Защита автоматическими выключателями модульных контакторов управления освещением. Нужна?

Количество просмотров - 11368
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июля 2014 года, 04:51
(ссылка на это сообщение)

По проекту написали замечания - в ЩО Катушки пускателей управления освещением защитить автоматическими выключателями. Никогда не защищали и сейчас есть сомнения в необходимости. У кого какое мнение? Схема щита во вложенном.
* ЭМ_контакторы.pdf
(84.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 442]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июля 2014 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Поставьте пускатели после автоматических выключателей. Что мешает это сделать?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2014 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

И на схеме неясно откуда эти катушки запитаны, а вдруг с других групп?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июля 2014 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
9.1.3 Защита
   
    Цепи управления должны быть защищены от токов короткого замыкания в соответствии с 7.2.4 и 7.2.10.

Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июля 2014 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Сделала как во вложенном, но параллельно общаюсь с представителем Legrand... говорит, что проблема в другом...надо защитить именно катушку, т.е. поставить автомат на 2А в цепь между выключателем, который включает эту группу и катушкой.... совсем наворочено получается...

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июля 2014 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Кстати, звонок в организацию, написавшую замечания, снимает много вопросов. Неужели у Вас такая "секретная" экспертиза?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июля 2014 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

7.2.4 Цепи управления
     
     Провода цепей управления, соединенные непосредственно с силовой цепью и цепью питания трансформаторов в цепях управления, должны быть защищены от сверхтоков в соответствии с 7.2.3.
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Июля 2014 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)


Сделала как во вложенном,

Катушки можно и ниже сборных шин перенести. Это красивее будет. Схема будет лучше читаться.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Июля 2014 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Так будет правильно (во вложенном)? пока без красоты...
* Защита катушек.pdf
(83.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 345]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Июля 2014 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Как бы не пришлось ставить для цепей управления разделительный или понижающий тр-р . ИХМО
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июля 2014 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Кстати, ПУЭ п.3.1.19 "Аппараты защиты допускается не устанавливать...
там дальше
3)
4)

Главный специалист (Магадан, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Июля 2014 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Как бы не пришлось ставить для цепей управления разделительный или понижающий тр-р . ИХМО

как-то далеко уже мы заходим? ... зачем?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Июля 2014 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

И не забудьте прочитать "Введение" к ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 там "Настоящий стандарт устанавливает требования и рекомендации к электрооборудованию промышленных машин и механизмов"
Поэтому в данном случае он не совсем подходит.
А, вернее, совсем не подходит.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Июля 2014 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Насколько я помню, у Вас автоматы силовых цепей до 25 А (файлы уже удалил). Тогда зачем там автоматы на цепи катушек?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Июля 2014 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

У меня контактор используется, т.к. ток в данной группе светильников более 10А, выключатель коммутирует не более 10А, поэтому используется контактор.
ПУЭ п. 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
....
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.

У меня нгLS...
Да, уже если надо, то пусть будет....не уверена правильно ли я все это изобразила (во вложенном)

Автомат групповой используется 20А
* Защита катушек 2.pdf
(84.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 233]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1474, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines