Склад категории П-IIа. Управление светильниками из щитков автоматическими выключателями?

Количество просмотров - 1731
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Августа 2014 года, 06:40
(ссылка на это сообщение)

Имеем склад. Категория П-IIа. Светильники питаются от ЩО1-ЩО4 (IP54). Можно ли включать светильники прямо из щитков автоматическими выключателями? Есть ли на это запрет в нормах?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Августа 2014 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Степень пожароопасности помещения ни как не влияет на место расположения приборов управления.
Ну а в целом управлять освещением с автоматов допускается, но я бы поставил контакторы и кнопочные посты на дверцу щита.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Августа 2014 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Степень пожароопасности помещения ни как не влияет на место расположения приборов управления.

В этом и были сомнения: В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки IP44 (для П-IIa).... но нашла: 7.4.21. Аппараты и приборы, устанавливаемые в шкафах, могут иметь меньшую степень защиты оболочки, чем указано в табл. 7.4.2 (в том числе исполнение IР00), при условии, что шкафы имеют степень защиты оболочки не ниже указанной в табл. 7.4.2 для данной пожароопасной зоны.
Получается достаточно соблюсти степень защиты шкафа....
С кнопками сделаю...в разговоре уже предлагала заказчику...но он что-то не проникся...попробую убедить...мне тоже так больше нравится, чем в щиток будут каждый раз лазить кто попало.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Августа 2014 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Не рекомендуется. Поставьте или выкл.освещения IP54, или кулачковые в боксе IP54 (если по току выкл. освещения не проходят). Можно, конечно, кнопки управления контактором на дверцу щита...оно надо вам?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Августа 2014 года, 04:22
(ссылка на это сообщение)

кулачковые в боксе IP54

Это практически обычный выключатель только в другом исполнении? Т.е. его можно поставить отдельно или врезать в дверцу щита?

но я бы поставил контакторы и кнопочные посты на дверцу щита.

Разве контакторы обязательно? Я не могу просто поставить кнопки управления ВКЛ/ВЫКЛ на дверце щита, которые по схеме будут отключать не автомат, а коммутировать нагрузку (по току проходим <10А).

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Августа 2014 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Каталог TDM гляньте.Что-то вроде выкл. освещения, только привод другой. Можно поставить отдельно.
Так кнопками управления вы будете замыкать/размыкать цепь контактора - то есть вкл/выкл освещение. Что вам еще надо? Можно сделать и так. Но щит освещения, скорее всего, будет находиться не в том месте, откуда управлять освещением было бы удобнее, поэтому вариант с кулачком или выкл. освещения (переключателем) предпочтительнее.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Августа 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Разве контакторы обязательно?

В зависимости от допустимого тока прибора управления, конечно же.
Но коммутировать цепи контактором надежнее.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 488, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines