Уставки расцепителей авт. выключателей. Выбор с учетом требований ПУЭ по расчетному току?

Количество просмотров - 1807
(ссылка на эту тему)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2014 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, я делаю освещение небольшого хранилища после разбивки по группам получились расчетные токи, 3.2А, 0.1А, 0.2А и т.д. какие номиналы автоматов в таком случае применять учитывая следующий пункт ПУЭ:

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).

1.Исходя из этого пункта я должен взять автоматы при Ip=3.2А - автомат с уставкой 4А, при 0.1А - автомат с уставкой 1А [непонятно]  
2.Или уставку автомата выбирать из учета максимально допустимой токовой нагрузки кабеля, у меня ВВГнг(А)-LS 3х1,5 и автомат нужно взять с уставкой 10А?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июля 2014 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

2.Или уставку автомата выбирать из учета максимально допустимой токовой нагрузки кабеля, у меня ВВГнг(А)-LS 3х1,5 и автомат нужно взять с уставкой 10А?

Криминала в этом не вижу.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Июля 2014 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

а как быть с ПУЭ ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Июля 2014 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

а как быть с ПУЭ ?

Минимальное сечение 1,5мм2 тоже в пуэ установили. Кабель мы защищаем, а это главное. Ссылайтесь на Гост Р 50571.4-43-2012.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июля 2014 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

номинальный ток АВ должен быть больше либо равен расчетному. насколько больше, не нормируется. потом еще существует проверка по кабелю. так что любой подходящий в этом диапазоне и выбирайте.

Инженер (Оренбург, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Июля 2014 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

но если номинал автомата будет на много больше Iрасч оборудования, но защищает кабель (как в моем случае- кабель 3х1,5, автомат 10А, Iрасч 0,1А), то не сгорит ли при кз электроприемник??? 
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июля 2014 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Если кз в самом приемники, то тут никакой выключатель не поможет, а если в кабеле, то причем тут приемник?

Инженер (Кстово, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июля 2014 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

АВ отключает от к.з. в любом месте сети. он вообще-то на ток реагирует. нужно сделать расчет к.з. и сравнить его с отключающей способностью АВ. в любом случае, даже есть будет однофазное замыкание на 300 А, к примеру, неужели АВ номиналом 10 А и уставкой 10Iн его не отключит?

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Июля 2014 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

нужно сделать расчет к.з. и сравнить его с отключающей способностью АВ

Это из другой темы. Откл. способность АВ для разных серий составляет несколько кА.
даже есть будет однофазное замыкание на 300 А, к примеру, неужели АВ номиналом 10 А и уставкой 10Iн его не отключит?

Отключит. У ТС проблема в том, что согласно ПУЭ нужно брать АВ минимально близкого номинала.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Июля 2014 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

"...следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам..." - это для того, чтобы не завышать сечение кабеля на ЭП! независимо от того, какой АВ выберете - С1, В3, С10 - кабель все равно придется взять сечением не ниже 1,5мм2.
еще есть такое понятие как унификация - например, когда во всех щитках освещения в здании одинаковые АВ (В10, С10), так проще в монтаже и обслуживании

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июля 2014 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)


АВ отключает от к.з. в любом месте сети. он вообще-то на ток реагирует.

Да я не спорю насчет этого. Я имел ввиду, что если кз в приемнике, то приемнику уже так и так пофиг, он вышел из строя, а если в кабеле, то опять же приемнику пофиг, он не пострадает.

Инженер (Кстово, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Августа 2014 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

  установить  на всех  группах автоматы одного номинала,например 6А или 10А,они защищают линии,сеч.1,5кв.мм

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 549, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines