Определение категории по ВПО. Категорирование помещений мойки автомобилей

Количество просмотров - 4909
(ссылка на эту тему)
Гмпи
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Августа 2014 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, при проектировании помещения мойки машин при пожарном депо нужно ли категорировать мойку по ВПО? Помещение хранения и обслуживания техники по расчету - В1. В соответствии с НПБ 110-03 помещения с мокрыми процессами не защищаются АУПТ и АУПС, но нигде не сказано, что мокрое помещение не нужно категорировать по ВПО. Машина мокрая, но в ней и резина и топливо и т.д. Ее могут оставить в помещении на какое-то время, поэтому возникает желание относиться к помещению мойки еще и как к помещению хранения! Наши электрики против - если принять категорию В1, то будет класс П-IIa по ПУЭ - им это плохо. В практике нашей проектной организации раньше такие помещения категорировались, но лет 5 назад перестали, но нормативного обоснования нет. Скажите, пожалуйста Ваше мнение.
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Августа 2014 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

если принять категорию В1, то будет класс П-IIa по ПУЭ -

Это не так. Класс зоны не зависит напрямую от категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. Помещение мойки подлежит категорированию.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Гмпи
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Августа 2014 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый куратор, спасибо.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Августа 2014 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

Пожарное депо, если не ошибаюсь имеет класс Ф4.4. Т.е. не относится к классу Ф5. Где написано, что мойка в пожарном депо должна категорироваться?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Августа 2014 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

Где написано, что мойка в пожарном депо должна категорироваться?

Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
(Наименование в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:


Мойку как таковую к какому классу функциональной пожарной опасности отнесёте? Наверное к Ф5.( Хотя от вас всё можно ожидать. Ваш любимый класс Ф3.5 кажется?)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Августа 2014 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Сложный вопрос. Ф4.4 есть, но что это означает. Все помещения здания имеют Ф4.4? По крайней мере к Ф5 пожарные депо не относят

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Августа 2014 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Например, столовая. Здание общественного назначения с производственными и складскими помещениями. Вроде все понятно. Что-то категорируем, что-то нет.
А вот пожарное депо. Вроде не общественного назначения, но и не Ф5. Поэтому не очень понятно как относится к помещениям пожарного депо.
Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.
Орган управления учреждений?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines