Сечение кабеля для щита силового. Правила выбора

Количество просмотров - 1569
(ссылка на эту тему)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июля 2014 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Помогите решить вопрос!
Есть щит силовой от него отходят розетки 21 штука, от одного автомата. Длинна 58 метров общая. Какой кабель сечением необходим 2.5мм2 или 4мм2

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июля 2014 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

по СП 31-110 Расчетная мощность групповой сети, питающей розетки
Рр=Кср*Руд*N,
где Кср для групповых сетей =1, Руд - удельная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт, N - кол-во розеток.
У Вас получается Рр=1*0,06*21=1,26 кВт
Iр=Рр/(cos*Uн)=1,26/(0,85*0,22)=6,7 А
т.е. по нормам получается, что сечения 2,5 достаточно. но это только рекомендация. если у Вас свои данные, применяйте их.

Инженер (Оренбург, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2014 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

А по-потерям?
В теории, если взять расчетную мощность 1,26, то все хорошо, проходит 2,5.

А вот теперь что будет если в крайнюю розетку воткнут утюг, ну или что-нибудь по-мощнее, киловатта эдак на 3? то получится что потери составят более 5 %

Я бы магистраль сделал 3x4, а все ответвления к розеткам 3x2,5

P.S. смущает слово общая по отношению к длине, это имеется ввиду все провода в сети или расстояние до дальней розетки

Инженер (Кстово, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июля 2014 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

сделал как Tag, вот жду

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июля 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за советы, очень помогают

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Июля 2014 года, 05:31
(ссылка на это сообщение)


А по-потерям?
В теории, если взять расчетную мощность 1,26, то все хорошо, проходит 2,5.

А вот теперь что будет если в крайнюю розетку воткнут утюг, ну или что-нибудь по-мощнее, киловатта эдак на 3? то получится что потери составят более 5 %

Я бы магистраль сделал 3x4, а все ответвления к розеткам 3x2,5

P.S. смущает слово общая по отношению к длине, это имеется ввиду все провода в сети или расстояние до дальней розетки


отвечу немного проще, применяйте кабель 3х2,5 это будет достаточно вполне, автомат у вас всё равно должен быть на 16А и не больше! т.к. розетки рассчитаны на 16А. Даже если в одной розетке мощность будет 3,5 кВт то всё будет работать нормально, при превышении мощности сработает автомат и спокойно защитит как кабель так и розетки. Но вот сажать на один автомат 21 розетку я бы не стал.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Июля 2014 года, 06:50
(ссылка на это сообщение)

При длине линии 58 м, потребителе 3,5 кВт на конце данной линии, кабеле сечением 2,5, - потери напряжения составят 6,77 %.
При чем тут ток и автоматический выключатель?

Инженер (Кстово, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Июля 2014 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

А по-потерям?

потери, я думал, автор сам посчитает)

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1334, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines