Прокладка кабелей в лотках. Допустимый уклон кабельных лотков?

Количество просмотров - 5922
(ссылка на эту тему)
Lexa 67
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Декабря 2008 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

С наступающим Новым годом!
Делаю проект выноса кабельных линий в зоне строительства. По техусловиям требуется выполнить в кабельном лотке, при этом ссылаются на главу ПУЭ 2.3.32 которая звучит так : «Осуществление разных видов прокладок кабелей в районах многолетней мерзлоты …» . Для нашей местности вечной мерзлотой и не пахнет. Это ладно. Требование главы выполнено, кроме уклона лотка, в ПУЭ не более 0,2%, у меня получается 5,0%. В типовом проекте А3-92 «Кабельные каналы….» на счет уклона лотка ни чего не сказано.
Может кто подскажет максимальный уклон в нормальных условиях.
Динамо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Декабря 2008 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2.3.32 которая звучит так : «Осуществление разных видов прокладок кабелей в районах многолетней мерзлоты …» . ... Требование главы выполнено, кроме уклона лотка, в ПУЭ не более 0,2%

Смотрю ПУЭ 6-го издания. И слова про уклон в пункте 2.3.32 вижу не относятся к каналу. Читаем внимательно:
Прокладку кабелей в каналах допускается применять в местах, где деятельный слой состоит из непучинистых грунтов и имеет ровную поверхность с уклоном не  более 0,2%, обеспечивающим сток  поверхностных вод. ...

Тут речь именно про вечномерзлотные грунты и какой-то их "деятельный слой", уклон именно этого слоя грунта, а не кабельного лотка. Вроде так.

Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Сентября 2018 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

5%?!) Это получается на 100 метров трассы нужно заглубиться на 5 метров?!


Уклон лотков регламентируется только необходимостью водоотведения для предотвращения скапливания влаги и ее агрессивного влияния на оболочку кабелей и кабельных кронштейнов.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Сентября 2018 года, 05:19
(ссылка на это сообщение)

вам пойдет - ПУЭ 2.3.114. В туннелях и каналах должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания в них технологических вод и масла, а также должен быть обеспечен отвод почвенных и ливневых вод. Полы в них должны иметь уклон не менее 0,5 % в сторону водосборников или ливневой канализации.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Сентября 2018 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)


вам пойдет - ПУЭ 2.3.114. В туннелях и каналах должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания в них технологических вод и масла, а также должен быть обеспечен отвод почвенных и ливневых вод. Полы в них должны иметь уклон не менее 0,5 % в сторону водосборников или ливневой канализации.


В точку, лень вчера было искать этот пункт ПУЭ)

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 838, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines