Добрый день. Выполнили проект КЛ 10 кВ с разземлением экрана одножильного СПЭ кабеля с одной стороны. КЛ внутри подстанции короткая - 60м Получили замечание от эксплуатации, что в соответствии с СТО 56947007-29.060.20.020-2009 п.4.5.1 экран кабеля должен быть заземлен с двух сторон. До этого всегда внутри ПС делали заземление с одной стороны, т.к. ток и излишние потери, всегда без замечаний (даже наоборот: один раз было заземлено с 2ух сторон и заставили выполнить расчет потерь в экране и разземлить). В вышеупомянутом СТО одни противоречия, например есть пункты 6.2.2-6.2.3 по которым нужно снижать токи в экране, но как это сделать выполнив пункт 4.5.1?
Короче может у кого была такая ситуация, как убедить заказчика с такими нормами выполнить заземление с одной стороны?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июля 2014 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Всегда прописывал что заземлять экран с двух сторон и вопросов никогда не было

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июля 2014 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

У нас по одному из объектов ситуация с точностью-да-наоборот.
Всегда заземляли с двух сторон, а теперь вот просят рассмотреть другие варианты.
Funny engineer, вы в какой-то программе считали или в ручную? нет ли возможности поделиться образчиком расчета?

Инженер (Кстово, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

вы в какой-то программе считали или в ручную? нет ли возможности поделиться образчиком расчета?

Считал по методике Дмитриева М. из ЗЭУ, пример расчета есть в методичке

Если объект ФСК или по нормам ФСК, можете сослаться на п.4.5.1 СТО ))


Еще посмотрите по расчету тока в экранах это СТО

в нем наверно даже понятнее все расписано.
Оно для 110кВ и выше, но справедливо и для среднего напряжения

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2014 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Представите расчет и обоснуйте свое решение

Инженер (Барнаул, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2014 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)


Представите расчет и обоснуйте свое решение

Уже представляли расчет и обоснование. Человек, выдавший замечание говорит, что это все интересно, но есть же пункт 4.5.1. Короче это уже будут проблемы эксплуатации, я уже поменял на двухстороннее заземление - работать будет, а то что будут потери и изоляция быстрее состарится они сами захотели

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #7 : 01 Октября 2014 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Для малых длин (до 500 метров) допускается одностороннее заземление экранов. На незаземленном конце экранов ставятся ОПН класса 6 кВ. Такие ОПН могут размещаться и в кабельных коробках, например:

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines