beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Опыт применения канальных блоков DAIKIN серии FXSQP/FXMQP7

Количество просмотров - 8147
(ссылка на эту тему)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Июля 2014 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

..... То есть выключенный блок приток сам не продавит? ....


Все зависит от технических характеристик ПУ. Но то что уменьшит его - эт точно. И, притом, прилично ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Июля 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Да дизайнеры на решетки сетуют, мол как можно меньше надо. Но ведь ПВУ у меня с роторным рекуператором, в комплексе с кондиционерами будет очень хорошо работать, так? Вот только ПВУ на весь дом а кондиционер в каждом помещении. Получается мы с одного помещения забираем холодный из другого теплый воздух, к примеру, затем приток в рекуператоре охлаждается и по всем помещениям расходится прохладный, ведь так??

Инженер (Барнаул, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 25 Июля 2014 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

..... Но ведь ПВУ у меня с роторным рекуператором, в комплексе с кондиционерами будет очень хорошо работать, так? ....


"Бабка нАдвое сказала ...". Надо видеть проект и 2-й лист проекта.

.... Получается мы с одного помещения забираем холодный из другого теплый воздух, к примеру, затем приток в рекуператоре охлаждается и по всем помещениям расходится прохладный, ведь так?? ....


Так и Не так. Как Вы пишите, "холодный воздух смешивается с теплым ..." и т.д., при этом, на выходе получится более теплый воздух. И нет никакой гарантии что приточный воздух будет охлажден на приличную дельту температур. Как бы не хотели, но доводить до нужной температуры придется внутренними блоками ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 25 Июля 2014 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

в зимнее время кондиционер, по-хорошему, можно отключить, а его приходится "гонять" из-за того что притока может не быть ....
Если на входе воздуха во внутренний блок кондиционера сделать камеру смешения уличного воздуха (который по воздуховоду подходит прямо с улицы) и забираемого из помещения то гонять зимой придется только внутренний блок в режиме вентиляции), а там потребление энергии в режиме крутящегося вентилятора не большое. Но это при условии, что этого воздуха хватит по расчету воздухообмена, то есть приточного, что естьвытяжная система и что на нагрев этого приточного воздуха заложена мощность отопительных приборов.
до 30% от производительности вентилятора внутреннего блока допускается подмес. Но лучше - меньше.
я больше 20% никогда не делаю.

Но ведь ПВУ у меня с роторным рекуператором, в комплексе с кондиционерами будет очень хорошо работать, так? Вот только ПВУ на весь дом а кондиционер в каждом помещении. Получается мы с одного помещения забираем холодный из другого теплый воздух, к примеру, затем приток в рекуператоре охлаждается и по всем помещениям расходится прохладный, ведь так??
В летний период утилизировать холод не слишком эффективно.
Лучше не блокировать ПВУ и кондиционеры, получается очень дорогая система автоматики. Проще и дешевле сделать отдельно вентиляцию и отдельно кондиционирование.
===
Когда-то видела схему чем-то похожую на ваш вариант - на приточных воздуховодах к каждому помещению стояли вентиляторные доводчики (грубо говоря это маленькие канальные кондиционеры), но работали они только одновременно с включенной приточной установкой охлаждая приточный воздух. Вариант когда вы приточный воздуховод подводите к камере смешения приводит к тому что внутренний блок должен вращаться независимо от необходимости в охлаждении помещения (большая часть времени у нас холодно), а это значит менять родную автоматику блока или владельцы должны всегда проверять работает ли этот блок в режиме вентиляции.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Июля 2014 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

..... на входе воздуха во внутренний блок кондиционера сделать камеру смешения уличного воздуха .....


И такое то же делал. Все это работает. Но самая большая проблема всех этих "ежиков" это сделать так чтобы оно все работало в комплексе. Ведь, хочешь/не хочешь, но на подмесе ставить отсечной клапан с приводом ставить надо, вентилятор (по необходимости). И ведь надо сделать так чтобы и не влезть в схему кондиционера ( иначе гарантия слетает) и чтобы все работало ...

.... Проще и дешевле сделать отдельно вентиляцию и отдельно кондиционирование....


Все правильно. И надежнее ...

..... на приточных воздуховодах к каждому помещению стояли вентиляторные доводчики (грубо говоря это маленькие канальные кондиционеры) ....


А не ЦК стоял там с доводчиками в помещениях ? Ведь если поставить доводчик на общеобменную вентиляцию, то этого объема воздуха не хватит для охлаждения помещения.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Июля 2014 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Ведь, хочешь/не хочешь, но на подмесе ставить отсечной клапан с приводом ставить надо, вентилятор (по необходимости).

Я ставила просто обратный клапан.
Вентилятор надо чтоб обеспечивал дисбаланс воздуха в помещении, потому что воздуху надо куда-то уходить чтобы замещаться приточным. А иначе подмеса не будет.
И ведь надо сделать так чтобы и не влезть в схему кондиционера
Камера смешения ставится снаружи, конструкция это допускает.

А не ЦК стоял там с доводчиками в помещениях ? Ведь если поставить доводчик на общеобменную вентиляцию, то этого объема воздуха не хватит для охлаждения помещения.
Я не знаю на что считали воздухообмен, вероятнее всего на разбавление тепла, но охлаждение делали только местное. Хотя я не исключаю варианта охлаждения центрального и доводчики в случае если требования к помещениям различны или там фасады Север и Юг и т.п.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Июля 2014 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

..... Я ставила просто обратный клапан. ....


И это то неправильно на притоке ставить обратный клапан. Смысл его какой ?. Да, никакого ! ! ! Это, практически, то же самое что и не будет его там. Просто представьте ситуацию когда система стоит а ветер дует прямо в решетку притока. В этом случае обратный клапан откроется под действием этого ветра и внешний воздух будет в помещении.
И теперь, все то же самое, но только зимой ..... ?

Только поэтому ставлю всегда клапана с приводом.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Июля 2014 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Чем же не правильно?
Решетка, сразу за ней обратный клапан, а сам воздуховод идет в тепловой изоляции. Он то и нужен всего чтоб не пустить холодный воздух дальше себя.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 25 Июля 2014 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

.... Чем же не правильно? ....


написал в предыдущем ответе. Получилось так что "руки-крюки" нажали не ту кнопочку и не все написанное сразу же ушло в ответ .....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 25 Июля 2014 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)


..... Я ставила просто обратный клапан. ....


Только поэтому ставлю всегда клапана с приводом.

Так, конечно, надежнее.
ОК ведь разные бывают. "Бабочки" особенно часто выходят из строя.

Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 25 Июля 2014 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Во-первых обратные клапаны действительно бываю разные, а во-вторых решетка наружная, от неё идет переход (сужение на диаметр воздуховода) и вот тут стоит клапан обратный. Какой же силы должен быть ветер чтоб его открыть, особенно если учесть что за ним стоит вент.оборудование, которое не так то легко продуть, да и воздуховод идет в тепловой изоляции.
В принципе спорить можно много и долго, но все зависит от конкретных условий установки. Там где подобные системы смонтированы работало нормально и зимой жалоб не было.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 25 Июля 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

..... Какой же силы должен быть ветер чтоб его открыть, .....


Вы не поверите ! ! ! Совсем немного. Но проблем этот ОК доставил очень много. И, самое главное, это постоянное напоминание про него от Заказчика.

Старался проблемы не повторять, лучше перебдеть .... [улыбка]

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 25 Июля 2014 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Старался проблемы не повторять, лучше перебдеть ....
вот тут совершенно согласна [улыбка]
А на счет клапана поверю, я держала такой в руке, легонько дула и он открывался (но это без сети воздуховодов, просто в руке), если мы говорим о бабочке. Хотя и её можно поставить на вертикальном участке (когда воздух идет снизу вверх).
Но бывают и заказчики очень уж привередливые. У меня были даже такие что жаловались на какие-то шумы ночью, которые идут от выключенного кондиционера [подмигиваю]
В любом случае тема тут не об обратных клапанах.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 25 Июля 2014 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

.... если мы говорим о бабочке. .....


Именно про "бабочку". Да и "наезды" Заказчика были справедливыми. Холодный воздух проникал через прямой участок ДО установки, саму установку и через решетку, даже на руку, чувствовался холодный воздух. Правда, это было когда на улице было под -30град.С При более высоких температурах чувствовался холодный воздух не столь явно, но все таки было ....

.... В любом случае тема тут не об обратных клапанах. ....


И ДА и НЕТ, если возник вопрос о подмесе приточного воздуха ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 25 Июля 2014 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

"наезды" Заказчика были справедливыми. Холодный воздух проникал через прямой участок ДО установки, саму установку и через решетку, даже на руку, чувствовался холодный воздух. Правда, это было когда на улице было под -30град.С При более высоких температурах чувствовался холодный воздух не столь явно, но все таки было ....

Может быть дело было в качестве самого клапана?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1872, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines