ВЛЗ СИП-3 сечением 35 мм2 на стойках СВ105, СВ110. Расчётные пролёты?

Количество просмотров - 1890
(ссылка на эту тему)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2014 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчани  подскажите пожалуйста типовой расчет пролета ВЗЛ СИП-3 сечением 35мм2, если такой существует.
Если такого типового не существует подскажите как быть,  следует ли выполнить расчет пролёта,
или достаточно просчитать монтажных  тяжений  стрелу провеса, а пролёт выбрать как для 50мм2.
(Если кто-то выполнял подобные расчёты скинте «рыбу» пожалуйста. )

? (Скопин, Россия)
Nevermoren
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2014 года, 05:05
(ссылка на это сообщение)

25.0001 Пособие по проектированию ВЛЗ 10 кВ, ОАО «РОСЭП», 2005г.
и 50 квадратов

мне кажется самым логичным

Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Nevermoren
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Июля 2014 года, 05:10
(ссылка на это сообщение)

нет в принципе на жб и на 35 кв типового, есть на дереве, так на будущее прикреплю
* 22928_35Kv_Ensto.pdf
(7959.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 132]

Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июля 2014 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ.
И ежё один вопросик, не подскажите что это за опоры, из какого типового.
IMG225.jpg
 
* IMG225.jpg
(50.53 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 358]
IMG216.jpg
 
* IMG216.jpg
(61.13 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 359]

? (Скопин, Россия)
Nevermoren
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2014 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Такое типовое решение не встречались мне нигде

Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2014 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Это "народное творчество".

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Июля 2014 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

таблица 2.5.5 ПУЭ минимально допустимое сечение СИП-3 по условиям мех. прочности 50 мм2. поэтому и нет в типовых 35 мм2

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 434, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines