beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Молниезащита токопровода. Необходимость выполнения отдельностоящими молниёприемниками?

Количество просмотров - 1661
(ссылка на эту тему)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Июля 2014 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, вопрос к вам:
нужно ли организовывать молниезащиту токопровода 10 кВ отдельностоящими молниеотводами??
Читаем ПУЭ:
4.2.153 Молниезащита токопроводов 3—20 кВ осуществляется как молниезащита ВЛ соответствующего класса напряжения.
2.5.118 Для ВЛ до 35 кВ применение грозозащитных тросов не требуется.
2.2.13 Токопроводы выше 1 кВ на открытом воздухе должны быть защищены от грозовых перенапряжений в соответствии с требованиями 4.2.167 и 4.2.168.
и наконец:
4.2.165 Допускается не выполнять защиту подходов от прямых ударов молнии при присоединении ВЛ или открытых токопроводов:
1) к электродвигателям мощностью до 3 МВт;
2) к генераторам дизельных электростанций мощностью до 1 МВт, расположенным в районах с интенсивностью грозовой деятельности до 20 грозовых часов в году.
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Августа 2014 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Эй народ, ну хоть поделитесь кто что видел??
Токопровод на стальных опорах, провод 3хАС-240
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Сентября 2014 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Друзья, тема по прежнему очень актуальна.
Может у кого-нибудь есть мысли? Выскажете свои предположения! [не знаю]
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Сентября 2014 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

скорее всего этот токопровод находится в защищенной зоне другими молниеотводами. если нет, то надо защитить.
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Сентября 2014 года, 04:48
(ссылка на это сообщение)


скорее всего этот токопровод находится в защищенной зоне другими молниеотводами. если нет, то надо защитить.


можете сослаться на что-либо?
(см. сообщение #1)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Сентября 2014 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2.2.13 и еще главу 4.2 повнимательнее посмотреть в разделе защита от грозовых перенапряжений, номер пункта на вскидку не скажу, но там есть.
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Сентября 2014 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за ответ!
п. 2.2.13 не касается молниеотводов.
Вы наверное имеете ввиду п. 4.2.162?
"Если вращающиеся машины и ВЛ присоединены к общим шинам РУ электростанций или ПС, то подходы этих ВЛ должны быть защищены от грозовых воздействий с соблюдением следующих требований:
1) подход ВЛ с металлическими и железобетонными опорами должен быть защищен тросом на протяжении не менее 300 м..."
Т.е. если РУ отдельностоящее, вращающиеся машины присоединены к шинам по КЛ-10 кВ, то я могу не выполнять данные требования.
Каково Ваше мнение?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Сентября 2014 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

сейчас конкретно про нормативные требования не скажу, считаю лишь, что при попадании молнии в токопровод возникнет перенапряжение, которое пойдет к РУ и ко вращающимся машинам, если эти объекты защищены ОПН, а повреждение изоляции токопровода не пугает, то можно не защищать.
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Сентября 2014 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

да, конечно, все защищено ОПН
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines