Прокладка в траншее КЛ-0,4 кВ. Требования по применению кабелей с изоляцией из СПЭ?

Количество просмотров - 3185
(ссылка на эту тему)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Июля 2014 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Подскажите, есть ли в нормативных документах требования о необходимости применения кабелей с изоляцией из СПЭ при прокладке в траншее. КЛ-0,4кВ, нагрузка 250А.
Вопрос возник в связи с замечанием руководителя - заменить бронированный с ПВХ изоляцией на кабель с изоляцией из СПЭ.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Лично я такого предписания не знаю и не думаю, что оно есть где-либо, кроме подразделений всяких сетевых организаций. А вообще кабели с СПЭ нельзя прокладывать в пучинистых и просадочных грунтах.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2014 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Вот и с таким требованием сталкиваюсь впервые...
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2014 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Если только какие-то внутренние нормативы. Какая отрасль?

Инженер (Кстово, Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Июля 2014 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Общественное здание, музей, г. Москва... Запитка одного ВРУ от другого. прокладка кабеля в земле. Трасса насыщена различными инженерными коммуникациями. Вроде ничего особенного.
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2014 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Вот технический циркуляр 14/2006
* ТЦ_10_11_13_14_2006_РЭМ.pdf
(336.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 161]

Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2014 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Ещё вот тут поройся
* ТЦ_334_77_ТПЭП.doc
(177 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 123]

Главный специалист (Магадан, Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2014 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, документы полезные, пригодятся!  но про обязательность использования кабелей с изоляцией из СПЭ в них не написано.
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Августа 2014 года, 01:43
(ссылка на это сообщение)

В данном случае про обязательность использования и не будет написано. Надо смотреть про запрещение. И если запретов нет, то "кто платит - тот и заказывает музыку",

Главный специалист (Магадан, Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Августа 2014 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Это всем понятно, что не запрещено- то разрешено.  Но мне это выставили как замечание, хотя  ни техзадание, ни техусловия этого не требуют.  Всем спасибо за ответы!
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Августа 2014 года, 02:30
(ссылка на это сообщение)

Если выставлено как замечание, то должно быть аргументировано со ссылками на нормативные документы. Позвони эксперту и выясни причину замечания. Если аргументов =0, то смело пиши ответ по поводу разрешения прокладки запроектированного кабеля и проси письменную аргументацию по замечанию. Бумажной волокиты, конечно, прибавиться, но экспертов тоже надо учить, иногда.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Августа 2014 года, 02:33
(ссылка на это сообщение)

А, у тебя не эксперт, а руководитель замечание сделал! Тогда по принципу: "Я начальник - ты ..." А, что, начальник такой неадекватный, или у него есть скрытые причины?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Августа 2014 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)


...Тогда по принципу: "Я начальник - ты ..." А, что, начальник такой неадекватный, или у него есть скрытые причины?

вроде адекватный, но иногда выдаёт решения, о причинах которых сложно догадаться..
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Августа 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Кабели из СПЭ имеет несколько лучше проводимость и терм. стойкость,чем аналоги из ПВХ. Это пожалуй единственное отличие по сути.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Августа 2014 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

Это известный факт, однако, при токе в 250А можно лучше использовать более дешевый проверенный аналог с ПВХ изоляцией.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines