Защита автоматическими выключателями модульных контакторов управления освещением. Нужна?

Количество просмотров - 10785
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июля 2014 года, 04:51
(ссылка на это сообщение)

По проекту написали замечания - в ЩО Катушки пускателей управления освещением защитить автоматическими выключателями. Никогда не защищали и сейчас есть сомнения в необходимости. У кого какое мнение? Схема щита во вложенном.
* ЭМ_контакторы.pdf
(84.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 415]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июля 2014 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Поставьте пускатели после автоматических выключателей. Что мешает это сделать?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2014 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

И на схеме неясно откуда эти катушки запитаны, а вдруг с других групп?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июля 2014 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
9.1.3 Защита
   
    Цепи управления должны быть защищены от токов короткого замыкания в соответствии с 7.2.4 и 7.2.10.

Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июля 2014 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Сделала как во вложенном, но параллельно общаюсь с представителем Legrand... говорит, что проблема в другом...надо защитить именно катушку, т.е. поставить автомат на 2А в цепь между выключателем, который включает эту группу и катушкой.... совсем наворочено получается...

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июля 2014 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Кстати, звонок в организацию, написавшую замечания, снимает много вопросов. Неужели у Вас такая "секретная" экспертиза?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июля 2014 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

7.2.4 Цепи управления
     
     Провода цепей управления, соединенные непосредственно с силовой цепью и цепью питания трансформаторов в цепях управления, должны быть защищены от сверхтоков в соответствии с 7.2.3.
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Июля 2014 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)


Сделала как во вложенном,

Катушки можно и ниже сборных шин перенести. Это красивее будет. Схема будет лучше читаться.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Июля 2014 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Так будет правильно (во вложенном)? пока без красоты...
* Защита катушек.pdf
(83.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 333]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Июля 2014 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Как бы не пришлось ставить для цепей управления разделительный или понижающий тр-р . ИХМО
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июля 2014 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Кстати, ПУЭ п.3.1.19 "Аппараты защиты допускается не устанавливать...
там дальше
3)
4)

Главный специалист (Магадан, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Июля 2014 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Как бы не пришлось ставить для цепей управления разделительный или понижающий тр-р . ИХМО

как-то далеко уже мы заходим? ... зачем?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Июля 2014 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

И не забудьте прочитать "Введение" к ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 там "Настоящий стандарт устанавливает требования и рекомендации к электрооборудованию промышленных машин и механизмов"
Поэтому в данном случае он не совсем подходит.
А, вернее, совсем не подходит.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Июля 2014 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Насколько я помню, у Вас автоматы силовых цепей до 25 А (файлы уже удалил). Тогда зачем там автоматы на цепи катушек?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Июля 2014 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

У меня контактор используется, т.к. ток в данной группе светильников более 10А, выключатель коммутирует не более 10А, поэтому используется контактор.
ПУЭ п. 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
....
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.

У меня нгLS...
Да, уже если надо, то пусть будет....не уверена правильно ли я все это изобразила (во вложенном)

Автомат групповой используется 20А
* Защита катушек 2.pdf
(84.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 223]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines