Расчет освещенности. Примеры, литература и методика расчёта
|
Количество просмотров - 22958
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Ekaterina P.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо большое Сергей ЛГ, Сomings за ГОСТ и ответы. Ради интереса вот хотела бы проверить правильность своих расчетов. Я расчет произвожу "вручную" методом коэф. использования, с программой Диалюкс не разобралась. Помещение щитовой 8,6х6,1 м, светильники PRIZMA/R 595, высота установки светильника 4,2 м, коэф. отражения 70 50 20. По моим расчетам получается количество светильников 8 штук. Пожалуйста, кто может посчитайте в Диалюксе. Заранее спасибо.
|
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Спасибо большое Сергей ЛГ, Сomings за ГОСТ и ответы. Ради интереса вот хотела бы проверить правильность своих расчетов. Я расчет произвожу "вручную" методом коэф. использования, с программой Диалюкс не разобралась. Помещение щитовой 8,6х6,1 м, светильники PRIZMA/R 595, высота установки светильника 4,2 м, коэф. отражения 70 50 20. По моим расчетам получается количество светильников 8 штук. Пожалуйста, кто может посчитайте в Диалюксе. Заранее спасибо.
Добрый день! Возьмите попроще и подешевле светильники.На какую освещенность Вы рассчитываете?Достаточно 150лк. Не забудьте еще и аварийное освещение и ЯТП(ЩТП). Вы не из ОмскГражданпроекта? З.Ы.Привет Землякам!
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ekaterina P.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Возьмите попроще и подешевле светильники. На какую освещенность Вы рассчитываете?Достаточно 150лк. Не забудьте еще и аварийное освещение и ЯТП(ЩТП). Вы не из ОмскГражданпроекта? З.Ы.Привет Землякам!
Добрый день! Нет не оттуда)) Аварийное освещение присутствует в помещении и ЯТП установлены. Я не могу взять другие светильники, в техническом задании прописаны именно эти, этого производителя. Я принимаю в этом помещении 200 лк.
|
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Нет не оттуда)) Ну и хорошо,что не оттуда.)
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
Ekaterina P. могу предложить таблицу в EXCEL. Строку с расчетами можно копировать вниз множество раз.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Ekaterina P. могу предложить таблицу в EXCEL. Строку с расчетами можно копировать вниз множество раз.
Именно.Ссылку на Вашу Таблицу я скинул Екатерине Р. Таблица полезная.+100000.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ekaterina P.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ekaterina P. могу предложить таблицу в EXCEL. Строку с расчетами можно копировать вниз множество раз.
Спасибо большое! Сохраню себе в архив))
|
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
Зачем в архив - у меня в работе. Стадию П считаю на раз-два-три. Скину расширенную версию. Светильники "Световые технологии".
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Сomings
|
диалюксу хватило 6 светильников
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Ekaterina P.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
диалюксу хватило 6 светильников
очень интересно почему ему 6 хватило)), значит коэффициенты он принимает другие какие то. Коэффициент запаса для светодиодных светильников не подскажите? я принимаю его 1,3
|
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Посмотрел цену на этот светильник.В среднем 7.000р.Ужас!Офигеть. Не пойму зачем в щитовую такие дорогие светильники?-Мысли вслух. з.ы.Вопрос Ekaterina P.-У Вас в электрощитовой, потолок типа "Армстронг"?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ekaterina P.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Посмотрел цену на этот светильник.В среднем 7.000р.Ужас!Офигеть. Не пойму зачем в щитовую такие дорогие светильники?-Мысли вслух. з.ы.Вопрос Ekaterina P.-У Вас в щитовой потолок типа "Армстронг"?
Потолки подвесные да! Светильник PRIZMA/R стоит 7 тыс рублей? мдаа.... светильники специальной серии "ГАЗПРОМСЕРТ" может быть поэтому у них такая цена....
|
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
|
Сomings
|
я принимаю его 1,3 у Нович_ОК в расчете - 1,4; диалюкс по умолчанию ставит к-т эксплуатации 0,8, по-нашему к-т запаса получается 1,25. К-т эксплуатации зависит от метода техобслуживания помещения и можно выбрать помещение от очень чистого помещения до не очень Никогда не занижаю освещенность, поэтому меня точность диалюкса устраивает.
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
|