Сообщение #1 : 29 Июля 2014 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Скажите пожалуйста, допускается ли применение люминисцентных ламп со световыми потоками разных цветов в учебных классах общеобразовательных школ? Рылся в снипах, но ничего не нашел.

Электромонтёр (Нижнекамск, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июля 2014 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. Скажите пожалуйста, допускается ли применение люминисцентных ламп со световыми потоками разных цветов в учебных классах общеобразовательных школ? Рылся в снипах, но ничего не нашел.

Вы проектируете или обслуживаете эти светильники? Если первое, то зачем Вам разноцветные лампы?

Если обслуживаете, то обычно ставят то, что есть. Но это неправильно - надо то, что предписано.
Попробуйте СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 31-110-2003, СП 52.13330.2011
И ещё есть СанПиН по школам (номер не помню).

Да, и разные цвета не ставят - это дурной вкус.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Слон
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)



Добрый день. Скажите пожалуйста, допускается ли применение люминисцентных ламп со световыми потоками разных цветов в учебных классах общеобразовательных школ? Рылся в снипах, но ничего не нашел.

Вы проектируете или обслуживаете эти светильники? Если первое, то зачем Вам разноцветные лампы?
я обслуживаю эти светильники в школе. Дело в том, что некоторые преподаватели просят ставить лампы одного цвета, потому что при приемке школы к эксплуатации комиссия якобы требует соблюдать данное правило.Соблюдать данный каприз довольно таки хлопотное дело, вот я и ищу законные способы уклонения). Обычно я устанавливаю то, что мне выделяют, а заниматься рокировкой из класса в класс это геморрой.


Если обслуживаете, то обычно ставят то, что есть. Но это неправильно - надо то, что предписано.
Попробуйте СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 31-110-2003, СП 52.13330.2011
И ещё есть СанПиН по школам (номер не помню).

тоже самое и я изучал. Там (к моей радости) ничего не указано. Допускается применение ламп с теплоотдачей от 2400.до 6800 К, а это по сути весь цветовой спектр люм. ламп. Спасибо за участие.

Электромонтёр (Нижнекамск, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Августа 2014 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

В СП 31-110-2003 п. 4.28 указаны типы ламп в помещениях со специальными требованиями к цветоразличению.
В школах, например, есть кабинет домоводства - туда это очень подходит. Ещё кабинеты рисования, черчения...

Есть ещё вот такое: ПОСОБИЕ К МГСН 4.06-96 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Это для Москвы, но наводит на некоторые размышления. Там п. 12.7 (привожу полностью):
Для общего освещения учебных помещений общеобразовательных учреждений следует применять, как правило, люминесцентные лампы. Люминесцентные светильники в учебных помещениях должны комплектоваться пускорегулирующими аппаратами с особо низким уровнем шума. В отдельных случаях допускается применение ламп накаливания. Тип люминесцентных ламп выбирается в зависимости от назначения помещения. Некоторые характеристики люминесцентных ламп отечественного производства, рекомендуемых для применения в осветительных установках образовательных учреждений, приведены в таблице 17.
Таблица 17.
Тип ламп    Номинальный световой поток, лм*   Средняя продолжительность горения,ч.   Индекс цветопередачи   Цветовая температура К
     * Для ламп мощностью 40 Вт
                     
ЛБ   3200    15000    57    3500
ЛТБ   3100    15000    47    2700
ЛХБ   3000    15000    62    4300
ЛД   2500    15000    73    6500
ЛДЦ   2200    15000    92    6000
ЛЕЦ   2190    13000    85    3900
ЛБЦТ   3000    13000    88    2700
ЛХЕ   1930    5200    93    5200
ЛДЦУФ   1660    13000    92    6000
В учебных помещениях при отсутствии повышенных требований к цветопередаче рекомендуются люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ.
Учебные помещения с повышенными требованиями к цветопередаче, такие, как кабинеты черчения и изобразительного искусства, кабинеты по обработке тканей и кулинарии рекомендуется освещать люминесцентными лампами типов ЛДЦ, ЛБЦТ, ЛЕЦ, ЛХЕ. Для освещения спален-игровых, а также рекреаций рекомендуются люминесцентные лампы типов ЛБТЦ, ЛЕЦ. Для освещения зрительных залов рекомендуются люминесцентные лампы типов ЛБ, ЛБЦТ, ЛЕЦ, допускается применение галогенных ламп накаливания.


Вот это выдержки из какого-то старого норматива:
6.40. Для освещения помещений учебных заведений и детских дошкольных учреждений следует применять ЛЛ типа ЛБ.
Для освещения выставочных помещений, кабинетов изобразительного искусства (рисования, лепки и т.д.), где существенна цветопередача, рекомендуется применять лампы типов ЛДЦ и ЛХЕЦ.
Для освещения обеденных и актовых залов необходимо применять ЛЛ типов ЛБ и ЛТБЦ.
Освещение помещений пионерских лагерей, используемых только в летнее время, следует, как правило, выполнять ЛН.
6.41. Для освещения учебных помещений школ, профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений, групповых, игральных-столовых, комнат для музыкальных и гимнастических занятий детских яслей-садов следует применять светильники рассеянного света с ЛЛ, а также светильники, направляющие в верхнюю полусферу не менее 15% излучаемого ими светового потока.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Кирилл 2015
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Марта 2015 года, 05:16
(ссылка на это сообщение)


Вот это выдержки из какого-то старого норматива:
6.40. Для освещения помещений учебных заведений и детских дошкольных учреждений следует применять ЛЛ типа ЛБ.
Для освещения выставочных помещений, кабинетов изобразительного искусства (рисования, лепки и т.д.), где существенна цветопередача, рекомендуется применять лампы типов ЛДЦ и ЛХЕЦ.
Для освещения обеденных и актовых залов необходимо применять ЛЛ типов ЛБ и ЛТБЦ.
Освещение помещений пионерских лагерей, используемых только в летнее время, следует, как правило, выполнять ЛН.
6.41. Для освещения учебных помещений школ, профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений, групповых, игральных-столовых, комнат для музыкальных и гимнастических занятий детских яслей-садов следует применять светильники рассеянного света с ЛЛ, а также светильники, направляющие в верхнюю полусферу не менее 15% излучаемого ими светового потока.

у меня такая же информация

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines