ВЛ 10 кВ. СИП-3 соединить к проводу АС 70/11

Количество просмотров - 5497
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2014 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

КРУН-10 кВ. Шинный ввод сверху. Ввод воздушный - будет проходить над крышей КРУНа к ближайшей (в метрах 5) угловой жб опоре 11 м.
Отходящая Вл сделана АС 70/11. Есть идея (не моя) - сделать от вводного изолятора КРУНа до штыревых изоляторов ближ. опоры ошиновку СИП-3.

С трудом могу представить как провода АС 70/11 (они же на расстоянии по ПУЭ друг от друга разнесены на опоре) соединить в один провод СИП-3. И все это довести до вводных изоляторов и там уже опять разветвить на три фазы. Или я недопонимаю и проблем тут нет?!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2014 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Или я недопонимаю и проблем тут нет?!

Конечно нет. СИП-3 - это отдельные провода, как и АС70/11.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июля 2014 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

и расстояние между ними должно быть не меньше 0,5 м. видимо, СИП-3 предложили, потому что между голым проводом и крышей КРУН расстояние меньше нормы.

Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июля 2014 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Предложил ГИП, потому что СИП с изоляцией (да-да неполноценная), но от замыкания на корпус КРУНа должно защитить. Хотя если обрыв ровно над крышей, то ничего не спасет.
Есть арматура CIL - это как раз трубки для сращивания проводов АС и СИП-3? Там просто для алюминиевых проводов написано, а АС - сталеалюминиевый.
И пойдет ли зажим А4А на необходимый диаметр для СИП-3?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июля 2014 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

соединение на опоре? тогда зажимы SE20 или аналоги. но сначала анкерными зажимами с изоляторами закрепить СИП на опоре.

Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Июля 2014 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Вот опора стандартная 11 м. Со штыревого спуск идет и вот в начале спуска через SE20 я соединю сущ АС с новым СИП-3. А вот каким зажимом мой СИП-3 крепить к контактной площадке под 4 болта М12. Зажим А4А сойдет?
DSCN9866.JPG
 
* DSCN9866.JPG
(4582.98 Кб, 4000x3000)  [скачать]  [загрузок: 1766]

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Июля 2014 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Или, господа, поменять штырьки на штырьки SDI30 и в помощью вязки СИП на них зафиксировать, а соединение сделать в петле зажимом SE20 ибо там на зажим усилий не будет (провод не в натяге)

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Июля 2014 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

А вот каким зажимом мой СИП-3 крепить к контактной площадке под 4 болта М12. Зажим А4А сойдет?

так только им, т.е. кабельным наконечником.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Июля 2014 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

т.е. кабельным наконечником.

т.е. аппаратным зажимом.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Июля 2014 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Вопрос решен.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines