Коммутационных аппараты. Разъяснение параметров, написанных на коммутационных аппаратах?

Количество просмотров - 3483
(ссылка на эту тему)
Дмитрий-73
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2014 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.Объясните,пожалуйста..На некоторых коммутационных аппаратах (кнопки,пускатели ,выключатели и т.д.) написаны параметры. Так вот величина максимального тока зависит от приложенного напряжения.Например написано:Imax=5 A при U=220 B.Imax=2 A при Umax=500В. Не могу понять,ведь контакты рассчитаны на определённый максимальный ток, и без разницы, какое приложено напряжение 220, 380, 500 или 12 Вольт. Поясните, пожалуйста.
И ещё вопрос из этой темы.В некоторых таблицах зависимости тока от сечения проводника данные приводятся ля 220В и 380В.Для 380В ток немного меньше,чем для 220В.Тоже не понятно,какая тут может быть зависимость?
Спасибо.

? (Алчевск, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2014 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

много ссылок на "некоторых" без конкретных примеров ссылок и каталогов
Дмитрий-73
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июля 2014 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)


много ссылок на "некоторых" без конкретных примеров ссылок и каталогов

M22-K01.jpg
 
* M22-K01.jpg
(33.6 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 42]

? (Алчевск, Украина)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Искрение на контактах и электрическая дуга.

     При значительных напряжениях и токах во время размыкания электрической цепи, между расходящимися контактами, образуется электрический разряд. В это же время, в площадке контактирования, при расхождении контактов происходит резкий рост переходного сопротивления и разогрев контактов до их расплавления и образования контактного перешейка из расплавленного металла.

     В результате высокой температуры, контакты могут разогреваться и рваться, при этом металл контактов испаряется, а между контактами образуется ионизирующий проводящий воздушный промежуток, в котором под воздействием высокого напряжения, возникает электрическая дуга, которая снижает быстродействие коммутационного аппарата и способствует дальнейшему разрушению контактов.

     Чтобы прекратить появление дуги, нужно увеличить сопротивление в цепи с помощью увеличения расстояния между контактами, или применить специальные меры для ее погашения.

     Разрывная или коммутируемая мощность контактов — это произведение предельных значений тока и напряжения в цепи, при которых на минимальном расстоянии, между контактами электрическая дуга не образуется.
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Июля 2014 года, 05:52
(ссылка на это сообщение)

закон ома: чем выше напряжение тем меньше ток. Поэтому и дают разные характеристики.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Дмитрий-73
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июля 2014 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Я понял,я рассматривал контакт как обычный проводник,способный дерёать определённый ток.А тут важна мощность нагрузки,которая сильно влияет на процесс коммутации,износ контактов,образование дуги.Правильно?

? (Алчевск, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июля 2014 года, 01:21
(ссылка на это сообщение)

дмитрий, гипербола - контакт промежуточного реле на 220 В и такого же номинального тока высоковольтный выключатель имеют несколько разную конструкцию [подмигиваю]
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июля 2014 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

И ещё вопрос из этой темы.В некоторых таблицах зависимости тока от сечения проводника данные приводятся ля 220В и 380В.Для 380В ток немного меньше,чем для 220В.Тоже не понятно,какая тут может быть зависимость?

а зависимость тут простая: чем больше нагруженных проводников работает в замкнутом объеме (труба, канал, жилы многожильного кабеля), тем хуже теплоотдача. Поэтому, что бы исключить перегрев, ограничивают ток. Напряжение в 380 В говорит о трехфазной системе: уже три нагруженных проводника вместе, вместо двух в однофазной сети (220 В)..

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Августа 2014 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Да. У автоматов трехполюсных аналогичной марки и номинала отключающая способность ниже и гораздо, чем у однополюсных "братьев" (см. iC60 у Шнейдера).

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Августа 2014 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

В каталоге указано для 6-63А (кривая N) 10кА вне зависимости от числа полюсов по мэк 60947-2
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Августа 2014 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Вмоем каталоге 2013 acti 9 в зависимости от числа полюсов и приложенного напряжения меняется и откл. способность!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Августа 2014 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

А в моем (от того же года) от количества полюсов- нет. От напряж-конечно, о чем выше и шла речь:)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Августа 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

стр 24 каталога акти 9 2013 - iC60N.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Августа 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Там для 2,2,4Р и 1Р значения-то разняться.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Августа 2014 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

10кА и там
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines