|
Защита автоматическими выключателями модульных контакторов управления освещением. Нужна?
|
Количество просмотров - 11366
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ercin
|
Только 16А на 2.5мм2. 20А не сработает-а если сработает,то кабель уже уйдет в мир иной.)
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Только 16А на 2.5мм2. 20А не сработает-а если сработает,то кабель уже уйдет в мир иной.) почему не сработает? 2,5мм2 по меди выдерживает 20А и даже чуть более
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Только 16А на 2.5мм2. 20А не сработает-а если сработает,то кабель уже уйдет в мир иной.) почему не сработает? 2,5мм2 по меди выдерживает 20А и даже чуть более автомат 20А не сработает при токе 1.13х20А=22.6А.Сработает при токе 1.45х20А=29А.Кабелю 2.5мм2 за это время очень поплохеет.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Micky
|
не поплохеет. 20 А это длительно допустимый ток. п. 1.3.6 ПУЭ - допускается 15% перегрузка на время не более 6 часов. на практике - для интереса тестили кабель ВВГ 3х2,5 (ГОСТ) на стенде. в течении часа спокойно держит до 30 А. при 36-40А начинает плавиться.
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Ercin
|
А поправки на температуру? и способ прокладки?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Согласен с Micky Народ любит пугать коэфф 1.45, не задумываясь откуда этот коэф. Грубые матем прикидки варианта Micky (30 А) показ, что с 25 градусов кабель нагреется за час до 50. Думаю, кабель переживет это. Гост на кабели тоже так думает
|
|
|
|
Posetitel
|
Согласен с Micky Народ любит пугать коэфф 1.45, не задумываясь откуда этот коэф. Грубые матем прикидки варианта Micky (30 А) показ, что с 25 градусов кабель нагреется за час до 50. Думаю, кабель переживет это. Гост на кабели тоже так думает
Как найти постоянную времени нагрева кабеля, чтобы выполнить такие математические прикидки?
|
|
|
|
Vоlk
|
Ну, можно попроб воспользоваться данными "пособия к указаниям по расчету эл нагрузок" тяжпрома табл 9.2
|
|
|
|
Posetitel
|
хорошо, спасибо. а для кабелей высокого напряжения подобные таблицы существуют?
|
|
|
|
|
Posetitel
|
этого не углядел. но вообще спрашивал про распространенный сейчас сшитый полиэтилен 110 кВ и выше. логически вывести эту постоянную из коэффициентов прокладки можно ли как или есть ли специальные труды по этой теме.
|
|
|
|
Vоlk
|
Говорят, в мэк есть. Я, в свое время, не нашел
|
|
|
|
Ercin
|
не поплохеет. 20 А это длительно допустимый ток. п. 1.3.6 ПУЭ - допускается 15% перегрузка на время не более 6 часов. на практике - для интереса тестили кабель ВВГ 3х2,5 (ГОСТ) на стенде. в течении часа спокойно держит до 30 А. при 36-40А начинает плавиться.
Завышение номинала автомата сверх 16А оставит особо уязвимые места (соединения,розетки и т.п.) без защиты.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Завышение номинала автомата сверх 16А оставит особо уязвимые места (соединения,розетки и т.п.) без защиты. а если розетки на 10 А, то нужно и автомат на розеточную группу ставить на 10А?
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Natashik
|
ПУЭ Таблица 1.3.4: допустимый ток для 2,5мм2 (одного трехжильного) - 21А. Еще ни одна экспертиза не сделала замечаний, если ставим 20А. Тут уже смотрим по нагрузке, если есть возможность, то стараемся не завышать номинал автомата и ставим 16А.
|
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
|
|
|
|