beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трасса разделена на интервалы. Расчёт потери напряжения на линии?

Количество просмотров - 7157
(ссылка на эту тему)
Янчоглов Денис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июля 2014 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги! Есть щит, от него кабелем на 300м запитан щит обогрева, далее от этой точки на 100м еще такой же щит обогрева, далее на 200м и опять щит, и еще 300 опять щит обогрева... ну и допустим достаточно, каждый щит P=300Вт, напряжение 220В. Так вот как же все таки правильно считать падение напряжения? Понятно если один интервал...но объясните суть, когда интервалов много...считать по интервалу? Т.е. взяли первый интервал узнали что в конце него потеряли допустим 1В, и со следующего интервала уже не 220В а 219В учитываем при расчете и т.д. пока 5% потерь не достигнем на всем протяжении? Если так то кабели будут разные по сечению и скакать от меньшего к большему и наоборот...Или все же правильней сложить все нагрузки и посчитать учитывая всю длину кабеля? Тогда кабель получается нереально большого сечения!!!! До 35кв.мм !!!  И такой же вопрос при постоянном токе...там все так же в расчетах? Как и при переменном только cosφ = 1?

Ведущий инженер-проектировщик группы связи (Санкт-Петербург, Россия)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июля 2014 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

у Вас эти щитки запитаны шлейфом?
считайте падение от начала линии - на первый участок приходится вся нагрузка линии, на следующий - за исключением первой и т.д. определяете на каждом участке и складываете. можно и с конца считать
при такой длине 900м и 220В может быть низкий, очень низкий ток КЗ! и придется завышать сечение
такие пироги!

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2014 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

по какой формуле потери напряжения считаете?
dU=(Ro*cos+Xo*sin)*СУММ (P*L)/Uн*cos?
при постоянном токе допускается считать по формуле dU=СУММ (P*L)/ (c*S).

Инженер (Оренбург, Россия)
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Декабря 2014 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

Цитата
по какой формуле потери напряжения считаете?
dU=(Ro*cos+Xo*sin)*СУММ (P*L)/Uн*cos?
при постоянном токе допускается считать по формуле dU=СУММ (P*L)/ (c*S).
Отправлено:
ху из ху?
длина линии "двойная"?
"Ro*cos+Xo*sin)"-трудно точно расчитать
что такое "с"?

потери в цепях ас стандартизированы,-3 % при НОМИНАЛЬНОМ токе.
не ясн, какизко падет при стартовых токах и как на долго?
что по dc?

и что там по соблюдению потерь если с конечным пользователем договариваться..
пример, допустимые потери 3%, но конечное устройство прекрасно отрабатывает и при 50 %
80 v dc - 190v dc

Electrical engineer (Kiel, Germany)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Декабря 2014 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

1. у нас в России обычно с пользователем не договариваются, есть нормы, по ним считают.
2. По поводу допустимых норм точно не помню, с сетями внутреннего электроснабжения редко работаю, но, по-моему в российском стандарте другая цифра (что-то около 4-6 %)
3. учитываются только длительные отклонения напряжения, быстрые не учитываются
4. с - коэффициент, учитывающий материал проводника и номинальное напряжение сети, а также то, что падение напряжения получается в процентах. не парьтесь, особенности российского образования (чтобы считать легче). можно найти, например, в книге Кнорринга.
5. длина линии - строительная, нулевой проводник уже учтен.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 15 Декабря 2014 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

А нельзя ли 3 фазы бросить

Проектировщик (Москва, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Декабря 2014 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Стр 90

Проектировщик (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Декабря 2014 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Если считать по упрощенной формуле, то для подключения на 220В ваших нагревателей необходим кабель сечением не менее 10 мм.кв.
S=P1xL1+P2xL2+P3xL3/C x ΔU=540/12,8 x 5 =8,4 мм.кв., выбираем до ближайшего стандартного сечения 10 мм.кв. Проверяем падение напряжения для кабеля сечением 10 мм.кв:
ΔU=P1xL1+P2xL2+P3xL3/C x S = 540/12,8x10 = 4,2%. Вывод лучше использовать напряжение 380В с равномерным распределением нагрузок по фазам.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Декабря 2014 года, 00:12
(ссылка на это сообщение)

разрешены потери более 3 %?

Electrical engineer (Kiel, Germany)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Декабря 2014 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

кроме освещения. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Приложение G. 3% для освещения, 5% для остальных потребителей. Однако, для наружных сетей допустимо отклонение +-10% (ГОСТ 32144-2013).

Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Декабря 2014 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Потери в питающей линии могут быть какие угодно, лишь бы с учетом суммарных потерь отклонение напряжения на зажимах наиболее удаленного потребителя не превышало +-5%.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Декабря 2014 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

ха, щас! в новом ГОСТ 32144-2013 написано "допустимые потери напряжения в точке передачи электроэнергии не должны превышать +-10%". так что наиболее удаленные ЭП проектировщиков внешнего электроснабжения уже не интересуют!

Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Декабря 2014 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Не путайте потери напряжения с отклонением напряжения на зажимах электропиемника

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Декабря 2014 года, 00:10
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ 50571.5.52-2011 используется термин ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
п 525 Падение напряжения между источником питания установки потребителя и оборудованием не должно быть более приведенного в таблице G52.1
А в таблице уже 3% для освещения и 5% для остального

Конструктор (Одесса, Украина)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Декабря 2014 года, 00:47
(ссылка на это сообщение)

Мы опираемся на  ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60634-5-52. Фирма Eaton дала неплохое разъяснение в теоретическом введении к своей программе расчета
Цитата

В самой электрической инсталляции здания (т. е. внутри объекта) согласно IEC 60 634-5-52
рекомендовано, чтобы падение напряжения между началом инсталляции и эксплуатируемым
оборудованием пользователя не было больше 4 % номинального напряжения инсталляции. Эта
рекомендация в некоторой степени противоречит требованиям других национальных стандартов
(напр., CSN 33 2130 в Чешской Республике), которые для отдельных частей инсталляции
предписывают следующие максимальные падения напряжения:
1. От распределительного щита после электрического счетчика (квартирные распределительные
щитки) к электроприемникам:
 у осветительных выводов 2 %,
 у выводов для плит и отопительных
приборов (стиральные машины) 3 %,
 у штепсельных розеток и остальных
выводов 5 %,

А в нашем случае ГОСТ Р 50571.5.52-2011 предписывает 3% и 5%. В Чехии конкретнее расписали.
Но опять же "В самой электрической инсталляции здания (т. е. внутри объекта)"

Конструктор (Одесса, Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных