beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

РЗА подстанции 110/35/10кВ. Необходимость блокировки АВР при отключении ввода от АЧР?

Количество просмотров - 2471
(ссылка на эту тему)
Pavel 1455
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Июля 2014 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Имеется подстанция 110/35/10 с двумя трехобмоточными трансформаторами....
Имеются уставки АЧР на каждом вводе РУ-35 кВ и на каждом вводе РУ-10 кВ (49.1ГЦ, 35с)...
Неодходимо организовать АВР на СВ-35кв и СВ-10кв....
ПС запитывается от двухцепной линии 110 кВ, каждая цепь подключена к разным системам шин ТЭЦ (две системы шин с обходной)....
Вопрос: нужна ли будет блокировка АВР при отключении ввода по АЧР?

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Pavel 1455
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июля 2014 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

схема ПС
пс.bmp
 
* пс.bmp
(1679.45 Кб, 790x725)  [скачать]  [загрузок: 388]

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Pavel 1455
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июля 2014 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Есть требования по ПУЭ п.3.3.39 и есть требования СТО 59012820.29.240.001-2010 (п. 7.5 и п.7.6)...
Как их правильно растолковать и применить? По сути две системы шин на ТЭЦ (в некоторых режимах) электрически связанные источники по отношению к линиям 110 кв... следовательно, нужна блокировка....

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июля 2014 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

АЧР- автоматика частотной разгрузки:
При снижении частоты в энергосистеме ниже определенной уставки (дефицит генерирующих мощностей), автоматически должны отключиться нагрузки согласно утвержденной режимной карте,  по сути Ваш вопрос относится к  режимам энергосистемы системы , если потребитель не является особо ответственным, то блокировка работы должна присутствовать,  в иных ситуациях возможны варианты, Для проектировщика необходимо закладывать блокировку, с возможностью ее вывода согласно режимным картам энергосистемы.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Pavel 1455
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июля 2014 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

А сам факт того что АЧР действует на ввода 6 и 35 говорит о том что потребитель не ответственный?

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Июля 2014 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

С появление Интернета все стали равны  к доступу к недостоверной информации, не хочу быть источником  таковой…, не знаю. В самом общем случае блокировка должна быть,  и тот факт , на какой-то участок воздействует АЧР, говорит только о том, что в этой точке происходит деление энергосистемы (с отключением потребителей или без), все советы из сети в данном случае бесполезны, на руках должна быть бумага  из диспетчерской службы о режимах работы  подстанции при работе АЧР.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Pavel 1455
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июля 2014 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

В общем понятно!...Спасибо за консультацию...

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines