Подбор насосов для противопожарных систем. Учёта значений NPSH?

Количество просмотров - 4061
(ссылка на эту тему)
Installcompact
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Июля 2014 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Работая представителем компании, производящей комплектные насосные станции, постоянно сталкиваюсь с одной и той-же проблемой.

Поскольку самыми распространенными в РФ насосами являются насосы Грундфос, возникло огромное количество проектировщиков, подбирающих насосы для противопожарных систем просто по рабочей точке через Webcaps. Без учета значений NPSH и обозначенных производителем границ применения насосов.

Типичный пример из переписки по проекту:
"  ...для системы автоматического пожаротушения предусматривается насосная станция размещаемая в отдельно стоящем здании совместно с насосами внутреннего противопожарного водопровода. План насосной станции прилагаю. Он не окончательный но размеры помещения не изменяться.
Пока не выдана ориентировка с какой стороны будут вводы от НВК.
Для системы автоматического пожаротушение предусматривается забор воды из резервуара.
Насосы всегда находятся под заливом.
Необходимый напор на насосе - 130 м.вод.ст.
Расход системы - 50 л/с.

Из насосов Grundfos на рассмотрение заказчику предложено 2 варианта:
1. Насосы NB 65-315/320 - 2 шт (осн + резерв) или вариант
2. Насосы CR 90-6 - 3 шт. (2 осн.+1 резерв)
Оба варианта рабочих по стоимости примерно одинаковы..."

Ну как объяснить этому инженеру, что произойдет с его насосом при NPSH=22?

Он даже не посмотрел на эту характеристику!

Причем предложенный Speck, подходящий в проект просто идеально, он отвергает только по одной причине -это не грундфос.

И ведь построят это чудо. Может быть такой серьезный производитель-как Грундфос что-то сделает со своей программой, чтобы отсечь уж совсем неграмотных. С Вило, к примеру, такие шутки не проходят.

Представитель компании (Санкт-Петербург, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2014 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

ну хотя бы прикрепите характеристики этих насосов с кривыми. и отметки оси насосов и уровней резервуаров.
И что такое NPSH=22, а то с грюндами не знаком.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Installcompact
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2014 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Dmytro! Характеристика под названием NPSH по другому называется кавитационным запасом. Для пожарного насоса это число должно быть в пределах 4-4,5. При 22 чугунное рабочее колесо насоса просто расколется. Причем очень быстро.

Представитель компании (Санкт-Петербург, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июля 2014 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

я знаю что такое NPSH.
по этому и попросил графики с рабочей точкой.
да...странно такое NPSH = 22м. там что диаметры занижены на всас или может имели ввиду 2,2м?

П.С. грюндов я никогда не закладывал.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 887, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines