Прокладка кабелей от ВРУ к этажным щитам. Выбор способа прокладки

Количество просмотров - 1642
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июля 2014 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Прошу, помогите! Голова разрывается от выбора вариантов.
Есть 4-этажное здание без подвала. Пол будет заливаться бетонной стяжкой, на пололке будет фальш типа Грильято и гипсокартон. стояк думаю сделать на лестничной площадке. от ВРУ до стояка около 50 м по прямой. пойдут 4 кабеля (по одному на этаж). Есть такие варианты прокладки:
1. По стене открыто, под потолком.
2. На лотке за подвесным потолком.
3. В трубе в полу.
Вопрос: какой вариант лучше выбрать с точки зрения эксплуатации?
П.С. Скажу сразу, заказчик (т.е. мой начальник) смотрит на меня умоляющими глазами с видом "нарисуй хоть что-нибудь, я дам работникам, пусть делают". вопрос о цене не стоит, для себя делаем.

Инженер (Оренбург, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июля 2014 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

это моё личное мнение, 2 вариант: на лотке под потолком.Не видно с коридора и обслуживать удобно.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2014 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

да я тоже склоняюсь к такому варианту. спасибо!

Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июля 2014 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

На мой взггляд, если за подвесным потолком для лотка места хватает, то лучше вариант 2. Глаза не мозолит, кабели никому не мешают, посему целее будут)). Прокладка в полу 50м кабеля, особенно с поворотами потребует установки в пол протяжных ящиков, что не есть гуд.
Но вот прокладка стояка по лестничной клетке - сомнительное занятие) и СП31-110-2003 не приветствует:

"14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах."

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июля 2014 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Никнейм,я не думаю что кто-то прокладывает открыто кабель на лестничной клетке.Наверное будет прокладка в шахте в стене?!

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июля 2014 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

шахты нет. я обращал внимание на этот пункт. там до этого шла труба на стене для стояка, вот и думаю - сделать штрабу и в нее заложить трубу либо металлокороб.
проблема второго варианта в том, что часть пути лоток пойдет над гипсокартоном. не будет ли это препятствием в, например, замене кабеля?

Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июля 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

а потом все эта "красота" из штрабы поворачивает и заходит на этаж?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Июля 2014 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

"Красота" из штробы может поворачивать и заходить на этаж под подшивным потолком.И опускать до шкафов в гофрованом шланге,а к выключателям и розеткам в штобе.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Июля 2014 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

зачем? на площадках встроенные щиты. трубы от щита до щита

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines