Сообщение #1 : 28 Июля 2014 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, хотел узнать для себя из чего состоит этот щит и как это работает. Когда я открыл этот щиток возникло куча вопросов- для чего реле, почему горела ошибка(ЕО1) или это что-то другое, за что отвечает устройство 1А(IP54) и устройство REGIN? заранее спасибо!!!
1.JPG
 
* 1.JPG
(1725.55 Кб, 3920x2204)  [скачать]  [загрузок: 229]
2.JPG
 
* 2.JPG
(1716.7 Кб, 2204x3920)  [скачать]  [загрузок: 221]
3.JPG
 
* 3.JPG
(1424.42 Кб, 2204x3920)  [скачать]  [загрузок: 203]

Инженер по автоматике (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Это ва у коллег автоматчиков лучше спросить какое реле для чего, я как ОВшник в щитах не разбираюсь и думаю что большинство так же.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2014 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Regin - регулятор отопления со встроенным датчиком http://regin.ua/electriccontroller/1phaselon
ниже, видимо, регулятор скорости вращения вентилятора вроде этого http://www.redarmy.ru/catalog/27715/?from=yandex
с контроллерами Sanyo не встречался, но думаю, они идут в комплекте с кондиционерами и управляют ими.
E01 Ошибка в получении последовательного сигнала связи (сигнал от главного внутреннего блока в случае контрольной группы)
http://tkf-climat.ru/kody-oshibok-kondicionerov-sanyo

Инженер (Оренбург, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Августа 2014 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Видно используются два канальных блока Sanyo, пульты которых (а не контроллеры) стоят в щитке. И видно эти канальные блоки сделаны с подмесом внешнего воздуха, который подогревается электрокалорифером. Для этого электрокалорифера используется терморегулятор имени товарища "Regin"-а. В качестве приточного вентилятор наверняка стоит какой нибудь канальный кругленький вентилятор. А вот чтобы соединить вентилятор и автоматику калорифера используется не реле а стандартный модульный контактор АВВ типа ESB 20.

Так что ничего такого навороченного в этом ящике нет. Все просто как две копейки ... [улыбка]

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Августа 2014 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Забыл написать, правда выше ссылку уже дали, про регулятор скорости вращения. С его помощь управляют производительностью приточной установки и работой терморегулятора, включая или отключая контактор .

А самое главное, это "до чего же рационально используется объем ящика"... ! ! ! [улыбка]

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Августа 2014 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

это да)))
кстати, регулятор скорости управляет вентилятором изменением частоты напряжения (Гц), поэтому ставят его обычно не дальше 10 м от вентилятора.
ну вот вроде все и рассказали.

Инженер (Оренбург, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор подраздела "Вентиляция"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Августа 2014 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

..... регулятор скорости управляет вентилятором изменением частоты напряжения (Гц), поэтому ставят его обычно не дальше 10 м от вентилятора. ....


Вообще-то эти регуляторы изменяют скорость вращения не "изменением частоты напряжения" а "величиной напряжения", т.е. не Гц-ми а U-напряжеметрами. А это большая разница ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Августа 2014 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

сорри, спутал с этим http://www.systemair.com/ru/Russia/Products/ вентиляторы-и-принадлежности/электрические-принадлежности/регуляторы-скорости/frq/FRQ5-10ALED-V2-36230-ruru.aspx

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 730, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines