beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка в траншее КЛ-0,4 кВ. Требования по применению кабелей с изоляцией из СПЭ?

Количество просмотров - 3046
(ссылка на эту тему)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Июля 2014 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Подскажите, есть ли в нормативных документах требования о необходимости применения кабелей с изоляцией из СПЭ при прокладке в траншее. КЛ-0,4кВ, нагрузка 250А.
Вопрос возник в связи с замечанием руководителя - заменить бронированный с ПВХ изоляцией на кабель с изоляцией из СПЭ.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Лично я такого предписания не знаю и не думаю, что оно есть где-либо, кроме подразделений всяких сетевых организаций. А вообще кабели с СПЭ нельзя прокладывать в пучинистых и просадочных грунтах.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2014 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Вот и с таким требованием сталкиваюсь впервые...
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2014 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Если только какие-то внутренние нормативы. Какая отрасль?

Инженер (Кстово, Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Июля 2014 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Общественное здание, музей, г. Москва... Запитка одного ВРУ от другого. прокладка кабеля в земле. Трасса насыщена различными инженерными коммуникациями. Вроде ничего особенного.
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2014 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Вот технический циркуляр 14/2006
* ТЦ_10_11_13_14_2006_РЭМ.pdf
(336.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 156]

Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2014 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Ещё вот тут поройся
* ТЦ_334_77_ТПЭП.doc
(177 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 121]

Главный специалист (Магадан, Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2014 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, документы полезные, пригодятся!  но про обязательность использования кабелей с изоляцией из СПЭ в них не написано.
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Августа 2014 года, 01:43
(ссылка на это сообщение)

В данном случае про обязательность использования и не будет написано. Надо смотреть про запрещение. И если запретов нет, то "кто платит - тот и заказывает музыку",

Главный специалист (Магадан, Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Августа 2014 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Это всем понятно, что не запрещено- то разрешено.  Но мне это выставили как замечание, хотя  ни техзадание, ни техусловия этого не требуют.  Всем спасибо за ответы!
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Августа 2014 года, 02:30
(ссылка на это сообщение)

Если выставлено как замечание, то должно быть аргументировано со ссылками на нормативные документы. Позвони эксперту и выясни причину замечания. Если аргументов =0, то смело пиши ответ по поводу разрешения прокладки запроектированного кабеля и проси письменную аргументацию по замечанию. Бумажной волокиты, конечно, прибавиться, но экспертов тоже надо учить, иногда.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Августа 2014 года, 02:33
(ссылка на это сообщение)

А, у тебя не эксперт, а руководитель замечание сделал! Тогда по принципу: "Я начальник - ты ..." А, что, начальник такой неадекватный, или у него есть скрытые причины?

Главный специалист (Магадан, Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Августа 2014 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)


...Тогда по принципу: "Я начальник - ты ..." А, что, начальник такой неадекватный, или у него есть скрытые причины?

вроде адекватный, но иногда выдаёт решения, о причинах которых сложно догадаться..
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Августа 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Кабели из СПЭ имеет несколько лучше проводимость и терм. стойкость,чем аналоги из ПВХ. Это пожалуй единственное отличие по сути.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Arksun
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Августа 2014 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

Это известный факт, однако, при токе в 250А можно лучше использовать более дешевый проверенный аналог с ПВХ изоляцией.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines