beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление цепей 220 В и 24 В. Допускается ли заземлять на одну шину РЕ?

Количество просмотров - 6215
(ссылка на эту тему)
Veterok
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2014 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Я разрабатываю схемы на шкафы, в которых есть цепи на напряжение 220В и 24В. Требуется выполнить заземление и цепей на 220В, и цепей на 24В (заземление экранов). Я сделала две раздельные шины РЕ для этих цепей, но инженер-наладчик мне говорит, что допускается их заземлять на одну шину на разные болты.
Подскажите, пожалуйста, действительно ли это допустимо?

Инженер (Челябинск, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2014 года, 03:00
(ссылка на это сообщение)

Трансформатор, питающий цепи на напряжение 24 В, рассматривается как разделительный. В этом случае ПУЭ 1.7.85. "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземлёнными частями и защитными проводниками других цепей.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Июля 2014 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

речь идет о заземлении экранов .
Наладчик прав .ИХМО
Veterok
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Июля 2014 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Сергей ЛГ, Moshkarow, спасибо за ответы!

Инженер (Челябинск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2014 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)


Трансформатор, питающий цепи на напряжение 24 В, рассматривается как разделительный. В этом случае ПУЭ 1.7.85. "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземлёнными частями и защитными проводниками других цепей.

Применительно к источнику 24 В правильнее говорить по п.п. 1.7.73, 1.7.74 ПУЭ. И возможен случай когда один из выводов этого источника соединяется с РЕ. Скажу более - это очень частый случай.
Ну а в контексте темы я согласен:

речь идет о заземлении экранов .
Наладчик прав .ИХМО

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июля 2014 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

В вопросе речь шла о цепях 220 и 24 В. А по п. 1.7.74 (самый первый абзац) "открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоеденены к заземлителю". Экран, разделяющий проводники НН и СНН не имеет отношения к цепям 220 или 24 В. Он просто их разделяет. Это обычная металлическая перегородка в лотке или коробе, например.
И только частный случай из последнего абзаца п. 1.7.74 предписывает совместное присоединение защитных проводников НН и СНН. Но обэтом в вопросе ничего не сказано, там сказано о цепях 220 и 24 В.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Июля 2014 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)


В вопросе речь шла о цепях 220 и 24 В. А по п. 1.7.74 (самый первый абзац) "открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоеденены к заземлителю".


СНН может использовать в сочетании с разделением цепей и с автоматическим отключением.
То, на что Вы постоянно обращает внимание, относится лишь к сочетанию СНН и разделению.
Я же хочу обратить Ваше внимание, что есть еще достаточно часто используемое СНН в сочетании с автоматическим отключением, для которого необходимо 1 из выводов соединять с защитным проводником.
Почитайте внимательно эти п.п.ПУЭ.
Что касается экранов, согласен с прошлыми постами.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Июля 2014 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Допускается, но желательно разделять. Для экранов это ФЕ. Гост Р 550571.4.44

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines