кто проектирует раздел ПС или с  пожнадзором. Вообще ,эти вопросы должны обговариваться на  стадии составления задания на проектирование объекта,  с привлечением специалистов всех разделов и тогда бы не возникало таких вопросов.  Разговаривайте с ГИПом, он в первую очень должен продумывать эти вопросы и решать.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Июля 2014 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Прокладывайте одножильными кабелями. У них радиус изгиба в разы меньше. Лично я проблем особых для прокладки не вижу.

? (Челябинск, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Июля 2014 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Проблема в том, что там не один чиллер. Поток кабелей получился 56 шт. Разница в креплении кабеля и шинопровода? для кабеля лоток надо предусмотреть все равно

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июля 2014 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

А обойти кабелем в траншее ТЦ можно?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines