Защита автоматическими выключателями модульных контакторов управления освещением. Нужна?
|
Количество просмотров - 11368
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Natashik
|
По проекту написали замечания - в ЩО Катушки пускателей управления освещением защитить автоматическими выключателями. Никогда не защищали и сейчас есть сомнения в необходимости. У кого какое мнение? Схема щита во вложенном.
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Сергей ЛГ
|
Поставьте пускатели после автоматических выключателей. Что мешает это сделать?
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Сергей ЛГ
|
И на схеме неясно откуда эти катушки запитаны, а вдруг с других групп?
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 9.1.3 Защита Цепи управления должны быть защищены от токов короткого замыкания в соответствии с 7.2.4 и 7.2.10.
|
|
|
|
Natashik
|
Сделала как во вложенном, но параллельно общаюсь с представителем Legrand... говорит, что проблема в другом...надо защитить именно катушку, т.е. поставить автомат на 2А в цепь между выключателем, который включает эту группу и катушкой.... совсем наворочено получается...
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Сергей ЛГ
|
Кстати, звонок в организацию, написавшую замечания, снимает много вопросов. Неужели у Вас такая "секретная" экспертиза?
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
7.2.4 Цепи управления Провода цепей управления, соединенные непосредственно с силовой цепью и цепью питания трансформаторов в цепях управления, должны быть защищены от сверхтоков в соответствии с 7.2.3.
|
|
|
|
Сергей ЛГ
|
Сделала как во вложенном,
Катушки можно и ниже сборных шин перенести. Это красивее будет. Схема будет лучше читаться.
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Natashik
|
Так будет правильно (во вложенном)? пока без красоты...
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Moshkarow
|
Как бы не пришлось ставить для цепей управления разделительный или понижающий тр-р . ИХМО
|
|
|
|
Сергей ЛГ
|
Кстати, ПУЭ п.3.1.19 "Аппараты защиты допускается не устанавливать... там дальше 3) 4)
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Natashik
|
Как бы не пришлось ставить для цепей управления разделительный или понижающий тр-р . ИХМО как-то далеко уже мы заходим? ... зачем?
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Сергей ЛГ
|
И не забудьте прочитать "Введение" к ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 там "Настоящий стандарт устанавливает требования и рекомендации к электрооборудованию промышленных машин и механизмов" Поэтому в данном случае он не совсем подходит. А, вернее, совсем не подходит.
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Сергей ЛГ
|
Насколько я помню, у Вас автоматы силовых цепей до 25 А (файлы уже удалил). Тогда зачем там автоматы на цепи катушек?
|
Главный специалист (Магадан, Россия)
|
|
|
Natashik
|
У меня контактор используется, т.к. ток в данной группе светильников более 10А, выключатель коммутирует не более 10А, поэтому используется контактор. ПУЭ п. 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: .... 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
У меня нгLS... Да, уже если надо, то пусть будет....не уверена правильно ли я все это изобразила (во вложенном)
Автомат групповой используется 20А
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
|