Сообщение #1 : 22 Июля 2014 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Выполнили проект КЛ 10 кВ с разземлением экрана одножильного СПЭ кабеля с одной стороны. КЛ внутри подстанции короткая - 60м Получили замечание от эксплуатации, что в соответствии с СТО 56947007-29.060.20.020-2009 п.4.5.1 экран кабеля должен быть заземлен с двух сторон. До этого всегда внутри ПС делали заземление с одной стороны, т.к. ток и излишние потери, всегда без замечаний (даже наоборот: один раз было заземлено с 2ух сторон и заставили выполнить расчет потерь в экране и разземлить). В вышеупомянутом СТО одни противоречия, например есть пункты 6.2.2-6.2.3 по которым нужно снижать токи в экране, но как это сделать выполнив пункт 4.5.1?
Короче может у кого была такая ситуация, как убедить заказчика с такими нормами выполнить заземление с одной стороны?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июля 2014 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Всегда прописывал что заземлять экран с двух сторон и вопросов никогда не было

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июля 2014 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

У нас по одному из объектов ситуация с точностью-да-наоборот.
Всегда заземляли с двух сторон, а теперь вот просят рассмотреть другие варианты.
Funny engineer, вы в какой-то программе считали или в ручную? нет ли возможности поделиться образчиком расчета?

Инженер (Кстово, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

вы в какой-то программе считали или в ручную? нет ли возможности поделиться образчиком расчета?

Считал по методике Дмитриева М. из ЗЭУ, пример расчета есть в методичке

Если объект ФСК или по нормам ФСК, можете сослаться на п.4.5.1 СТО ))


Еще посмотрите по расчету тока в экранах это СТО

в нем наверно даже понятнее все расписано.
Оно для 110кВ и выше, но справедливо и для среднего напряжения

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2014 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Представите расчет и обоснуйте свое решение

Инженер (Барнаул, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2014 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)


Представите расчет и обоснуйте свое решение

Уже представляли расчет и обоснование. Человек, выдавший замечание говорит, что это все интересно, но есть же пункт 4.5.1. Короче это уже будут проблемы эксплуатации, я уже поменял на двухстороннее заземление - работать будет, а то что будут потери и изоляция быстрее состарится они сами захотели

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #7 : 01 Октября 2014 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Для малых длин (до 500 метров) допускается одностороннее заземление экранов. На незаземленном конце экранов ставятся ОПН класса 6 кВ. Такие ОПН могут размещаться и в кабельных коробках, например:

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1570, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines