Пожарный гидрант. Разрешена ли врезка в колодец с пожарным гидрантом частному лицу?
|
Количество просмотров - 17507
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Меднова

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Пожарный гидрант. Разрешено ли осуществлять врезку в колодец с ПГ частному лицу?
|
Техник ПТО (Чишмы, Россия)
|
|
|
Сантехмастер
|
Гидрант на кольцевой сети? Или на тупике? Какой диаметр подключения?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Меднова

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да закольцовка есть.диаметр трубы 90 ПНД.
Хочу дать врезку частному лицу диаметр 25 пнд.
|
Техник ПТО (Чишмы, Россия)
|
|
|
Yuriy M.
|
Как правило, нельзя. Пожарники не разрешают. Но если это новая жилая застройка, то возможно этот колодец проектировали с возможностью подключения частного дома. Т.е. вам необходимо смотреть деталировку этотого колодца.
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Dmitryolego
|
Как правило, нельзя. Пожарники не разрешают. А что нарушается? Если расход сети достаточный и для хоз-питьевых и для пож нужд, то делайте проект и никаких проблем
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Yuriy M.
|
В гидравлике ничего))). В Гомеле и Минске водоканалы не дают разрешения на врезку в колодцы с ПГ, т.к. их нужно часто обслуживать и если придется проводить ремонтные работы со снятием и установкой арматуры, ПГ и т.п. то придется все делать предельно аккуратно, чтобы не нарушить врезку частного лица. А работать аккуратно они не могут. Вот для избежания таких трудностей врезку и не согласовывают.
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Dds
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В Гомеле и Минске водоканалы не дают разрешения на врезку в колодцы с ПГ А чем мотивируют отказ в согласовании? Есть ли какой-нибудь документ регламентирующий данный запрет??
|
|
|
|
Сантехмастер
|
Делали несколько раз врезку хомутами врезными в колодец с гидрантом в этом году в Минске. Вроде Людмила Леонидовна против не была))
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Yuriy M.
|
А чем мотивируют отказ в согласовании? Есть ли какой-нибудь документ регламентирующий данный запрет?? А на каком основании они вам должны дать врезку в существующий колодец? Пропишут в ТУ - с установкой колодца в месте подключения.
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
Если колодец с ПГ рядом и там есть место для установки хомута врезного и арматурки отключающей, то никаких проблем с врезкой нет. тем более частное лицо, диаметр малый.. п.с. это не моя цитата)) "А чем мотивируют отказ в согласовании? Есть ли какой-нибудь документ регламентирующий данный запрет??"
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Magny
|
тут скорее от обратного. при испытании 2 раза в год гидранта - колонкой не глядя собьют врезку. Ставят то практически "на ощупь". Никому не надо, ни водоканалу, ни пожарным. Вот и не хотят давать разрешение.
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
интересно... неужели у них колонка в два метра? вроде колонку ставят на верхушку гидранта и закручивают, каким образом они повредят врезку, которая находится на трубе на глубине в Минске под 2 метра? только если уронят. ни разу еще не согласовывали врезку в колодец с пожарным гидрантом с пожарной службой.... откуда такое требование? ходили в водоканал и если по размерам все проходило, то согласовывали без проблем. Может какое нововведение с пожарниками врезку в водопровод согласовывать? Просветите!
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
|
Yuriy M.
|
Да, не нужно с пожарниками согласовывать. Просто водоканал не дает врезки в "ключевые" колодцы (с пожарными гидрантами, отключающей арматурой и т.п.), т.к. их ремонтники могут случайно повредить врезку на частный дом. И я их понимаю, т.к. "вони" от частников будет немерено. А что мешает поставить свой колодец на врезке? дорого? Пусть скажут спасибо, что вообще водопровод по улице за гос. счет построен))))
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
Уважаемый Yuriy M., ну как же, ведь писал немного выше, что согласовывают в Минском водоканале))) Уважаемая Меднова, расскажите, получилось у вас врезаться или нет? согласовали вам или нет?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
|