Сообщение #1 : 03 Августа 2014 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Помогите пожалуйста разобраться с подключением крышного вентилятора ВКФ №8 ОАО "Вентмаш" сам вентилятор т.е. который располагается на крыше имеет двигатель 3кВт с клеммами L1,L2,L3,PE (переменка 380В), проблем подключения этого двигателя через копки "Пуск"/"Стоп" нет, но к самому крышному вентилятору прилагается так же и стакан с клапаном (заслонкой) и модулем управления типа ALLFA ASTRA FS230-4-S. У которого имеются два провода L,N т.е. питающие (переменка 220В) и вспомогательные контакты S1,S2,S3,S4,S5,S6 предназначенные для установки открытия клапана под нужный угол. Вопрос следующий. Как запитать и двигатель крышного вентилятора и стакан крышного вентилятора, чтоб при нажатии кнопки "Пуск" открывался клапан стакана и включался сам двигатель, куда подключить эти вспомогательные контакты? Может принципиальная схема в интернете есть по этому поводу,ищу и не могу ничего найти. Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался.
DSC_1273.JPG
 
* DSC_1273.JPG
(785.1 Кб, 1836x3264)  [скачать]  [загрузок: 473]
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(6.85 Кб, 453x288)  [скачать]  [загрузок: 462]

Инженер-конструктор схемотехник (Калуга, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Августа 2014 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

Это у Вас привод клапана. Он идет на открытие при подаче напряжения 220В на клеммы 1 и 2 и автоматически, пружиной закрывается при снятии питания. Можно собрать такую схему
Схемка под стакан.JPG
 
* Схемка под стакан.JPG
(15.67 Кб, 495x639)  [скачать]  [загрузок: 480]

индикация условно не показана. Можно добавить индикаторы в цепи питания схемы после автомата и в цепи катушки пускателя.
Силовая цепь вентилятора условно не показана. Схема классическая - вводной автомат - контакты контактора КМ1 - воспринимающая часть теплового реле КК1 - элдвигатель.
На приводе используете нормальноразомкнутый контакт соответствующего угла открытия.
При разработке не забываем про необходимые клеммники.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Пищулин Михаил
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Августа 2014 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за ответ. У меня еще один вопрос как запустить двигатель вместе с запуском привода заслонки, с естественной задержкой 15-20 сек. после открытия заслонки? Я полагаю через реле времени и промежуточное реле. Или как ещё по другому можно всё это осуществить.

Инженер-конструктор схемотехник (Калуга, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Августа 2014 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

В данной схеме вентилятор запускается когда заслонка переходит положение 85 градусов. т.е. на практически открытой заслонке. Выключается же по любому условию выключения, в том числе и когда снимается удерживающее питание с заслонки.
Впрочем, если надо сочинить схему с выдержкой времени, то пожалуйста. Вечером ближе к 20 часам [улыбка]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Пищулин Михаил
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Августа 2014 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Да, пожалуйста. Со схемой будет всё понятно.

Инженер-конструктор схемотехник (Калуга, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Августа 2014 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Задержался (как всегда [грусть] ).
Вот вариант схемы с дополнительным реле времени.
Схемка под стакан 2.JPG
 
* Схемка под стакан 2.JPG
(20.22 Кб, 674x639)  [скачать]  [загрузок: 448]

Реле времени можно использовать, например РВО-15 производства Меандр.
С силовой частью схемы вопросов нет? Она-то вроде "классическая".

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Сопутствующие проектированию вопросы»
05 Июля 2024 года, 13:35

15 Мая 2024 года, 18:41

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49

автор: Foxson
24 Февраля 2024 года, 15:34

24 Января 2024 года, 15:07

15 Января 2024 года, 11:02

автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07

автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14

автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22

автор: Foxson
31 Июля 2023 года, 11:11

автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41

автор: Foxson
24 Июля 2023 года, 17:39

автор: Posetitel
14 Июля 2023 года, 20:21

автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39

автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines