beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение электрощитовой. Нормативные требования к огнестойкости стен?

Количество просмотров - 12196
(ссылка на эту тему)
Andrey K
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2014 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Необходимо написать требования на электрощитовое помещение для строителей. В помещении будут располагаться распред. шкафы, силовое оборудование и т.п. Посоветуйте, что почитать кроме ПУЭ? А может у кого-то уже есть список подобных требований? Если поделитесь, буду очень признателен.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2014 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

А231
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июля 2014 года, 05:33
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003 гл. 13 - там выжимки из нормативов.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Andrey K
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Не нашел в указанных документах - есть ли какое то требование к материалу стен электрощитовой? Например, допустимо ли чтобы одна из стен была металлической?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июля 2014 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

ну если огнестойкость обеспечите, то почему нет...
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июля 2014 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

в ПУЭ написано, что огнестойкость стен - не менее 0,75 ч. про электропроводимость ничего не сказано. если металлическая - заземлить.

Инженер (Оренбург, Россия)
Andrey K
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2014 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Еще есть два вопроса: 1. как вы считаете, какую температуру все таки следует поддерживать в щитовой? В СП 31-110-2003 п 13.4 прописано, что не ниже 5°С. Еще нашел "При проектировании системы отопления температура в электрощитовой не должна быть менее +5`С, а тепловой режим должен поддерживаться в пределах +16`С (т.к. при t`=+7-8`С в помещении электрощитовой образуется конденсат, что губительно для электрооборудования).", т.е. 16°С.  Видел пример задания на трансформаторную подстанцию, там тоже прописано поддерживать 18°С.
2. Какой воздухообмен должен обеспечиваться вентиляцией в электрощитовой? Обычно для контроллерных и операторных делаем 5тикратный, но там и температуру воздуха всегда прописываем 18-24 °С, а не 5°С.

Кстати, после переименования темы, получается, что эти вопросы не совсем в тему.  [улыбка]
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Июля 2014 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

А у меня еще такой вопрос. из помещения на 1 этаже на 2 этаж выходит металлическая лестница - единственный выход со 2 этажа. под верхней площадкой лестницы есть задумка сделать электрощитовую (стены - кирпич, потолок - ж/б плита). не будет ли это противоречить второму абзацу гл. 13 СП-31-110-2003 (запрещено размещение электрощитовой на незадымляемых лестничных клетках)? просто уже все варианты перебрали, а в этом сомневаемся.

Инженер (Оренбург, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Июля 2014 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

у вас незадымляемая лестничная клетка?

Инженер (Кстово, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Июля 2014 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Сп 1.13130
Пункт 4.4.4
Сп 31 не документ в рамках техрегулирования
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Июля 2014 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

Volk, спасибо!
"Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств."
вот что я искал!
не знаю, как СП31 в рамках техрегулирования, я не юрист, но в проектировании хорошо помогает, и ссылки на него никто не оспаривает.

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1570, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines