Выданы ТУ на 7,5кВт и 380В. Подключаться по 3-м фазам или допускается по одной?

Количество просмотров - 5944
(ссылка на эту тему)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Июля 2014 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

если в ТУ указано потребная мощность 7.5кВт (в пределах разрешенной использованию мощности), U=380 В, то это значит что необходимо запитываться 3-мя фазами или можно одну взять.
Питание только лампочки и розетки 220В

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июля 2014 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Если U=380 В, то да - три фазы

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Винидимка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Ноября 2014 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

на 7,5 кВт 3 фазы не нужны. к примеру, для квартиры в МКЖД Рмакс (разрешенная) 10 кВт, а дают только одну фазу.
3 фазы нужны на 15 кВТ, для энергоснабжения ИЖС.
в ваших ТУ "0,38" - это криворукое написание "класс напряжения НН (0,4 кВ)", либо "номинальное напряжение 0,4кВ". собственно не важно.

Специалист в энергосбытовой компании (Москва, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Декабря 2014 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, энергоснабжающая организация очень правильно делает, что питание на  Uн=380В.
1. Пусть даже розетки  и освещение,но нагрузка не малая, 2,5 кВт на фазу и поэтому этим самым  достигается  равномерное распределение по фазам, не будет перекоса в сети. Как часто бывает  особенно это наблюдается в частном секторе, нагрузки между фазами  отличаются - бывают на 45%, хотя допускается перекос максимум-15%

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Декабря 2014 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

если в ТУ указано потребная мощность 7.5кВт (в пределах разрешенной использованию мощности), U=380 В, то это значит что необходимо запитываться 3-мя фазами или можно одну взять

Это значит, что:
сеть разрешила подключение трехфазной электроустановки;
обитать в среде такой электроустановки будет весьма дискомфортно;
сетевики решили по хохмить.

в ваших ТУ "0,38" - это криворукое написание "класс напряжения НН (0,4 кВ)", либо "номинальное напряжение 0,4кВ". собственно не важно.

выделенное номинальное напряжение имеет место быть только в трехфазной электроустановке.

Уважаемые коллеги, энергоснабжающая организация очень правильно делает, что питание на  Uн=380В.1. Пусть даже розетки  и освещение,но нагрузка не малая, 2,5 кВт на фазу и поэтому этим самым  достигается  равномерное распределение по фазам, не будет перекоса в сети.

То есть сети перекладывают свои проблемы на головы абонентов, которые должны крутиться в пределах 13 А на фазу.

В 90-е годы сети хохмили еще круче - 5 кВт, 380 В. Видимо веселье у них еще не закончилось.
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Декабря 2014 года, 05:41
(ссылка на это сообщение)

Молодой человек,сеть не "хохмит".  Почему вам дискомфортно? Все потребители внутри дома подключены на 220В.Вводной автомат 380В и счетчик 380В. Кстати,такие ТУ дают,как правило,для коттеджей и частных домов. Интересно,когда вы делаете проект,подключая коттедж, вы  проверяете распределение нагрузки по фазам по линии ВЛ-0,4 и ВЛИ-0,4кВ,падение напряжения?
Далее, абонент не крутится в пределах 13 А на фазу, у него не должна болеть голова об этом, это все должно быть отражено в проекте и на основании ТУ.  И еще,если вас тревожит  узел ввода 380В,Вы его можете вынести  вообще за пределы дома. В квартирном щитке автоматы только на 220В. В чем проблема?  И еще .... В сетевых компаниях, как и во всей энергетике работают ,как правило,грамотные люди и 380В они взяли не с потолка,,это всё разрешено ПУЭ и ГОСТами. ВЫ идите поработайте в сетевой,поработайте с проектами,которые мы  сегодня выдаем. Нельзя оскорблять людей и еще,если вам что-то не нравится в ТУ, вы всегда можете позвонить  исполнителю ТУ,встретиться и решить  свои вопросы мирно с пользой для всех.
Про 90-годы..  Были потребители с нагузкой 5кВТ и напряжением 380В. Какой нибудь ИП со ограночным и камнерезным станками на 380В, мощностью не более 0,35кВТ,в сараях открывали шиномонтажки  и т.д и т.п.
С Новым Годом! Здоровья,Удачи и Счастья!

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Января 2015 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

на 7,5 кВт 3 фазы не нужны. к примеру, для квартиры в МКЖД Рмакс (разрешенная) 10 кВт, а дают только одну фазу.

Полностью разделяю эту позицию. Электроустановку на 7,5 кВт следует делать однофазной.
Равмонерностью нагрузки по фазам должны заниматься сети. Они за это получают деньги.
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Января 2015 года, 01:55
(ссылка на это сообщение)

По идее при подаче заявки на тех. присоединение  автор топика должен был приложить расчет нагрузок и перечень приборов. С потолка просто так никто давать 0,38 не будет! Тут возможно два варианта - либо автор топика в этом расчете указал трехфазные приборы, или в заявке неправильно указал класс требуемого напряжения, или второй вариант - в сетях просто ошиблись (хотя это маловероятно, частнику достаточно проблематично получить три фазы). А что касается ввода трехфазного - какие тут вообще проблемы могут быть???это что 6 или 10, где нужно транс ставить?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Января 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

для производственного участка-расчет обязателен по РД 36.18.32.4-, для жилья дают запрашиваемую мощность, в зависимости конечно от состояния системы,но не более 15кВт для коттеджа, иногда даже 25(но крайне редко).

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Января 2015 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Согласен с Mva ТУ необходимо выполнять, тем более преимущество и логика в этом решении присутствует, как про устранению перекоса нагрузки по фазам, так и устранение перекоса сетевой организацией в своих сетях. Тем более если это котеджный поселок и электроснабжение осуществляется по ВЛИ-0,4 кВ, то при нагрузке более 5 кВт рекомендуется выполнять 3-х фазный ввод, тем более на вводно-распределительном щите котеджа можно безболезненно раскидать равномерно по 2,5 кВт по фазам.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Января 2015 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

рекомендуется выполнять 3-х фазный ввод, тем более на вводно-распределительном щите котеджа можно безболезненно раскидать равномерно по 2,5 кВт по фазам.

В этом кроется главное зло. Ограничение мощности 13 А на фазу при 7,5 кВт не позволит нормально эксплуатировать электроустановку здания. Поэтому гораздо лучше ограничение 13х3=40 А на одну единственную фазу.
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Января 2015 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

В чем зло? по Вашим рассуждениям,мы  должны тогда вообще  на 110-127В

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Января 2015 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Если вернуться к напряжению 127 В, то нужно увеличить с 40 до 80 А.
Зло кроется в ограничении мощности (тока) а фазу. Если включен эл. чайник, то нельзя в эту же фазу включить аналогичную по мощности нагрузку. Как обычное и даже обученное или квалифицированное лицо будет "рулить" электроустановкой?
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Января 2015 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Вы,знаете, мы ведь с вами и работаем проектантами!!  Для того,чтобы не возникало таких вопросов,необходимо мощные потребители квартир садить на отдельные группы,как:*микроволновка;эл.чайник;эл.бойлер; и др.,т.е. в кухне несколько групп  и никаких проблем
Посмотрите ПУЭ гл.7,ГОСТ 51628 и 51732 ,обратите внимание на выбор вводного аппарата  и определитесь тогда,что лучше

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Января 2015 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

Ваши затраты Ваши проблемы. Обычно 7,5 - 220 В. Есть ТУ есть технадзор РЭС - выезжаем на место узла учета - читаем ТУ - 380 В- счетчик 220 В- пишем замечание - счетчик на 220 В - далее решает руководство - в силу популистского закона убей энергетику присоедени всех могут включить, но есть Энергосбыт , а ему плевать на такие законы - он читает 380 Ви замечание - 220 В - может отправить в РЭС -  корректировка ТУ и прочее. Далее при проверке проверяется счетчик и автомат на вводе - они должны соответствовать ТУ , далее проблемы Заявителя - 220 или 380 - смотреть никто не будет, главное смонтировано без нарушений. Второе - Вы смонтировали на 220 В, а через месяц Вам потребовалось 380 В - это замена узла учета почти полная. А это лишние затраты. А 7,5 это пограничное между 380 и 220 - 5 - 220, 10 - 380, можно округлить и туда и сюда, обычно к 380.

Инженер (Чехов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31