Сообщение #1 : 01 Августа 2014 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, возник такой вопрос, имеется существующий объект "Зерноток". Поставили новую сушилку, мощностью 120 кВт, произошло увеличение мощности, с 200 до 320кВт, Питается от КТП 400 кВА два фидера. На одном фидере мощность получается 120кВт на другом 200кВт. Точка подключена дана РУ-0,4кВ. ВЛ-0,4 выполнена проводом А-35, боюсь при увеличении мощности погорит все. Просчитывал АС-50 и АС-70 не проходят по потери напряжения и по длительно допустимому току. Слышал что то про коэффициент одновременности, помогите чем можете, какой выбрать провод???

Инженер-проектировщик (Петропавловск, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Августа 2014 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Питается от КТП 400 кВА два фидера. На одном фидере мощность получается 120кВт на другом 200кВт

непонятно, сушилку подключили на первый или второй фидер? какая была нагрузка на фидерах и какая стала? и на каком фидере провод А-35?

Инженер (Оренбург, Россия)
Бейбут
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Августа 2014 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)


Питается от КТП 400 кВА два фидера. На одном фидере мощность получается 120кВт на другом 200кВт

непонятно, сушилку подключили на первый или второй фидер? какая была нагрузка на фидерах и какая стала? и на каком фидере провод А-35?

ранее нагрузка была 140 кВт, сейчас запросили 320кВт, сушилку подключили на 1 фидер, провод А-35 на двух фидерах. Зерноток работает только во время уборки, на полную мощность.

Инженер-проектировщик (Петропавловск, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Августа 2014 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

какая была нагрузка на фидерах и какая стала?

по фидерам плиз. и лучше схему

Инженер (Оренбург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Августа 2014 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Просчитывал АС-50 и АС-70 не проходят по потери напряжения и по длительно допустимому току. Слышал что то про коэффициент одновременности, помогите чем можете, какой выбрать провод???

Как у вас вообще 35 провод 140кВт тянул? Если только там реально не более 110 было.
Провода вы уже просчитывали, так посчитайте дальше, какой пройдет. К-т одновременности вам не спасет, т.к. как эта сушилка включится ей уже не менее, чем 50 кв. мм надо. По любому провод менять. А уж 150 или 185 или еще что-то это от длины трассы...

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Desden
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Августа 2014 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

1-ый фидер запитывается от другого фидера? и какая длина кабеля от фидера до сушилки. и если запитка идет одного фидера другого то какова длина кабеля между ними?
Бейбут
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Августа 2014 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)


1-ый фидер запитывается от другого фидера? и какая длина кабеля от фидера до сушилки. и если запитка идет одного фидера другого то какова длина кабеля между ними?
Фидера запитаны с КТП, точка подключения РУ-0,4кВ. Длина линий от РУ-0,4кВ до сушилки около 180м.

Инженер-проектировщик (Петропавловск, Казахстан)
Desden
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Августа 2014 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

а между КТП и фидером длина кабеля?
Бейбут
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Августа 2014 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)


а между КТП и фидером длина кабеля?
там выход проводом АПВ, потом переходит в воздушку. Метров 20

Инженер-проектировщик (Петропавловск, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Августа 2014 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

было 140 кВт или 200? это очень важно. набросайте, в конце концов схемку, чтобы вопросов не было

Инженер (Оренбург, Россия)
Desden
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Августа 2014 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

сушилка, думаю 3-ёх фазная (ну по логике должна быть 3-ёх), поэтому кабель от фидера до сушилки лучше взять 240, но тогда лучше поменять кабель от КТП до фидера на 150, в противном случае у Вас оборудование будет работать со сбоями, кабель нагрузку должен выдержать, при покупке вы можете задать вопрос заводу изготовителю, они вам на него ответить должны
Desden
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Августа 2014 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

сообщение последнее исправил, проверил, всё проходит
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Августа 2014 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

Desden, с кабелем понятно. у автора вопрос больше по ВЛ.
вижу единственный вариант:
1. если оба фидера идут по одной ВЛ: все равно придется менять, возьмите 4-хцепные опоры по типовому 21.0045, по ним 4 провода СИП-2 95 мм2 (по 2 на каждый фидер). так пройдет и по длительно-допустимому току, и по падению напряжения.
2. Если каждый фидер идет отдельной ВЛ: либо опоры по типовому ЛЭП 98.10 и по 2 СИП-2 95 мм2, либо опоры по серии 4.307.1-136 и по ним 7 проводов АС-95 на фидер (по 2 на фазу и один на "0").
А вообще, для такой мощности экономичнее свою КТП (можно даже МТП) под боком иметь. и уже к ней вести ВЛ 6-10 кВ.

Инженер (Оренбург, Россия)
Бейбут
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Августа 2014 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Вот схемка, зеленым штрихом указаны объекты подключения.
* Александровское.pdf
(64.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]

Инженер-проектировщик (Петропавловск, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Августа 2014 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

так ведь и КТП уже будет работать с офигенной перегрузкой. нет, тут, я думаю, ставить свою КТП на 400-630 кВА, и запрашивать ТУ на подключение к ВЛ-10 кВ. от своей КТП кабелями к зданиям.

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines