beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защита автоматическими выключателями модульных контакторов управления освещением. Нужна?

Количество просмотров - 10788
(ссылка на эту тему)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 01 Августа 2014 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

А с чего взяли что у вас трехфазная сеть? У вас 3 однофазных.  )))



Кабель ВВГнг 5х4  3 фазы+N+Pe)) Трехфазная)

а предохранители почему-то можно (при перегораниии обесточится только одна фаза)


согласен, наверно можно. Получается и двигатель трехфазный можно подключать через РПС или РБК??

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 01 Августа 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

а что п. 7.1.25? На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Один кабель, а линии 3 шт. следовательно, можно 3 АВ

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 01 Августа 2014 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Получается и двигатель трехфазный можно подключать через РПС или РБК??

можно. только после РПС обязательно пускатель и тепловое реле. они отключат двигатель в случае обрыва фазы

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 01 Августа 2014 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

можно. только после РПС обязательно пускатель и тепловое реле. они отключат двигатель в случае обрыва фазы

спасибо, про контакторы знаю, но не знаю с чем их готовить)) Еще раз спасибо
зы а зачем нужно тепловое реле?

А по теме, по моему есть пункт в ПУЭ, или СП-31... в общем что запрещается трехфазнае групповые цепи коммутировать однофазными выключателями, на истину не претендую, возможно мнится. Смущает то что в кабеле 5х4, при однополюсном управлении, будут оставаться под напряжением 2 или одна фаза...


Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 01 Августа 2014 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

да, если поднимать и дословно все сравнивать все требования СП31, ПУЭ и НТП, то получается, что трехфазные линии могут быть в промышленности, но не рекомендуютс (запрещаются) в жилом общественном секторе, что обьясняется уровнем квалификации персонала и величиной опасности при КЗ или ударе током (однофазное, веротно, все на себе испытали здесь отписывающиеся, а вот попадание под 380 далеко не все переживают...)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 02 Августа 2014 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Отключать возможно потребуется не только все фазы, но и N.
Можно воспользоваться ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока.

Зы. Если линии рассматриваете как 1 фазные, то прокладывайте 3х жильные кабели.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 02 Августа 2014 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)


Зы. Если линии рассматриваете как 1 фазные, то прокладывайте 3х жильные кабели.

Почему?
Разве "фазность" сети определяется, по принципу, каким проводом она выполнена?

Инженер (Кстово, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 03 Августа 2014 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)


Отключать возможно потребуется не только все фазы, но и N.


Егор 81, в ноль же не допускается ставить коммутационные аппараты??

Зы. Если линии рассматриваете как 1 фазные, то прокладывайте 3х жильные кабели.


Линия выполненная кабелем 5х4  трехфазная, но нагрузки на этой линии однофазные. Вы же когда с ТП тяните кабель на многоквартирный жилой дом, вы же не рассматриваете КЛ выполненную кабелем 4х95 как три однофазных, хотя нагрузки в конце этой линии предполагается будут преимущественно именно однофазными

Зы. Если линии рассматриваете как 1 фазные, то прокладывайте 3х жильные кабели.
Я так и сделал, по принципу не уверен-не обгоняй)  однофазными ВВГнг 3х2,5 на каждую группу светильников от собственного однофазного автомата через кнопку на щите

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 03 Августа 2014 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Разве "фазность" сети определяется, по принципу, каким проводом она выполнена?

Речь о количестве проводников находящихся под напряжением в линии распределительной сети.

Почему?

Потому что N не всегда включен в СУП и он все таки является рабочим.

ГОСТ Р 50571.7-94 Отделение, отключение, управление (старый но действующий).
462.1 В каждой цепи должна быть предусмотрена возможность отделения каждого проводника от питающих проводников, находящихся под напряжением, за исключением указанных в 461.2.

А так же новый ГОСТ Р 50571-5-53-2013
п. 536.2.2.7

Егор 81, в ноль же не допускается ставить коммутационные аппараты??
Коммутировать то с фазным.

Вы же когда с ТП тяните кабель на многоквартирный жилой дом, вы же не рассматриваете КЛ выполненную кабелем 4х95 как три однофазных, хотя нагрузки в конце этой линии предполагается будут преимущественно именно однофазными
Требования к питающей и распределительной сети отличаются.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 04 Августа 2014 года, 06:13
(ссылка на это сообщение)

зы а зачем нужно тепловое реле?

именно для защиты от перегрева остальных фаз при обрыве одной или двух. ведь катушка пускателя может стоять в уцелевшей фазе.

Инженер (Оренбург, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 05 Августа 2014 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)


Почему нельзя. Подключай.


Помню что-то есть в пуэ, найти не могу, что нельзя подключать трехфазные сети на однофазные автоматы по фазно(типа при отключении линии должны обесточиваться все фазы), по этому сомневаюсь



Однако, нашёл кое-что:
ПУЭ п. 6.6.28
противоречивые нормы какие-то!?
СП 31-110-2003 п. 10.6 и п. 9.1
осебенно последний имеет отношение к вопросу

Главный специалист (Магадан, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 05 Августа 2014 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Однако, нашёл кое-что:
ПУЭ п. 6.6.28

6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью
могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи
фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность
отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Если - однофазных - то могут использоваться однополюсные(наверно в том смысле что не обязательно ставить сдвоенные автоматы на фазу и ноль)

а вот
СП 31-110-2003 п. 10.6 и п. 9.1
осебенно последний имеет отношение к вопросу


9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10   по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
здесь ясно написано - запрещается

ну и здесь
СП-31...
10.6 Аппараты управления в линиях питающей сети должны одновременно отключать все фазные проводники. В необходимых случаях требуется отключение нулевого рабочего проводника.


Так что в принципе я все правильно сделал, отдельными линиями ВВГ3*2,5 через автоматы с разных фаз  к каждой группе светильников

Сергей ЛГ, спасибо!

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 06 Августа 2014 года, 02:24
(ссылка на это сообщение)


Если - однофазных - то могут использоваться однополюсные(наверно в том смысле что не обязательно ставить сдвоенные автоматы на фазу и ноль)


Точно так.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 18 Августа 2014 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)


По проекту написали замечания - в ЩО Катушки пускателей управления освещением защитить автоматическими выключателями. Никогда не защищали и сейчас есть сомнения в необходимости. У кого какое мнение? Схема щита во вложенном.

Наташик,схему поправьте.На 2.5мм2-16А.Маркировка кабеля ВВГнг(А)-LS.

? (Москва, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 26 Августа 2014 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Наташик,схему поправьте.На 2.5мм2-16А.Маркировка кабеля ВВГнг(А)-LS.

Спасибо,
- кабель поправила,
- на 2,5мм2 можно использовать автоматы от 16 до 20А...у меня вроде 20А (или где-то другой по ошибке стоит?...)

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 779, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines